Stabilizacja położenia, sterowanie elektrozaworów hydraulicz

nasu 01 Lis 2010 09:08 3238 10
  • #1 8687834
    nasu
    Poziom 22  
    Posty: 1101
    Pomógł: 11
    Ocena: 251
    Stabilizacja położenia, sterowanie elektrozaworów hydraulicznych

    Mam taką maszynę która powinna znajdować się w stałej odległości od ziemi. Jedzie czujnik z magnesem pomiędzy dwoma kontaktronami przymocowanymi do ramy. Kontaktrony sterują poprzez przekaźniki elektrozaworami hydraulicznymi i siłownikiem zasilanie 12V.
    Przekaźnik odpowiedzialny za opuszczanie działa natychmiast (kontaktron podłączony bezpośrednio do cewki przekaźnika)
    Przekaźnik odpowiedzialny za ponoszenie działa z opóźnieniem (kontaktron podłączony poprzez układ opóźniający okol 1s do cewki przekaźnika)

    Niestety obciążenie indukcyjne wibracje wahania temperatury środowisko sprzyjają uszkodzeniom kontaktronu i styków przekaźnika.
    Jak zabezpieczyć te elementy
    Może zastosować czujniki indukcyjne i mosfet
  • #2 8687885
    tomaszdjt
    Poziom 20  
    Posty: 367
    Pomógł: 44
    Ocena: 55
    witam
    czyli uszkodzone zostają styki kontaktronu jak tak to możesz zastosować układ pośredniczący pomiędzy kontaktronem a elementem wykonawczym (przekaźnikiem)
  • #3 8688306
    nasu
    Poziom 22  
    Posty: 1101
    Pomógł: 11
    Ocena: 251
    Oryginalny czujnik ten bez zwłoki rozebrałem młotkiem 300g inaczej się nie dało zalany żywicą
    Prawdopodobnie wyglądało tak kontaktron NO, przekaźnik 12V, diody zabezpieczające, LED z rezystorem
    Stabilizacja położenia, sterowanie elektrozaworów hydraulicz
    Stabilizacja położenia, sterowanie elektrozaworów hydraulicz
    Przynajmniej tak to odbudowałem i działa OK. nie jest hermetycznie więc pewnie nie długo. W tym przypadku na stykach przekaźnika był znaczny spadek napięcia i niektóre elektrozawory zacinały się nie otwierały.
    Teraz wysiadł ten ze zwloką ma dwie LED prawdopodobnie jedna podłączona do kontaktronu druga do przekaźnika działa ze zwloką jak elektrozawór. Tutaj jak delikatnie postukać czasem zaświeca się pierwsza dioda i za sekundę druga i elektrozawór zadziała, a czasem pierwsza tylko kilka razy błyśnie. prawdopodobnie kontaktron padł pomimo działania pośrednio przez układ opóźniający.
    Zależy mi na niezawodności, odporność na drgania, warunki atmosferyczne, i przepięcia. W sumie jest 11 elektrozaworów sterowanych w różnych grupach przez takie czujniki bądź ręcznie więc jakieś tam przepięcia mogą powstać
  • #4 8688729
    tomaszdjt
    Poziom 20  
    Posty: 367
    Pomógł: 44
    Ocena: 55
    proponuję zastosować odporne na czynniki zewnętrzne kontaktrony w obudowach metalowych a resztę automatyki czyli opóźnienia czasowe zamontować w jakiejś skrzynce
  • #5 8689072
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk
    Posty: 2439
    Pomógł: 480
    Ocena: 365
    Skoro styki ulegają awariom to może lepsze byłoby użycie czujników hall'a?.
    Wszystkie czujniki sprowadzić na wejścia PLC, a wyjścia na zawory (sterowane grupowo?!). W programie zawrzesz odpowiednie opóźnienia czasowe...
  • #6 8691368
    smdbob
    Poziom 13  
    Posty: 47
    Pomógł: 4
    Ocena: 5
    W maszynach drogowych (drgania, wibracje) stosuje się czujniki indukcyjne, po za paroma wyjątkami Halla(też wysiadają). Indukcyjne są tańsze. Halla które spotykam, są na płytkach ceramicznych i reagują liniowo na pole magnetyczne. W układarkach, frezarkach do sterowania elektrozaworami do niwelacji sterują tranzystory TIP127, BDW93 i podobne. Może modyfikacja, zamiast przekaźnika tranzystor, to również mniejszy prąd przez kontaktron lub czujnik indukcyjny?
  • #7 8711461
    WS
    Poziom 16  
    Posty: 176
    Pomógł: 6
    Ocena: 6
    Pewnym rozwiązaniem byłoby zastosowanie gotowych czujników np. od siłowników pneumatycznych(bez kontraktonowych) i z ich wyjść sterować mosfety.
  • #8 8712632
    nasu
    Poziom 22  
    Posty: 1101
    Pomógł: 11
    Ocena: 251
    Oryginalny czujnik mogę kupić wytrzymuję dość długo ale kosztuje sporo, więc kombinuję.
    Jak zabezpieczyć przekaźnik i kontaktron.
    Jakaś modernizacja:
    -czujnik indukcyjny + przekaźnik
    -czujnik indukcyjny + półprzewodnik
    Czym to zabezpieczyć przed przepięciami i warunkami zewnętrznymi: jakieś żywice?
  • #9 8714502
    niemy
    Poziom 14  
    Posty: 75
    Pomógł: 4
    Ocena: 4
    Witam
    Trzeba sobie zadać pytanie czy kontaktrony siadają na skutek przepływu stosunkowo dużego prądu przez styki czy ze względu na ilość cykli, które muszą wykonać. Jeżeli na ilość cykli to trzeba zmienić zmienić na inne elementy, jeżeli na prąd to faktycznie może zastosować układ pośredniczący na tranzystorach. Ile cykli zapewnia producent?
  • #10 8731381
    smdbob
    Poziom 13  
    Posty: 47
    Pomógł: 4
    Ocena: 5
    Przypuszczam, że usterki wynikają z ilości połączeń (tak samo wysiadały styczniki w b.starych maszynach Stavostroj czy Baukema przy niwelacji) i może zwiększonego prądu na cewki przekaźników (popularne mają 0,2A) i mimo zabezpieczeń zwrotnych na diodach niszczy to styki. Zalecam bufory lub czujniki indukcyjne.

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy problemów związanych z uszkodzeniami kontaktronów i przekaźników w systemie sterowania elektrozaworami hydraulicznymi, które mają na celu utrzymanie stałej odległości maszyny od ziemi. Użytkownik zauważa, że obciążenia indukcyjne, wibracje oraz zmiany temperatury wpływają na niezawodność tych elementów. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie czujników indukcyjnych, czujników Halla, a także tranzystorów zamiast przekaźników. Uczestnicy dyskusji sugerują również użycie metalowych obudów dla kontaktronów oraz zabezpieczeń przed przepięciami, takich jak żywice. Wskazano na konieczność analizy przyczyn awarii, czy są one spowodowane dużym prądem, czy ilością cykli pracy.