Wpływ składowej magnetycznej pola linii elektroenergetycznych jest pomijalny, natomiast składowa elektryczna wywiera wpływ na rośliny, zwierzęta i ludzi. Odpowiednie przepisy rozróżniają strefy ochronne I i II stopnia, przy czym:
• w strefie I stopnia, o natężeniu większym niż 10 kV/m, przebywanie ludzi z wyjątkiem personelu eksploatacyjnego jest zabronione;
• w strefie II stopnia, o natężeniu mniejszym niż 10, a większym niż 1 kV/m, dopuszczalne jest okresowe przebywanie ludzi, lecz zabronione lokalizowanie budynków mieszkalnych, szpitali, internatów, żłóbków, przedszkoli. Strefa ta występuje jedynie w otoczeniu linii 110...750 kV.
Strefy ochronne dla krajowych rozwiązań linii elektroenergetycznych można przyjmować jako pas terenu o szerokości:
• przy napięciu 110 kV - 24m (18m);
• przy napięciu 220 kV - 46m (30m);
• przy napięciu 400 kV - 76m (50m);
• przy napięciu 750 kV - 130m.
W nawiasach podano szerokości stref ochronnych dla linii wąskogabarytowych.
Tyle napisali w książce Poradnik elektryka, praca zbiorowa, wydanie pierwsze, Warszawa 1995 WSiP
Pozostaje sprawdzić co aktualne normy mówią o tym zagadnieniu, jakie napięcie występuje na linii.