logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Czy przewód ochronny z gniazdka może być podłączony do bednarki w kotłowni?

stano15 16 Sty 2008 09:20 8321 15
REKLAMA
  • #1 4699515
    stano15
    Poziom 14  
    Posty: 106
    Pomógł: 5
    Ocena: 16
    Mam taką watpliwośc czy przewód ochronny z bolca w gniazdku może iśc na bednarke w kotłowni czy do tablicy rozdzielczej.
    Acha dodam że bednarka jest połączona grubą linką z niebieskim przewodem w tablicy i ogranicznikiem przepięc, a z przeciwnej strony z rurą wodociagowa, gazowa i do ziemi. Siec 3 fazy plus zero TNC.
  • REKLAMA
  • #2 4699525
    joseph-auto
    Poziom 18  
    Posty: 252
    Pomógł: 23
    Ocena: 19
    Do tablicy rozdzielczej na szynę PE (ochronny).
    Kolor przowodu powinin być żółtozielony
  • REKLAMA
  • #3 4699571
    DJRobin
    Poziom 13  
    Posty: 137
    Pomógł: 5
    Ocena: 39
    Zajefajnie ze ktos podłaczył to do rury z gazem jak piszesz :D
  • #4 4699604
    stano15
    Poziom 14  
    Posty: 106
    Pomógł: 5
    Ocena: 16
    [quote="DJRobin"]Zajefajnie ze ktos podłaczył to do rury z gazem
    A nie wolno - dlaczego.
    Czyli trzeba zdublować uziom i ciągnć drugi aż do tablicy, a jaki gruby.
  • #5 4699761
    emka371
    Poziom 19  
    Posty: 221
    Pomógł: 28
    Ocena: 24
    Jeśli to jest sieć TN-C to przewód "zerowy" pełni funkcję zarówno przewodu roboczego jak i ochronnego - Jest tzw. PEN - przewód neutralno-ochronny. Do podłączenia bolca ochronnego w gniazdku wystarczy go zmostkować z przewodem neutralnym ("zerowym") w gniazdku. Połączenie i uziemienie metalowych rur sieci wodociągowej i gazowej jest prawidłowe i ma na celu wyrównanie potencjałów.
  • #6 4699795
    mczapski
    Poziom 40  
    Posty: 6236
    Pomógł: 467
    Ocena: 1654
    Tak jak pisze emka371 pod warunkiem, że dobrze rozumiemy pytanie. Ciekawe dlaczego chcesz gdzieś podłączać przewód z bolca w gniazdku. Czy to oznacza, że jest gdzieś w jakimś celu wyprowadzony poza gniazdko? Na wszelki wypadek mowa o gniazdku jednofazowym a instalacja nie posiada odłącznika RCD.
  • REKLAMA
  • #7 4699891
    stano15
    Poziom 14  
    Posty: 106
    Pomógł: 5
    Ocena: 16
    Tak chodzi o podłaczenie na jednej fazie wyłącznika RCD i dlatego moje pytanie czy przewód ochronny mogę podpiac w kotłowni do szyny uziemienia.
  • #8 4700067
    emka371
    Poziom 19  
    Posty: 221
    Pomógł: 28
    Ocena: 24
    Czyli zamierzasz utworzyć układ TN-C-S. Nie piszesz w którym miejscu zamierzasz zainstalować RCD - czy na istniejącej tablicy rozdzielczej , czy też zamierzasz zabudować dodatkową tablicę z RCD w innym miejscu?
    Punkt rozdziału przewodu PEN na roboczy (N) i ochronny PE musi być przed RCD i powinien być uziemiony - tyle przepisy.
    Jeśli RCD na istniejącej tablicy to PE z tej tablicy jest najbardziej poprawnym rozwiązaniem.
    Jeśli dodatkowa tablica z różnicówką to rozdział PEN na tej tablicy (przed RCD) i tu należy doprowadzić przewód uziemiający z kotłowni.
    Co do przekroju przewodów: PE dla przekrojów poniżej 16 mm² musi być conajmniej taki jak przekrój przewodów roboczych. Przewód uziemiający - minimum 2,5 mm² jeśli jest chroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi, jeśli nie to minimum 4 mm²
  • REKLAMA
  • #9 4700983
    filip.s
    Poziom 23  
    Posty: 825
    Pomógł: 50
    Ocena: 85
    A czy na rurze gazowej jest wstawka izolacyjna? Jeśli nie to powinna być.

    Filip
  • #10 4703082
    stano15
    Poziom 14  
    Posty: 106
    Pomógł: 5
    Ocena: 16
    dj_stopa. A czy na rurze gazowej jest wstawka izolacyjna? Jeśli nie to powinna być.
    A jaka to ma być wstawka izolacyjna.
    I jeszcze takie pytanie- czy przewody ochronne (żoł.-ziel.) z 3 faz (każda faza zasila inne pomieszczenia) mogą się łaczyć np. w puszce razem i dalej jako już jeden przewód do tablicy roz. pod zacisk PE czy musi być z każdej fazy odrębny przewód PE aż do punktu podziału PEN na N I PE.
    Pozdrawiam
  • #11 4703328
    filip.s
    Poziom 23  
    Posty: 825
    Pomógł: 50
    Ocena: 85
    Wstawka izolacyjna jest po to zeby nie było polączenia elektrycznego sama nazwa na to wskazuje. a co do PE to trzeba do kazdej fazy oddzielnie.


    P.S Proponowal bym powierzyć tą prace wykwalifikowanemu elektrykowi !!!

    Filip
  • #12 4703505
    dziubek102
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 841
    Pomógł: 69
    Ocena: 244
    ech z tymi podłaczeniami to jest róznie jesli sa to nowe media to podłanczanie uziomów nie ma sensu rury gazowe i wodne za z tw sztucznych kolor żółty a wodne kolor niebieski ani ta ani ta nie przewodzi prądu jesli jednak chcemy wyrównac potencjały w budynku to mozna trzeba jednak uwazac na uszkodzenia przewodu ochronnego w instalacji elektrycznej.

    Dodano po 3 [minuty]:

    dj_stopa napisał:
    Wstawka izolacyjna jest po to zeby nie było polączenia elektrycznego sama nazwa na to wskazuje. a co do PE to trzeba do kazdej fazy oddzielnie.


    P.S Proponowal bym powierzyć tą prace wykwalifikowanemu elektrykowi !!!

    Filip


    a ja myslałem ze układ "w gniazdku" jest od strony zasilania jest gwiazdą i posiada jeden przewód zerowy uziemiony.
  • #13 4703704
    filip.s
    Poziom 23  
    Posty: 825
    Pomógł: 50
    Ocena: 85
    Z tego co ja zrozumiałem to kolega chce pociągnąć do puszki 3 żyły fazowe, jeden N i jeden PE i rozdzielić puźniej poszczególne fazy na pomieszczenia, jeden zerowy na 3 i PE podzelić na 3 pomieszczenie a cos takiego jest raczej nie na miejscu :D

    Pozdrawiam!
  • #14 4707062
    stano15
    Poziom 14  
    Posty: 106
    Pomógł: 5
    Ocena: 16
    Witam! Panowie ja nic nie pisalem że mam ciągnac przewody fazowe czy neutralne,(one juz są) chodzi tylko o pociągnięcie przewodu OCHRONNEGO.
    Pytanie było czy przewody ochronne z 3faz (kazda faza zasila inne pomieszczenia) moga się razem łaczyć np. w kotłowni i dalej juz jako jeden przewód np. 2,5 kwadr. idzie dalej do tablicy pod zacisk PE.
    Proszę przeczytać mój pierwszy post.
  • #15 4709055
    rysikgo
    Poziom 13  
    Posty: 41
    Pomógł: 4
    Ocena: 7
    Teoretycznie tak by mogło być. Z tym, że jeśli idzie o porzadek w instalacji i według przepisów przewód ochronny powinien być wyprowadzony z tablicy
    z zacisku PE.Bednarka pełni funkcję uziemienia przewodu PE ,a opisany
    przypadek pokazuje , że instalator z braku szyny wyrównawczej na bednarce zrealizował główne połączenia wyrównawcze.Połączenia wyrównawcze mają za zadanie ,wyrównać potencjały na metalowch
    częściach budynku i instalacji, i tyle.Więc nie może pełnić funkcji
    przewodu ochronnego w ,którym w czasie awarii może połynąć prąd rzędu
    setek amperów.
  • #16 4709552
    filip.s
    Poziom 23  
    Posty: 825
    Pomógł: 50
    Ocena: 85
    Kolega wyzej ma racje, ja bym poprostu pociągnoł do kazdego pomieszczenia (fazy) oddzielny przewód i wszystkie wpioł do rozdzielnicy na listwe PE. było by wtedy najlepiej, oczywiście do 16mm2 przewodów roboczych ciągniemy PE takim samym przekrojem, jeśli bez rurki to 4mm2 a w rurce 2,5mm :)

    Pozdrawiam!
    Filip

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestię podłączenia przewodu ochronnego (PE) z bolca gniazdka do bednarki w kotłowni lub do tablicy rozdzielczej w instalacji TN-C. Zalecane jest podłączenie przewodu ochronnego do szyny PE w tablicy rozdzielczej, gdzie przewód PEN jest rozdzielany na N i PE przed wyłącznikiem RCD, co jest zgodne z przepisami. Bednarka pełni funkcję połączenia wyrównawczego potencjałów, łącząc metalowe części instalacji (rury wodociągowe, gazowe) z uziomem, ale nie powinna być stosowana jako przewód ochronny, który musi wytrzymać prądy zwarciowe. Przewody ochronne z poszczególnych faz, zasilających różne pomieszczenia, powinny być prowadzone oddzielnie do tablicy i tam łączone na listwie PE. Przekrój przewodu PE powinien być co najmniej równy przekrojowi przewodów fazowych (minimum 2,5 mm² przy ochronie mechaniczej, 4 mm² bez niej). Na rurze gazowej powinna znajdować się wstawka izolacyjna, aby zapobiec niepożądanemu połączeniu elektrycznemu. Wskazane jest powierzenie wykonania instalacji wykwalifikowanemu elektrykowi.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA