Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Silnik 5,5 kw i problem z podlaczeniem (gwiazda trojkat)

26 Maj 2004 21:27 46725 13
  • Poziom 23  
    Mam silnik jak w temacie. do tego przelacznik gwiazda - trojkat firmy łuk.

    nie mam opisu podlaczenia. probuje na czuja i na gwiezdzie dziala ale jak przelacze na trojkat to zatrzymuje sie.

    nie wiem moze myle fazy. czy musza byc dobrane prawidlowo L1 L2 L3. czy rozklad faz R S T ma wplyw. nie wiem jak to sprawdzic.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 13  
    Proponuje rozrysowac maske laczen tego przelacznika Y/^ skoro nie masz opisu.
    Napewno ma opisane styki mocujace przewody jesli nie to sam opisz:-)
  • Poziom 20  
    Jeżeli masz oznaczenia na przełączniku to radzę Ci żebyś odłączył przewody na zciskach silnika wszystkie, przygotuj coś do sprawdzania napięcia na 400V( miernik, wskażnik).
    1 włącz gwiazde sprawdż na których przewodach przy silniku masz napięcie to według oznaczeń na przełączniku u.v.w
    2 włącz trójkąt i sprawdzaj napięcie parami na przewodach ( silnik odłączony) tzn. między U.V.W a X.Y.Z . Jeżeli która z par niema napięcia łącz ją na zaciskach silnika na przciwko siebie.
  • Specjalista elektronik
    Połączenie w gwiazdę wygląda tak, że trzy końce uzwojeń są do faz, a pozostałe 3
    są połączone razem. Podłączenie napięcia między dowolne dwa końce "fazowe" nie
    wytwarza napięcia w trzecim uzwojeniu, jeśli silnik się nie obraca - jeśli wytwarza, to
    znaczy, że któreś uzwojenie ma zamienione końce.

    Jeśli masz prawidłowe połączenie w gwiazdę, to połączenie w trójkąt otrzymasz
    rozłączając te 3 końce, które są razem, i łącząc każdy z inną fazą - byleby nie tą,
    z którą jest połączony "fazowy" koniec uzwojenia - da się to zrobić na 2 sposoby,
    i obydwa są poprawne, i działają tak samo.
  • Poziom 15  
    Silniki 5,5 kw u mnie firmie mają rozruch bezpośredni ale to oczywiście zależy od warunków sieci w jakiej sie on znajduj. Jeśli musisz zastosować rozruch taki jak napisałeś to proponuje od razu odpuscić sobie przełaczanie ręczne. Wykorzystaj styczniki i zegar sterujący, są specjalne do tego zadanie ale nic nie stoi na przeszkodzie aby zastosować inny. Kolega Rycho przedstawił schemat..trochę zagmartwany jak na mój gust ;) są tam styczniki SLA, badziewie moim zdaniem jeśłi chodzi o trwałość. Ja stosuję jeśłi chodzi o takie rzeczy firmę Moeller :)
  • Poziom 12  
    rozumiem że problem występuje w chwili załączenia na trójkąt. Prawdopodobnie masz na trójkącie zamienione dwie fazy miejscami i w momencie przejścia silnik dostaje tzw przeciw faze i wyskakuje zabezopieczenie silnikowe
    proponuje sprawdzić dokładnie połączenia z dobrym schematem (polecam pdf ze stronki www.moeller.pl)

    pozdrawiam
    BARTEK
  • Spec od Falowników
    bwleklinski1 napisał:
    rozumiem że problem występuje w chwili załączenia na trójkąt. Prawdopodobnie masz na trójkącie zamienione dwie fazy miejscami i w momencie przejścia silnik dostaje tzw przeciw faze...


    Nie da się błędnie połączyć silnika do prawidłowo zmontowanego układu, aby uzyskać "przeciwfazę". Początki połączone w gwieździe nadają kierunek obrotów. Dla trójkąta rozłącza się końce i łączy pod fazy - podłączenie może być prawidłowe - kierunek będzie ten sam, albo błędne - i w ogóle nie będzie kierunku, "trójkąta" ani pracy, silnik może się nawet spalić, ale w drugą stronę nie pójdzie na pewno.
  • Poziom 33  
    karamba26 napisał:
    przelacznik gwiazda - trojkat firmy łuk.

    Na rysunkach masz pokazane jak powinien być podłączony silnik w gwiazdę i jak w trójkąt. Posiłkując się tymi rysunkami sprawdź, czy tak łączy ŁUK, który masz.
    Silnik 5,5 kw i problem z podlaczeniem (gwiazda trojkat)
    Silnik 5,5 kw i problem z podlaczeniem (gwiazda trojkat)