Witam
Mam taki problem z sterownikiem rolet.
Zadaniem jego jest sterowanie raz silnikiem w górę, raz silnikiem w dół.
Silnik ma wyprowadzenia dwie fazy(góra dół)oraz wspólną masę.
Po podłączeniu silnika w chwili włączania urządzenia do sieci słyszę stuknięcie w silniku i potem chodzi tylko w jedną stronę a w drugą tylko buczy.
Załączam schemat mojego ukladu sterującego tym silnikiem.
Po zmierzeniu nie wiem czemu w czasie spoczynku na wyprowadzeniach do silnika jest napięcie ok 10V AC.
Może w jakiś sposób w czasie włączania sterownika do sieci nagle podawana jest faza na oba uzwojenia silnika? Nie wiem gdzie szukać przyczyny tej usterki?
Wydaje mi sie że powinno to działać.
Czy jeżeli triaki są zamknięte to nie powinno na wyjściu fazowym do silnika nie być napięcia?
co może być nie tak?