logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Kocioł Beretta Kompakt 12/22 - mały płomień i kontrolka po ponownym podłączeniu

walgaf 16 Cze 2007 18:35 9154 5
REKLAMA
  • #1 3990692
    walgaf
    Poziom 11  
    Posty: 52
    Ocena: 11
    Witam,


    Mam remont w domu i zostal zdmontowany w/w piec po ponownym podlaczeniu i wlaczeniua (napelnienie zbiornika) sa nastepujace objawy na c.o jak i centralnym ogrzewaniu:

    Piec wlacza zapalarke i zapala sie gaz ale jest maly plomien, (wczesniej zapalal sie i odrazu puszczal pelna para gaz i sie regulowal)
    po zapaleniu nie wylacza zapalarki oraz po 3 sekundach wylacza wszystko i sie zapala kontrolka i swieci...
    wszysko przeczyszczone....


    co moze byc problemem ???

    mam jeszcze pytanie ile kosztuje i gdzie moge dostac glowny wymiennik ciepla bo sa slady ze przecieka....
  • REKLAMA
  • #2 3991620
    hitek
    Poziom 17  
    Posty: 285
    Pomógł: 16
    Ocena: 74
    Witam. Należy dobrze odpowietrzyć sam kocioł oraz pompę. Prawdopodobnie nie ma krążenia wody.
  • REKLAMA
  • #3 3992157
    walgaf
    Poziom 11  
    Posty: 52
    Ocena: 11
    odpowietrzenie kotla wykonuje przy zbiorniku u gory ???
    jest tam "wentyl" taki jak w kolacz samochodowych....

    powinno byc tam powietrze czy nie ???
  • REKLAMA
  • #4 3992483
    krzysiekl
    Poziom 22  
    Posty: 347
    Pomógł: 57
    Ocena: 141
    To jest zbiornik membranowy musi być powietrze.Odpowietrzenia trzeba szukać z drugie strony
    albo sprubuji odpowietrzyć pompę .
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #5 3992659
    Rysio4001
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 3013
    Pomógł: 615
    Ocena: 1073
    walgaf napisał:
    odpowietrzenie kotla wykonuje przy zbiorniku u gory ???
    jest tam "wentyl" taki jak w kolacz samochodowych....

    powinno byc tam powietrze czy nie ???


    Cześć. Powinno tam być powietrze i to o odpowiednim ciśnieniu. Jeśli wysokość od poziomu kotła do najwyżej położonych elementów centralnego ogrzewania nie przekracza 10 metrów to napompuj 1 bar. Oczywiście pompowanie powietrza oraz pomiar ciśnienia musi się odbywać gdy w kotle po stronie wody CO nie ma ciśnienia.
    A odnośnie problemu z zapalaniem to przyczyną może być zamieniona faza z zerem na zasilaniu kotła. Zamiana taka może powodować że automatyka kotła nie wykrywa płomienia na palniku i awaryjnie po upływie paru sekund wyłącza kocioł. W takim wypadku wystarczy zamienić fazę z zerem we wtyczce kotła albo gniazdku z którego jest zasilany.
    Powodzenia.
  • #6 3993414
    walgaf
    Poziom 11  
    Posty: 52
    Ocena: 11
    Tak byla zle wtyczka zorobiona od piecyka....
    poprzednio podlaczone bylo bez bolca... wiec mogla nie dzialac po zlym podlaczeniu :P

    teraz po wymianie istalacji rowniez elektrycznej jest gniazdko z bolcem i sie okazalo ze wtyczka zle byla zarobiona.....

    glupi ze nie sprawdzilem tylko kolorami sie sugerowalem....

    Dzieki i pozdrawiam....


    Temat zmkniety...
REKLAMA