Junkers – spadek ciśnienia, brązowa woda, przegrzewanie i brak wygaszania piecyka

qudlatyyy 28 Kwi 2009 23:55 4069 4
REKLAMA
  • #1 6468710
    qudlatyyy
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Dzisiaj po południu zauważyłem coś dziwnego w moim kranie. Gdy go odkręciłem woda leciała normalnie, po czym jej ciśnienie spadało. Myślałem, że ludzie z wodociągów coś robią i przejdzie. Kiedy wieczorem poszedłem pod prysznic i włączyłem ciepłą wodę leciała normalnie, po czym znowu strumień zmalał, jednak to nie wszystko. Następnie kran zaczął "pluć" wodą, a lecąca woda miała brązowy kolor. Zaraz po tym znowu strumień ustał i zaczęła lecieć normalna woda. Później woda była tak gorąca, że z kranu leciała praktycznie sama para. Wyglądało to dosyć drastycznie i troche się przestraszyłem. Najgorsze było to, że kiedy zakręciłem kurek z ciepłą wodą, to junkers nie zgasł... Szybko odkręciłem wodę ponownie, pobawiłem się troche i w końcu zgasł. Dzieje się tak we wszystkich kranach w domu. Czy może junkers się zapchał ? aż strach iść teraz spać, a sam przy junkersie nie będę grzebał, bo się na tym kompletnie nie znam
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 6469017
    mirrzo

    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 7654
    Pomógł: 441
    Ocena: 2609
    Najprawdopodobniej ktoś spuścił wodę z instalacji. Takie są tego objawy. Po dobrym odpowietrzeniu wszystko wróci do normy.
    Reakcję na nie zgaszenie palnika miałeś prawie dobrą. Najlepszym rozwiązaniem byłoby jednak zamknięcie dopływu gazu. Ponowne puszczenie wody mogło się skończyć jakimś rozszczelnieniem połączeń, a nawet nagrzewnicy. Koszt powalający.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • REKLAMA
  • #3 6469454
    qudlatyyy
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Na noc zamknąłem dopływ gazu. Co do kosztów mam 3 takie same junkersy tylko, że w częściach :) Dzięki za pomoc, dzisiaj wezwe kumpla co zajmuję się takimi sprawami i zdam relację.

    Dodano po 5 [godziny] 43 [minuty]:

    Przepraszam za podwójny post, ale zapomniałem dodać dość istotnej rzeczy. Kiedy odkręcę wodę leci piasek...
  • REKLAMA
  • #4 6473147
    krzysztofmatusik
    Poziom 22  
    Posty: 449
    Pomógł: 32
    Ocena: 131
    Cytat:
    Przepraszam za podwójny post, ale zapomniałem dodać dość istotnej rzeczy. Kiedy odkręcę wodę leci piasek...

    Jak pisał kol.Mirrzo. Brat mój miał taki sam przypadek ze dwa lata temu u klienta.A pamiętał jak wchodząc do bloku,widział roboli z wodociągów wrzucających do wykopu nowy odcinek rury który wbił się w piach.Jak się okazało nie wyczyścili tego i włączyli w sieć.Efekt był taki że Junkers nie gasił płomienia bo zacierał się grzybek w zespole wodnym trzy razy pod rząd! Dopiero po dwóch godzinach spuszczania wody na maxa we wannie i wyjęciu ponad wiadra piachu który wyleciał z wodą,podgrzewacz działa do dzisiaj dobrze.(o dziwo!)Tam są plastykowe elementy,podatne na zanieczyszczenia.
  • #5 6526303
    leszekppp
    Poziom 22  
    Posty: 970
    Pomógł: 3
    Ocena: 272
    U mnie bylo to samo a przyczyną byl zabity filtr siatkowy