logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.
REKLAMA
  • #1 2103608
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • REKLAMA
  • #2 2103653
    CZAPLIK
    Poziom 14  
    Posty: 161
    Pomógł: 5
    Ocena: 18
    Nie ma matematycznych zależności. Zabezpieczenia dobiera się w zależności od warunków i co ma zabezpieczać. Najlepiej wziąść książkę i tam są podane warunki środowiskowe i wielkość zabezpieczenia. Jak znajdę to podam jeśli to potrzebne tzn. wielkość zabezpieczenia i z jakiej książki podane.
  • REKLAMA
  • #3 2104251
    lisos
    Poziom 22  
    Posty: 791
    Pomógł: 21
    Ocena: 98
    dobiera się w zależności od wartości prądu różnicowego-do ochrony pporaż. zwykle 30 mA
    od wielkosci prądu obciążenia ale najlepiej (dac na wyrost) np 63A
    dobór w zaleznosci od selektywnosci zabezpieczeń (RCD-selektywne)
    dobór w zależnosci od charakteru zasilania-3 fazowe, 1-fazowe
  • #4 2104316
    KAPAS
    Poziom 17  
    Posty: 197
    Pomógł: 15
    Ocena: 10
    Generalnie zasada jest taka, iż wyłącznik różnicowo-prądowy (potocznie różnicówka) dobierany jest na wartość prądu różnicoweko. Jeżeli wyłącznik jest montowany w budynku mieszkalnym (domek jednorodzinny, mieszkanie, itp.) jego wartość nie może być większa niż 0.03A (30mA). Dla instalacji przemysłowych może wynsić więcej, np. 0.3A (300mA).
    Wyłącznik różnicowo-prądowy nie jest zabezpiczeniem nadprądowo-przeciążeniowym, a więc wartość prądu podana w oznaczeniu - np. 40/0.03 odnosi się do wytrzymałości prądowej styków głównych wyłącznika. Jak napisano wcześniej bezpieczniej jest przyjąć ją o jeden rząd większą niż spodziewany prąd ciągły w instalacji. Wszystkie te dane można odczytać z charakterystyki wyłącznika, która powinna być do niego załączona.
    Pnadto musisz też wiedzieć jaki jest system zasilania w zabezpieczanej instalacji, gdyż stosowanie "różnicówki" ma sens tylko w instalacji rozdzielonym przewodem PE i N.
  • REKLAMA
  • #5 2104342
    janusz7273
    Poziom 12  
    Posty: 20
    Pomógł: 2
    Ocena: 3
    Istnieją jeszcze 100 i 200 mA zabezpieczenia różnicowo-prądowe.
  • #6 2104391
    KAPAS
    Poziom 17  
    Posty: 197
    Pomógł: 15
    Ocena: 10
    janusz7273 napisał:
    Istnieją jeszcze 100 i 200 mA zabezpieczenia różnicowo-prądowe.


    Dlatego napisałem : "Dla instalacji przemysłowych może wynsić więcej, np. 0.3A (300mA). "
    Dla wiadomości Kolegi isnieją również wyłączniki o mniejszych wartościach prądu różnicowego. Ponadto przy doborze wyłącznika należy uwzględnić rodzaj prądu, jaki będzie płynął przez wyłącznik - sinusoidalnie przemienny, sinusoidalny "połówkowy" czy wyprostowany. Pomijam już zagadnienia związane z selektywnością zadziałania wyłączników w łączonych szeregowo obwodach, itp.
  • #7 2104679
    Enpro
    Poziom 22  
    Posty: 380
    Pomógł: 39
    Ocena: 97
    To co pisze Kapas wszystko się zgadza, dodam tylko że różnicówki wszystkie powyżej 30mA to są zabezpieczenia instalacji przed pożarem a nie do ratowania życia bo prąd rzędu 100mA jest to prąd śmiertelny dla człowieka. Różnicówka jest zabezpieczeniem tylko upływności a nie jest zabezpieczeniem od zwarć czy przeciążeń wtedy zachowuje się tylko jako zwykły wyłącznik więc nie można stosować jej bez zabezpieczeń od zwarć, czyli należy stosować jednocześnie bezpieczniki, choć w jednym przypadku zadziała, jeśli zwarcie będzie do przewodu PE bądź fazy lub zera ale dalej to traktuje jako jednocześnie płynność instalacji mimo że jest zwarcie.
  • #8 2104779
    rambler_
    Poziom 14  
    Posty: 88
    Pomógł: 5
    Ocena: 7
    No są też różnicówki z wyłącznikami nadprądowymi. Można je poznać po tym, że mają obok prądu max napisaną charakterystykę np: 25A 0,03A - to różnicówka o prądzie max 25A natomiast: C25A 0,03A - to różnicówka z wbudowanym wyłącznikiem nadprądowym, który wyłączy ją po przekroczeniu 25A (z charakterystyką C).

    Pozdrawiam, Robs.
  • #9 2104828
    KAPAS
    Poziom 17  
    Posty: 197
    Pomógł: 15
    Ocena: 10
    To szczegół, ale tak gwoli sprecyzowania terminologi, nie ma różnicówek z wyłącznikiem nadprądowym, tylko wyłączniki nadprądowe z członem różnicowo-prądowym.
    Co do prądu 30mA, to tak jak napisałem wcześniej do zabezpieczeń przeciwporażeniowych można stosować różnicówki o maksymalnym prądzie upływu 30mA.
    Jeśli chodzi o wyższe, to ma kolega całkowitą słuszność.
    Pozdrawiam.:D
  • #10 2106115
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #11 2124665
    gudi
    Poziom 13  
    Posty: 88
    Ocena: 87
    standard na mieszkanie to 30mA /40A. wystarcza w zupelnosci. 30mA to granica bezpieczna dla czlowieka, ale na dobrze izolowanej podlodze..
  • #12 2131898
    leszek N
    Poziom 13  
    Posty: 70
    Pomógł: 2
    Ocena: 4
    Prawo OHMA sie klania
    napiecie bezpieczne 50 V
    rezystancja przylocza ziemi masy Ω

    U
    I=R
    ogulnie maxymalne napiecie przecieku nie moze pszekroczyc <50 V

    a w lokalach mokrych 24
    :D
  • REKLAMA
  • #14 2133319
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #15 2136372
    leszek N
    Poziom 13  
    Posty: 70
    Pomógł: 2
    Ocena: 4
    ja tylko podalem na jakiej podstawie ustalono te 30 mA
    gdysz teoretyczny opor czlowieka i prad 30 mA daje
    wlasnie napiecie bezpieczne <50v
    powinienes to wiedziec gdysz jest to pytaniem na uprawnienia SEPU
    mozesz tesz poczytac w ksiazkach :D
  • #16 2138187
    modlinp
    Poziom 15  
    Posty: 123
    Pomógł: 7
    Ocena: 30
    Przy zakładaniu różnicowi musimy pamietać o tym żę powinna ona zacząć działac już przy prądzie równym 0,5ΔI czyli w przypadku różnicówki o 30 mA jej prąd zadziałania zaczyna sie już od 15mA oczywiście jedna przy takiej wartości zadziała inna jeszcze nie, a co za tym idzie jeżeli mamy w domu stare odbiorniki posiadające duży prąd upływowy salbo podokręcane styki to może nam powodować zadziałanie zabezpieczenie i wyłaczanie obwodów.

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Dobór zabezpieczenia różnicowoprądowego (RCD) opiera się przede wszystkim na wartości prądu różnicowego, który ma chronić przed porażeniem elektrycznym. Standardowo dla instalacji mieszkaniowych stosuje się wyłączniki o czułości 30 mA, co odpowiada granicy bezpiecznej dla człowieka, natomiast w instalacjach przemysłowych mogą być stosowane wartości wyższe, np. 100 mA, 200 mA lub 300 mA. Prąd znamionowy wyłącznika różnicowego (np. 40 A, 63 A) powinien być dobrany z uwzględnieniem prądu obciążenia instalacji, często z zapasem, aby zapewnić niezawodność działania. Różnicówki nie są zabezpieczeniami nadprądowymi, dlatego często stosuje się je w połączeniu z wyłącznikami nadprądowymi lub bezpiecznikami. W przypadku wyłączników kombinowanych (wyłącznik nadprądowy z członem różnicowym) oznaczenia zawierają charakterystykę prądową, np. C25A 0,03A. Dobór różnicówki zależy także od charakteru zasilania (np. jednofazowe, trójfazowe) oraz wymagań selektywności działania w układach szeregowych. Prąd zadziałania różnicówki może zaczynać się już od około 0,5 wartości znamionowej (np. 15 mA dla 30 mA), co może powodować niezamierzone wyłączenia przy obecności starych lub uszkodzonych odbiorników. Zabezpieczenia różnicowoprądowe chronią przed upływami prądu i pożarami, ale nie zastępują zabezpieczeń nadprądowych. W instalacjach z rozdzielonym przewodem PE i N stosowanie różnicówek ma sens i jest wymagane normami.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA