logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jak zastąpić kabel RS232 radiolinią full-duplex do 100m?

elakota 24 Mar 2007 13:00 7757 9

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy zastąpienia kabla RS232 radiolinią full-duplex na odległość do 100 m, głównie w celu ułatwienia serwisowania sterowników Siemens S5 i S7 bez konieczności fizycznego podłączania notebooka do szaf sterowniczych. Komunikacja musi zachować pełną dwukierunkowość (full-duplex) i prędkości transmisji do 38,8 kbps dla S7 oraz 9,6 kbps dla S5. Wskazano, że standardowe rozwiązania Packet Radio nie spełniają wymagań ze względu na brak kontroli strumienia i opóźnienia. Proponowano użycie gotowych radiomodemów na pasmo 868 MHz, które oferują pełny duplex, lub budowę własnych modułów na różnych pasmach (np. 27 MHz, 40,68 MHz) z oddzielnymi torami nadawczymi i odbiorczymi. Zwrócono uwagę na konieczność uwzględnienia linii statusowych RS232 (handshaking) i ich wpływu na transmisję, zwłaszcza w przypadku sterowników S7, gdzie może być potrzebne wycięcie linii sterujących. Alternatywnie zasugerowano sieć Ethernet z modułami Moxa jako bardziej stabilne, choć droższe rozwiązanie. Na koniec wspomniano o rozwiązaniu opartym na systemie MikroTik jako ciekawą opcję przedłużenia RS232 po radiu.
Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.