Za wysokie napięcie na wyjściu UPS Fideltronik F-504 z akumulatorów

YOMAN 04 Sty 2008 17:41 1394 4
REKLAMA
  • #1 4657023
    YOMAN
    Poziom 10  
    Posty: 49
    Posiadam ups-a fideltronik f-504. Gdy chodzi z sieci na wyjściu jest wszystko ok. ale jak zacznie chodzić z akumulatorów to na wyjściu jest około 270V. jeżeli napiecie na akumulatorach spadnie do około 20V wtedy napięcie jest 230V. moim zdanie brakuje tu chyba jakiejś stabilizacji napięcia na akumulatorze... czy mial ktos już taki przypadek albo schemat tego ups-a??? z góry dzięki. pozdro.

    Po raporcie.
    Przeniosłem z: Komputery Hardware
    Pomocy w temacie, poczytaj regulamin!
    Porządnego Polaka uprasza się o korzystanie z przycisku "Pisownia" przed wysłaniem postu. Błędy ortograficzne nie będą tolerowane.
    [_P_]
  • REKLAMA
  • #2 4666487
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • REKLAMA
  • #3 4666745
    roman4
    Poziom 22  
    Posty: 706
    Pomógł: 50
    Ocena: 47
    Witam, sprawdż jak pisze kolega , a regulacje masz na potęciometrze na płycie głównej , i tym potencjometrem możesz wyregulować napięcie wyjściowe w czasie działania z baterii. Opis przy potęcjometrze może być taki "Uwyj". Uważaj na prąd !!!. O ile jest to Polski UPS.
  • REKLAMA
  • #4 4669953
    YOMAN
    Poziom 10  
    Posty: 49
    takiego jak potencjometr Uwyj niema. jest regulacja częstotliwości ale niema wpływu na napięcie wyjściowe. ups jest pod obciążeniem i na wyjściu ma 270V. nie wiem czy to normalne ale na wyjściu jest przebieg o kształcie prostokątnym (pod obciążeniem)... 50Hz a ups to fideltronik f-504 czy może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł co jest przyczyną takiego zachowania???

    Czy kolega nie zauważył wpisu moderatora w pierwszym poście ?
    Proszę niezwłocznie poprawić swoje posty (regulamin p.15) oraz tytuł tematu (regulamin p.11)
    [Art]
  • #5 4670826
    tzok
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 38664
    Pomógł: 3162
    Ocena: 6414
    Tak - miernik którego używasz nie jest przystosowany do pomiaru przebiegu prostokątnego i podaje zafałszowany odczyt. Tanie UPSy nie mają układu aproksymującego sinus na wyjściu i mają właśnie prostokąt lub raczej trapez.

    Takiego UPSa nie można używać z zasilaczem ATX wyposażonym w układ aktywnego PFC.