logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Czy kabel miedziany 5x10mm2 na 80m wystarczy do domu 140m2?

kubadzik 01 Mar 2010 13:09 51623 15
  • #1 7767474
    kubadzik
    Poziom 10  
    Posty: 20
    Ocena: 6
    Witam !
    Nie chce zakładać nowego tematu, ale strasznie chciałbym się dowiedzieć czy kabel miedziany długości 80m 5x10mm2 wystarczy absolutnie do domu jednorodzinnego (140 m2). Kuchnia standardowa nie ma płyty elektrycznej (jest mikrofala, zmywarka, czajnik bezprzewodowy, piekarnik) jakieś żelazko, sprzęt RTV, pralka, lodówka. Do tego od czasu do czasu jakaś wiertarka udarowa.? Bardzo dziękuję za odpowiedź

    Kuba
  • #2 7767988
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4788
    Ja jednak tematy rozdzieliłem.

    A w kwestii zasilania: a dlaczego 5 x 10 mm kw? To błąd.
    A poza tym na twoim miejscu dałbym aluminiowy YAKY 4 x 25 mm kw. I tak będzie taniej.
  • #3 7768183
    greg16
    Poziom 15  
    Posty: 137
    Pomógł: 9
    Ocena: 37
    Może i wystarczy ale kabla sie nie dobiera jak się chce . Na to sie robi projekt przyłącza od układu pomiarowego do domu i przekrój sie oblicza na podstawie dopuszczanego spadku napięcia . Tak jak napisał kolega retrofood yaky 4x35 bedzie i z zapasem i taniej wyjdzie .
  • #4 7768340
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3515
    Witam.

    Pomału Koledzy, nie tak szybko.
    Nie wiemy, jakie standardy ZE obowiązują na terenie Kolegi kubadzik, jakie WTP zostały wydane.
    Jeżeli ten kabel ma być zalicznikowy, podłączony bezpośrednio do licznika, bo złącze kablowe w granicach posesji, a dom będzie w odległości 80 m od tego złącza, to życzę sukcesów przy podłączaniu tego kabla pod zaciski licznika.

    Jest możliwy taki wariant czy nie ?
  • #5 7768544
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4788
    ele_pp napisał:

    Jest możliwy taki wariant czy nie ?


    Pewnie, że możliwy. I pewnie, że za licznikiem można zainstalować zaciski.
  • #6 7768738
    Arturo2005
    Poziom 33  
    Posty: 1892
    Pomógł: 149
    Ocena: 483
    ele_pp napisał:
    Witam.

    Pomału Koledzy, nie tak szybko.
    Nie wiemy, jakie standardy ZE obowiązują na terenie Kolegi kubadzik, jakie WTP zostały wydane.
    Jeżeli ten kabel ma być zalicznikowy, podłączony bezpośrednio do licznika, bo złącze kablowe w granicach posesji, a dom będzie w odległości 80 m od tego złącza, to życzę sukcesów przy podłączaniu tego kabla pod zaciski licznika.

    Jest możliwy taki wariant czy nie ?

    Nie spotkałem się jeszcze aby wlz był podłączony bezpośrednio pod licznik.
  • #7 7768776
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3515
    Witam.

    Nie ?
    Zabezpieczenie główne (nie zawsze), zabezpieczenie przedlicznikowe, licznik, odejście do odbiorcy. To wszystko np. w złączu kablowym lub skrzynce pomiarowej przyłącza napowietrznego.
    Jeżeli ten odpływ idzie do odbiorcy, to mozna go potraktować jako WLZ. Nie wszyscy stosują zabezpieczenia zalicznikowe, chociaż już i takie spotkałem.
    Wówczas kabel/przewód jest podłączony do licznika.

    Opiszcie mi w takim razie, jak to wygląda z Waszej strony.
  • #8 7768812
    Arturo2005
    Poziom 33  
    Posty: 1892
    Pomógł: 149
    Ocena: 483
    Złącza które się stosuje u mnie.
    Czy kabel miedziany 5x10mm2 na 80m wystarczy do domu 140m2?
    Na rysunku dokładnie widać listwę zaciskową. Oczywiście zalicznikową. Zabezpieczenie zalicznikowe to też dla mnie nowość.
  • #9 7769206
    kubadzik
    Poziom 10  
    Posty: 20
    Ocena: 6
    Dzięki za posty, ale dla jasności napiszę , że skrzynkę licznikową mam 80 m przed budynkiem.
    O to co jest w projekcie:
    "Zasilenie z linii napowietrznej przyłączem napowietrznym.
    Z zacisków prądowych budynków poprowadzić w rurze stalowej f50 pod tynkiem przewód YKY4x16 do złącza SZK-1P, usytuowanego w ścianie na zewnątrz budynku . Zabezpieczyć przedlicznikowo 3xBmWts 40A i zalicznikowo S303-B-25A . Ze złącza poprowadzić przewód YKY 5x10 do tablicy głównej obiektu T1. Złącze uziemić bednarką FeZn40x3, tak by Ru<30 om."

    Oliczenie Techniczne:
    Moc instalowana dla całego budynku:
    Pi=18,0 KW
    Po=15, KW
    lo=22,0 A
    Dobrano kabel YKY 5x10 od złącza kablowego do T1, którego ldd=62A i zabezpieczono przedlicznikowo3xBm Wtz 40A i zalicznikowo S303-B 16A"

    Bardzo dziękuję
    Plis, proszę o wyjaśnienie, czy to wystarczy do obsłużenia tych wszystkich TV, wiertarek, czajników, itp (bez płyty elektrycznej w kuchni)
  • #10 7769355
    greg16
    Poziom 15  
    Posty: 137
    Pomógł: 9
    Ocena: 37
    Skoro kolega ma tak w projekcie to po co wogóle pytanie czy może być 5x10 ? taki jest wyliczony wiec jest dobry. W projekcie zakłada sie max prąd jaki popłynie przy Tej mocy która bedzie dostarczona i oblicza sie na tej podstawie dopuszczalny spadek napięcia . Tak jak było pisane YAKy 4x35 by najlepiej było dać bo kosztuje mniej niż YKY 5x10 . Pozatym kolejna sprawa to przewód 5 żyłowy dla odcinka 80 metrów - głupota . Niewiem jak u kolegi zakład energetyczny sobie życzy ale podejzewam że wystarczy 4x10 mm ^2
  • #11 7769591
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3515
    Witam.

    Ten zapis w projekcie jest coś zagmatwany, lub ja nie mogę zrozumieć intencji projektanta.
    kubadzik napisał:
    Zasilenie z linii napowietrznej przyłączem napowietrznym.
    Z zacisków prądowych budynków poprowadzić w rurze stalowej f50 pod tynkiem przewód YKY4x16 do złącza SZK-1P, usytuowanego w ścianie na zewnątrz budynku . Zabezpieczyć przedlicznikowo 3xBmWts 40A i zalicznikowo S303-B-25A. Ze złącza poprowadzić przewód YKY 5x10 do tablicy głównej obiektu T1.
    Skrzynka licznikowa 80 m przed budynkiem, zasilanie z linii nN przyłączem napowietrznym, a następnie z zacisków prądowych budynków kabel Al 4x16 do złącza usytuowanego w ścianie budynku,
    żeby później dać YKY 5x10 do tablicy głównej kubadzika.
    To w końcu gdzie jest ten licznik ?
  • #12 7772427
    kubadzik
    Poziom 10  
    Posty: 20
    Ocena: 6
    Do ele_pp:
    Rozumiem Twoje zakręcenie. Ale postaw się w mojej sytuacji !!. ja nawet nie wiem dlaczego jest 5 żył. Myślałem , że to dział dla początkujących, więc ktoś elegancko w kilku zdaniach wytłumaczy o co chodzi.
    Ja mogę tylko w prosty sposób napisać:

    Kabel idzie od słupa do skrzynki (pewnie złącze), następnie z tej skrzynki idzie do mojej skrzynki, w której będzie licznik, a następnie leci w ziemi 80 m i wchodzi do budynku. Tak wygląda sytuacja. Opis techniczny jest powyżej.


    A co do zdania gerega16 "..Skoro kolega ma tak w projekcie to po co wogóle pytanie czy może być 5x10 ? taki jest wyliczony wiec jest dobry.." zapewne tak, ale ileż to już programów w TV było , że ktoś coś spitolił, a wszyscy zastanawiali się jak to możliwe, że coś takiego ktoś zrobił.
    Mimo wszystko dzięki wszystkim za odpowiedzi.
  • #13 7772453
    greg16
    Poziom 15  
    Posty: 137
    Pomógł: 9
    Ocena: 37
    Może napisze to jeszcze raz . Skoro tak jest w projekcie to ma być zrobione tak jak w projekcie . Jeżeli coś sie stanie to odpowiedzą za to Ci którzy ten projekt zatwierdzili ale raczej nic sie nie stanie .
  • #14 7772493
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4788
    kubadzik napisał:

    Kabel idzie od słupa do skrzynki (pewnie złącze), następnie z tej skrzynki idzie do mojej skrzynki, w której będzie licznik, a następnie leci w ziemi 80 m i wchodzi do budynku. Tak wygląda sytuacja. Opis techniczny jest powyżej.


    Przecież w warunkach masz napisane "Zasilenie z linii napowietrznej przyłączem napowietrznym". To skąd się wzięło 80 m kabla? A może to chodzi o inny budynek? Najlepiej jakbyś jakiś szkic zrobił, bo coś tu nie gra.
  • #15 7880515
    przemas32-77
    Poziom 12  
    Posty: 64
    Pomógł: 3
    Ocena: 6
    Po pierwsze , i najważniejsze:
    zabezpieczenie przedlicznikowe wiadomo o co jest, natomiast widzę że został pominięty temat zabezpieczenia zalicznikowego, czy nie spotkaliście się jeszcze z zabezpieczeniem odcinka ? Przecież na odległości 80 m.b. też może się coś wydarzyć . . .

    Dodano po 5 [minuty]:

    I jeszcze jedno, skąd u kolegi Kubadzik'a w dokumentacji dla Po=15kW wzięło się zabezpieczenie 16A ? Przy odległości zasilanego obiektu od układu pomiarowego 80 m.b. ???

    Regulamin pkt 15. Proszę poprawić! [Łukasz]
  • #16 7880596
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3515
    Witam.
    przemas32-77 napisał:
    i jeszcze jedno, z kąd u kolegi Kubadzik'a w dokumentacji dla Po=15kW wzięło się zabezpieczenie 16A ? i to jeszcze przy odległości zasilanego obiektu od układu pomiarowego 80 m.b. ???
    Fakt, przecież czytamy :
    kubadzik napisał:
    Dobrano kabel YKY 5x10 od złącza kablowego do T1, którego ldd=62A i zabezpieczono przedlicznikowo3xBm Wtz 40A i zalicznikowo S303-B 16A"

    Jawne ograniczenie mocy do ok. 10 kW !

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik pyta, czy kabel miedziany 5x10mm2 o długości 80m wystarczy do zasilania domu jednorodzinnego o powierzchni 140m2, w którym znajdują się standardowe urządzenia AGD oraz RTV. W odpowiedziach podkreślono, że dobór kabla powinien być oparty na projekcie przyłącza, uwzględniając dopuszczalny spadek napięcia. Sugerowano zastosowanie kabla aluminiowego YAKY 4x25mm2 lub YAKY 4x35mm2 jako tańszej alternatywy. Wskazano również na konieczność zabezpieczeń przedlicznikowych i zalicznikowych oraz na niejasności dotyczące lokalizacji licznika. Użytkownik potwierdził, że skrzynka licznikowa znajduje się 80m przed budynkiem, a projekt przewiduje zasilanie z linii napowietrznej.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA