logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Wybór okablowania CCTV w hali produkcyjnej - skrętka czy inna opcja?

rezi_ar 20 Mar 2010 08:50 6065 32
Najlepsze odpowiedzi

Jakie okablowanie CCTV wybrać do kamer w hali produkcyjnej na 100–150 m, gdy przewody muszą iść w tych samych korytach co 230 V, i jak zasilić kamery z grzałką bez zakłóceń?

Dla 100–150 m w hali produkcyjnej lepiej wybrać skrętkę z transformatorami dopasowującymi niż koncentryk, bo jest mniej podatna na zakłócenia, a przy tych długościach tłumienie nie powinno jeszcze przekreślać obrazu [#7913739] Największe ryzyko to indukowane śmieci od 230 V, więc nie prowadziłbym CCTV równolegle zasilaniu bez żadnej separacji; jeśli da się, test jednej kamery przed pełnym montażem dużo powie [#7855613] Zasilania 12 V nie warto ciągnąć na takich odległościach, bo przy kamerze z grzałką spadki napięcia będą duże; w wątku proponowano wyższe napięcie w linii, np. 18–20 V DC albo 24 V AC, z lokalnymi stabilizatorami lub transformatorami przy kamerach [#7861081][#7859715] Są też przykłady działających instalacji na skrętce w zakładzie produkcyjnym na odcinkach 250–350 m, nawet w korytach z innymi przewodami, bez zakłóceń [#7911645]
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
  • #1 7855132
    rezi_ar
    Poziom 17  
    Posty: 166
    Pomógł: 21
    Ocena: 9
    Witam

    Stoję przed wyborem rodzaju okablowania CCTV w hali produkcyjnej.
    Średnie odległości do kamer to ok 100-150m, kable muszą być prowadzone we wspólnych korytach z instalacjami 230V.
    Kamery zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne z grzałką.
    Kamery najprawdopodobniej samsung SDC-435P, rejestrator SVR-1645.
    Planowałem wstępnie skrętkę + transformatory dopasowujące przy kamerach i TR-16 przy rejestratorze. Zasilanie po trzech parach skrętki stałe (podwyższone) + stabilizatory przy każdej z kamer.
    Największe wątpliwości mam co do zasilania - boję się zakłóceń.
    Nie ma możliwości stosowania zasilania "lokalnego" kamer.
    Proszę o opinię.

    Artur
  • #2 7855613
    crunky
    Poziom 32  
    Posty: 1595
    Pomógł: 178
    Ocena: 88
    SDC-435, następca SDC425 posiada własną przetwornicę (dualne zasilanie) przez co spadki zasilania mu nie straszne. W skrajnych przypadkach potrafią przy 7V pracować. Największą loterią będzie to co zaindukuje się na przewodach sygnałowych i masowym od tej instalacji 230V. W takiej konfiguracji będzie działać albo nie będzie działać i raczej nikt nie jest w stanie na chwilę obecną stwierdzić to precyzyjniej. Możesz poprowadzić skrętki w ekranie. Najlepiej to powieś okablowanie jednej kamery na próbę i zobaczysz co się dzieje. Tak czy inaczej okablowanie cctv nie powinno lecieć równolegle z instalacją 230V
  • #3 7855691
    Foka pl
    Poziom 14  
    Posty: 94
    Pomógł: 3
    Ocena: 5
    Instalowałem taki system przy użyciu transformatorów TRN-1/400, TRO-1/400 12 kamer 3 wewnątrz hal około 100 70 i 20 metrów i 8 zewnętrznych 150m przewieszona na nad trzema budynkami na kablu ytksy 5x4 z linką nośną (+telefon) reszta kamer zewnętrzna z grzałkami przewody rozprowadzone po Hali przewierty na zewnątrz wyprowadzony RG-59 z zasilaniem.
    Co do jakości obrazu to widać nieznaczne obniżenie jakości w systemie mam kamerę podłączoną po radiu około 250 m i normalnym kablem RG-59. Natomiast jakość wykonania transformatorów ma wiele do życzenia słabe luty na wtykach bnc. Poza tym szczególnie trzeba uważać na kolejność kabli we wtykach Rj45 jedna pomyłka pali się przetwornik i kamera. Mm teraz takie uszkodzenie koparka zerwała przewód napowietrzny zwarła przewody kamera przeżyła przetwornik nie.
  • #4 7857561
    rezi_ar
    Poziom 17  
    Posty: 166
    Pomógł: 21
    Ocena: 9
    >crunky
    Niestety nie mam możliwości poprowadzić kabli inną drogą. Jedyna dostępna to specjalnie budowane kanały/konstrukcje instalacyjne. Leci w nich wszystko - zasilanie niskoprądowe, sterowanie itp. Nie mam możliwości wykonania testu z jedną kamerą bo cała ta sieć "zakłócająca" jeszcze nie chodzi a kamery mają ruszyć jednocześnie z całą resztą "elektryczności".
    Wybrałem skrętkę, bo wg mnie jest bardziej odporna na zakłócenia indukcyjne niż koncentryk, zastanawiam się ew. nad skrętką w ekranie, uziemioną od strony odbiornika.
    Chyba że moja opinia o koncentryku jest błędna???

    >Foka pl
    Mam tester skrętki więc problemów z kolejnością żył nie powinienem mieć.
    Co do przypadkowych zwarć w kablu, to niestety nie ma mądrych - YAP'a też się da zewrzeć.

    Artur
  • #5 7857735
    Alberciak
    Poziom 23  
    Posty: 482
    Pomógł: 41
    Ocena: 60
    Według mnie nie powino być problemów ze zbytnimi zakłóceniami. Miałem instalację w podziemnym garażu, gdzie odległości były porównywalne do twoich. Instalacja w korytach i niestety z przewodami 230V do zasilania świetlówek. Kamery zasilane z 230 V. Obraz był bez zakłóceń, tylko trzeba było puścić sygnał video po dwóch parach.
  • #6 7857768
    Olexy71
    Poziom 20  
    Posty: 327
    Pomógł: 27
    Ocena: 14
    Działaj ze skrętką. Nie polecam zasilania puszczać skrętką, jeśli masz możliwość zrobienia tego osobnym kablem.
    Ryzyko zakłóceń jest realne gdy masz duże prądy w kanale. Jak płyną pojedyncze amperki, to nie ma strachu. Zawsze są filtry, które w takiej sytuacji dobrze wliczyć do wyceny.
  • #7 7857969
    rezi_ar
    Poziom 17  
    Posty: 166
    Pomógł: 21
    Ocena: 9
    >Alberciak
    "video po dwóch parach" jak? równolegle?
    >Olexy71
    jakieś konkretne typy tych filtrów czy własna konstrukcja LC?

    Artur
  • #8 7858267
    Olexy71
    Poziom 20  
    Posty: 327
    Pomógł: 27
    Ocena: 14
    Masz do wyboru robić albo nie robić... Kable i tak położysz wzdłuż linii zasilających. Skrętką będzie bezpieczniej. W razie problemów będziesz miał kilka wyjść. Własna konstrukcja nie będzie gorsza niż kupiony sprzęt.
    Już najprostsze nadajniki mają określone pasmo przenoszenia. Podstawowe do 60M. Bardziej wyszukane, aktywne, do 9-10M. Aktywne na tych odległościach nie bardzo się sprawdzą, ale można zastosować tłumiki i wykorzystać je jako filtry dolnoprzepustowe.
    Zawsze mogą ci się nałożyć jakieś harmoniczne na sygnał. Ale to już jest kwestia: robisz nie robisz.

    Jak to są koryta metalowe w których leżą przewody, to podwieś kable pół metra do góry nad zasilającymi do prętów mocujących koryto. Estetyka specjalnie nie ucierpi a inwestorowi wytłumaczysz, że inaczej będzie miał groch z kapustą.

    Ja bym się nie zastanawiał, tylko robił. :-)
  • #9 7858303
    darek_wp
    Poziom 28  
    Posty: 913
    Pomógł: 119
    Ocena: 193
    rezi_ar napisał:
    >crunky

    Wybrałem skrętkę, bo wg mnie jest bardziej odporna na zakłócenia indukcyjne niż koncentryk, zastanawiam się ew. nad skrętką w ekranie, uziemioną od strony odbiornika.

    Artur


    Jeśli już uziemiasz kabel to obligatoryjnie z obu stron. Jak uziemisz z jednej to zrobisz antenę i narobisz sobie sporo dodatkowych kłopotów z zakłóceniami transmisji i pracy z ponownym uziemianiem tej nie uziemionej strony linii.
  • #10 7858363
    rezi_ar
    Poziom 17  
    Posty: 166
    Pomógł: 21
    Ocena: 9
    >Olexy71
    Myślę, że na początek położę kable w korytach, dam mały zapas i jak będzie bardzo siało to podwieszę je wyżej.
    >darek_wp
    Uziemić z dwóch stron? Wydaje mi się, że będzie to wielka kombinacja pętli masy - nie będę miał takiego samego potencjału masy przy kamerach i rejestratorze.

    Artur
  • #11 7858598
    crunky
    Poziom 32  
    Posty: 1595
    Pomógł: 178
    Ocena: 88
    darek_wp napisał:
    rezi_ar napisał:
    >crunky

    Wybrałem skrętkę, bo wg mnie jest bardziej odporna na zakłócenia indukcyjne niż koncentryk, zastanawiam się ew. nad skrętką w ekranie, uziemioną od strony odbiornika.

    Artur


    Jeśli już uziemiasz kabel to obligatoryjnie z obu stron. Jak uziemisz z jednej to zrobisz antenę i narobisz sobie sporo dodatkowych kłopotów z zakłóceniami transmisji i pracy z ponownym uziemianiem tej nie uziemionej strony linii.

    Uziemienie tylko i wyłącznie od strony rejestratora

    Dodano po 18 [minuty]:

    Logika i przewody zasilające idą osobnymi korytami? Koryta metalowe? Jeśli tak i w dodatku jest pewna odległość między nimi to bym się bardzo nie przejmował. Jeśli koryta odpowiednio zaprojektowane powinno tak właśnie być.
  • #12 7858784
    darek_wp
    Poziom 28  
    Posty: 913
    Pomógł: 119
    Ocena: 193
    rezi_ar napisał:
    >Olexy71
    >darek_wp
    Uziemić z dwóch stron? Wydaje mi się, że będzie to wielka kombinacja pętli masy - nie będę miał takiego samego potencjału masy przy kamerach i rejestratorze.

    Artur


    W tym celu wynaleziono połączenia wyrównawcze.


    crunky napisał:

    Uziemienie tylko i wyłącznie od strony rejestratora



    Polecam lekturę normy PN/EN-50132-7
  • #13 7859005
    crunky
    Poziom 32  
    Posty: 1595
    Pomógł: 178
    Ocena: 88
    darek_wp napisał:
    [...]
    crunky napisał:

    Uziemienie tylko i wyłącznie od strony rejestratora



    Polecam lekturę normy PN/EN-50132-7

    A możesz z łaski swojej podać który punkt mówi o ekranowaniu kabli? Posiadam Polską Normę PN/EN-50132-7 i jakoś nie mogę się doszukać...
    Połączenie wyrównawcze jest środkiem ochrony przeciwporażeniowej i po to zostało wymyślone.
  • #14 7859531
    rezi_ar
    Poziom 17  
    Posty: 166
    Pomógł: 21
    Ocena: 9
    Niezależnie od tego, do czego stosuje się szynę wyrównującą, przyłączenie do niej przewodu po obu jego końcach powoduje powstanie pętli masy w której mogą się indukować zakłócenia, czego nie będzie przy podłączeniu z jednej strony.

    Artur
  • #15 7859554
    Olexy71
    Poziom 20  
    Posty: 327
    Pomógł: 27
    Ocena: 14
    crunky napisał:
    darek_wp napisał:
    [...]
    crunky napisał:

    Uziemienie tylko i wyłącznie od strony rejestratora



    Polecam lekturę normy PN/EN-50132-7

    A możesz z łaski swojej podać który punkt mówi o ekranowaniu kabli? Posiadam Polską Normę PN/EN-50132-7 i jakoś nie mogę się doszukać...
    Połączenie wyrównawcze jest środkiem ochrony przeciwporażeniowej i po to zostało wymyślone.

    W cctv inaczej niż w teleinformatyce ekrany uziemia się tylko ze strony odbiornika ... ja wam to mówię ;-) wg. PN/EN-wszystko-działa-69
    Kolega darek_wp pewnie myśli że skoro skrętka, to się robi jak u niego w branży... ale żeby od razu weterana crunky`ego straszyć normami?!
  • #16 7859715
    pawel380V
    Poziom 19  
    Posty: 303
    Pomógł: 22
    Ocena: 71
    Nie będziesz miał żadnych problemów z zakłóceniami, ja robiłem taki system na hali produkcyjnej gdzie pracowały ogromne piece indukcyjne do topienia stopów a korytami szły przewody grubości ręki i nic sie nie działo. Co do puszczania stałego napięcia skrętką to nie polecam, są duże spadki na większych odległościach tym bardziej jeżeli zasilasz kamerę zewnętrzną z grzałką, która ma 250mA poboru.
  • #17 7859768
    crunky
    Poziom 32  
    Posty: 1595
    Pomógł: 178
    Ocena: 88
    Olexy71 napisał:
    [...]
    Kolega darek_wp pewnie myśli że skoro skrętka, to się robi jak u niego w branży... ale żeby od razu weterana crunky`ego straszyć normami?!

    Nie no nie przesadzajmy z tym weteranem :) Każdy się uczy i błędy popełnia, nie ma takiego co by zjadł całą tą telewizję choćby dlatego że ciągle ewoluuje.
    Normy normami ale nie raz musiałem odizolowywać co się da przy kamerze bo zakłócenia występowały. Dla ochrony przeciwporażeniowej 0,5V to jest nic. Jeżeli te 0,5V natomiast nałoży się na całkowity sygnał wizyjny to o przesyle można zapomnieć. Ale widzę że autor jest w pełni świadom tego co robi.

    Dodano po 9 [minuty]:

    pawel380V napisał:
    Nie będziesz miał żadnych problemów z zakłóceniami, ja robiłem taki system na hali produkcyjnej gdzie pracowały ogromne piece indukcyjne do topienia stopów a korytami szły przewody grubości ręki i nic sie nie działo. Co do puszczania stałego napięcia skrętką to nie polecam, są duże spadki na większych odległościach tym bardziej jeżeli zasilasz kamerę zewnętrzną z grzałką, która ma 250mA poboru.

    Autor chce podnieść napięcie zasilania i stosować stabilizatory przy kamerach. Takie rozwiązanie ma rację bytu przy dobrych założeniach. Kamerka bierze około 350mA prądu, grzałka zależy jaka, okolice 0,4-0,5A daje to łącznie 0,85A. Jedna para to około 17Ohm na 100m, trzy pary to około 5,7Ohm, na 100m spadek wyniesie 4,8V. Zadziałało by to nawet bez stabilizatorów ale dla pewności lepiej je zastosować. No i trzeba margines błędu zostawić bo skrętka skrętce nierówna.
  • #18 7860372
    rezi_ar
    Poziom 17  
    Posty: 166
    Pomógł: 21
    Ocena: 9
    >crunky
    Dokładnie tak to liczyłem, myślałem o tej skrętce Link wewnątrz i Link na zewnątrz (w ziemię).
    Napięcie zasilające "w linię" chciałem dać 18-20V, kamery za stabilizatorami, grzałki bez stabilizacji - mam nadzieję że wytrzymają większą emisję mocy z 6 na 9W (w ostateczności też mogę je "wystabilizować" ale wtedy radiator od stabilizatora będzie robił jako dodatkowa grzałka z tyłu kamery).

    Artur
  • #19 7860443
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #20 7860534
    rezi_ar
    Poziom 17  
    Posty: 166
    Pomógł: 21
    Ocena: 9
    >sharp
    Proszę nie odczytywać tego jako odrzucenie pomocy (za którą dziękuję) ale wydaje mi się, że mój własny "patent" zasilający jest trochę lepszy (stosowałem go już w kilku instalacjach, tylko że na YAP'ie). Każdy obwód zasilający ma własne zabezpieczenie nadprądowe, obwód LC do tłumienia tętnień a w przypadku zasilania kamer "bliskich" stabilizator napięcia 7812. Przy 16 obwodach koszt materiałów razem z trafo nie przekracza 200zł.
    Wydaje mi się że to 40V jest dane trochę na wyrost - aby mogło pracować w dowolnie długich instalacjach.
    Zakładając, że 5V stracę na kablach, 12V na kamery to na tym stabilizatorze będzie się musiało odłożyć 33V, co razy 0,8A daje 26,4W - niezła grzałka. 26W razy 16 kamer równa się ponad 400W "w kosmos".

    Artur
  • #21 7860550
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #22 7860733
    rezi_ar
    Poziom 17  
    Posty: 166
    Pomógł: 21
    Ocena: 9
    Też na początku myślałem o tych sprzętach ale cena i zbyt duża "uniwersalność" zasilania zdecydowały o porzuceniu tej myśli.

    Artur
  • #23 7861081
    crunky
    Poziom 32  
    Posty: 1595
    Pomógł: 178
    Ocena: 88
    A nie myślałeś o tym żeby puścić 24V zmiennego (takie też grzałki zastosować) i zapomnieć o tej całej szopce ze stabilizatorami? Rejestrator masz na poziomie, kamery tak samo, po co szukać oszczędności w zasilaniu? Nie możesz razem ze skrętką puścić linki 2x1 lub nawet 2x0,75 ?
  • #24 7862304
    rezi_ar
    Poziom 17  
    Posty: 166
    Pomógł: 21
    Ocena: 9
    Będę musiał przekonać inwestora do potrojenia kosztów okablowania...
    Nie mam doświadczenia z zasilaczami AC 24V. Może jakieś konkretne propozycje? (moc około 200-250W)

    Artur
  • #25 7862864
    pawel380V
    Poziom 19  
    Posty: 303
    Pomógł: 22
    Ocena: 71
    A może przewód YAP-2X1.0 (jeżeli na zewnątrz to czarny), do tego ZASILACZ 12V/4.5A/PA9 stabilizowany. Jeden taki zasilacz załatwi ci 9 kamer z grzałkami.
  • #26 7863251
    rezi_ar
    Poziom 17  
    Posty: 166
    Pomógł: 21
    Ocena: 9
    YAP 2x1 ma rezystancję pętli około 4ohm/100m czyli przy 0,8A spadek napięcia 3,2V - nie da rady stosować zasilaczy 12V.

    Arur
  • #27 7863725
    crunky
    Poziom 32  
    Posty: 1595
    Pomógł: 178
    Ocena: 88
    rezi_ar napisał:
    YAP 2x1 ma rezystancję pętli około 4ohm/100m czyli przy 0,8A spadek napięcia 3,2V - nie da rady stosować zasilaczy 12V.

    Arur

    Teoretycznie może nie ale praktycznie będzie działać bez problemów. Zadziałało by nawet na 200m. SDC-425 spokojnie pracowały z grzałkami przy 100m 2x0,5mm. Cały szkopuł tkwi w tym że te samsungi z dualnym zasilaniem mają bardzo dużą tolerancję. Nie polecam jednak takich wyczynów.

    Dodano po 16 [minuty]:

    Dla przykładu SCC-B2331 zaczyna pracować stabilnie przy 8V. Problem w tym że przetwornica się męczy bo prąd pobierany wynosi 0,4A, podczas gdy przy normalnej pracy (12V) 0,17A.
    Dobre kamery mają przyzwoity margines błędu, jednak nie ma co na to liczyć tylko trzymać się zasad. Najgorsze cho**rstwa to są te kamerki z zintegrowanym oświetlaczem IR z zasilaniem 12V. One muszą mieć stabilne zasilanie z zapasem.
  • #29 7866687
    rezi_ar
    Poziom 17  
    Posty: 166
    Pomógł: 21
    Ocena: 9
    Kupię najprawdopodobniej toroid 24v 250VA od Lachowskiego, będzie z delikatnym zapasem.

    Artur
  • #30 7911645
    marcrudz
    Poziom 12  
    Posty: 45
    Pomógł: 4
    Ocena: 1
    Witam.
    Pozwolę się dołączyć do tematu i coś niecoś dodać.
    Otóż niedawno zakońzyłem rozbudowę systemu opatego na skrętce.
    Kamery są instalowane na terenie zakładu produkcyjnego.
    Skrętka jest ułożona w korycie gdzie nawet nie wiadomo co leci
    kupa kabli różnej maści.
    Najdłuższy odcinek przewodu ma 350m,
    do kamery obrotowej ze sterowaniem 250m.
    Wszystko działa zasilane od strony rejestratora trafami 30V 1000VA z firmy nortel
    na końcu kabla jest około 22V.
    Kamerki działją na transformatorach pasywnych dostępnych w Novusie
    zasialnie położyliśmy oddzielne dla określonych grup kamer blisko siebie położonych kablem 3x2,5mm2.
    Skrętka to ekranowany LAN t15 ale nie uziemiałem końców,
    przekrój żył w lat t15 to 0,8mm.
    Wszystko działa pięknie bez zakłóceń.
    Poprzednio w tej fabryce eksperymentowałem z odległościami 650m na skrętce i aktywnymi trafami dopasowującymi ale to długa historia.
    W razie potrzeby służę pomocą.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono wybór okablowania CCTV w hali produkcyjnej, gdzie średnie odległości do kamer wynoszą 100-150 m. Uczestnicy debatowali nad zastosowaniem skrętki w porównaniu do kabli koncentrycznych, wskazując na większą odporność skrętki na zakłócenia indukcyjne. Zwrócono uwagę na problemy z zasilaniem, obawy dotyczące zakłóceń od instalacji 230V oraz konieczność stosowania stabilizatorów napięcia przy kamerach. Uczestnicy podzielili się doświadczeniami z instalacjami, w tym z użyciem transformatorów oraz ekranowanych kabli. Wskazano na znaczenie odpowiedniego uziemienia oraz na ryzyko związane z długością kabli i ich wpływem na jakość sygnału. Ostatecznie, zalecano stosowanie skrętki, a także rozważenie zasilania 24V AC dla grzałek.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA