logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Dobór bezpiecznika do kabla 35mm2 dla Signat RAM3 MK2 i ROC3 4x80 RMS

tristan 12 Sie 2007 10:17 3804 6
REKLAMA
  • #1 4169743
    tristan
    Poziom 10  
    Posty: 66
    Ocena: 3
    Jak w temacie co dać ? Kable 35mm2 długość będzie ponad 4m. Będzie prowadził prąd do kondensatora a on będzie dzielił się nim między signatem RAM3 MK2 (ponad 500 W) i Signatem ROC3 4x80 RMS. Czytałem większość tematów na forum jednak w każdym temacie jest napisane co innego.
  • REKLAMA
  • #2 4169770
    mukade
    Poziom 31  
    Posty: 1535
    Pomógł: 121
    Ocena: 48
    Powiedz jakie masz bezpieczniki we wzmacniaczach.
  • REKLAMA
  • #3 4169863
    RT^
    Poziom 11  
    Posty: 31
    Pomógł: 1
    Ocena: 1
    tristan: na taki kabel ja mam 150A, taki sam bezp daje Sinuslive wraz ze wzmacniaczem, powinien byc ok.
  • #4 4170053
    tristan
    Poziom 10  
    Posty: 66
    Ocena: 3
    Signat nr 1 2x30 A
    A drugi 1x20 A Pierwsze dane są podane z treści innej aukcji ponieważ wzmacniacz będzie dopiero we wtorek. Bo kupiłem go od Niemca :D
  • REKLAMA
  • #5 4170121
    neo_dc
    Poziom 32  
    Posty: 2206
    Pomógł: 178
    Ocena: 211
    60 + 20 = 80.

    Taki bezpiecznik powinien wystarczyć
  • #6 4170772
    mukade
    Poziom 31  
    Posty: 1535
    Pomógł: 121
    Ocena: 48
    Przy tak grubym kablu mozesz dać nawet 100A. Chodzi miedzy innymi o to zeby kabel nie zjaral sie wczesniej niz bezpiecznik, a w przypadku 35mm^2 nie powinno być takiego problemu.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #7 4170795
    Błażej
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 23620
    Pomógł: 1923
    Ocena: 3617
    Powtarzam to po raz kolejny (temat już do bólu omawiany)!
    Bezpiecznik założony na przewodzie zasilającym przy akumulatorze (obowiązkowo w tym miejscu) NIE ZABEZPIECZA WZMACNIACZY!!! Te mają już własne bezpieczniki. Ten bezpiecznik ZABEZPIECZA PRZEWÓD ZASILAJĄCY PRZED ZWARCIEM DO MASY. Tak gruby przewód w przypadku zwarcia, zadziała jak wielka grzałka i spali auto. Dlatego też możesz zastosować KAŻDY bezpiecznik z zakresu: od prądu maksymalnego pobieranego przez wzmacniacz/wzmacniacze do prądu maksymalnego akumulatora. I może to być 100 A, 150 A, 200A i nawet więcej! Bo ten bezpiecznik i tak się spali, jak pójdzie przez niego cały prąd zwarcia akumulatora (wystarczy poczytać jaki jest maksymalny prąd rozruchowy akumulatora - setki amper).
    I należy wstawić bezpiecznik WIĘKSZY niż prąd wzmacniacza/wzmacniaczy, żeby się nie palił.

    Koniec dyskusji!

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy doboru bezpiecznika do przewodu zasilającego o przekroju 35 mm² i długości ponad 4 m, który zasila kondensator rozdzielający prąd między wzmacniacze Signat RAM3 MK2 (ponad 500 W) oraz Signat ROC3 4x80 RMS. Wzmacniacze posiadają własne bezpieczniki: RAM3 MK2 ma 2x30 A, a ROC3 1x20 A, co sumarycznie daje około 80 A. Zalecane jest zastosowanie bezpiecznika o wartości około 80 A do 100 A, aby zabezpieczyć przewód przed zwarciem. Przy tak grubym przewodzie (35 mm²) bezpiecznik może mieć nawet 150 A, ponieważ jego zadaniem jest ochrona przewodu przed przegrzaniem w przypadku zwarcia do masy, a nie zabezpieczenie samych wzmacniaczy, które mają własne zabezpieczenia. Bezpiecznik powinien być zamontowany blisko akumulatora, aby skutecznie chronić przewód zasilający. Wartość bezpiecznika musi być większa niż suma prądów zabezpieczeń wzmacniaczy, aby uniknąć niepotrzebnego przepalania się bezpiecznika podczas normalnej pracy urządzeń.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA