logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jaki przekrój przewodu dla prądu 2000A, 0,05V, 100W, 50Hz?

JanKow 13 Lut 2005 20:49 3327 17
REKLAMA
  • #1 1225906
    JanKow
    Poziom 10  
    Posty: 46
    Ocena: 2
    Jakie pole przekroju musi mieć przewód aby mógł przepływać przez niego prąd o natężeniu około 2000A i bardzo małym napięciu rzędu 0,05V (czyli przewód przenoszący moc 100W) aby nie następowało zbyt duże nagrzewanie się przewodu. Ma być to prąd przemienny o częstotliwości około 50Hz (czyli takiej jak w gospodarstwach domowych). Odrazu pisze, że to natężenie musi być tak duże więc nie musicie pisać, żeby zastosować transformator.
  • REKLAMA
  • #2 1225993
    -RoMan-
    Poziom 42  
    Posty: 8779
    Pomógł: 766
    Ocena: 406
    A jaka długość?

    RoMan
  • #3 1227013
    ekaand
    Poziom 22  
    Posty: 522
    Pomógł: 37
    Ocena: 165
    O przewodzie to zapomnij.Do tego to trzeba szyny.I tak dla przykładu,jeśli zechcesz przesłać ten prąd na odległość 10 m,to przy założonym spadku napięcia 5% na tej szynie,potrzebna będzie miedź o wymiarach 38cmx38cm.Jeśli chcesz dokładnie,to musisz podać długość i jaki ma być maksymalny spadek napięcia.Przy szynie aluminiowej przekrój będzie większy.
  • #4 1227160
    john_t
    Poziom 29  
    Posty: 1070
    Pomógł: 127
    Ocena: 89
    Pomocna tabela
    Załączniki:
    • Jaki przekrój przewodu dla prądu 2000A, 0,05V, 100W, 50Hz? Miedź.jpg (56.39 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • REKLAMA
  • #5 1227608
    JanKow
    Poziom 10  
    Posty: 46
    Ocena: 2
    ekaand napisał, że potrzeba mi do czegoś takiego szyny o wymierach 38x38cm. Jednak tabela, którą podał john_t mówi całkiem coś innego Wystarczy przewód o średnicy 32mm. Wiem do czego mam się odnieść... ????

    A tak przy okazji to kto wie jakiej grubości są przewody lini wysokiego napięcia???? Wiem, że tam napięcie jest podwyższone do rzędu kilkunastu a nawet kilkudziesięciu tysięcy volt ale natężenie też jest ogromne
  • #6 1227621
    john_t
    Poziom 29  
    Posty: 1070
    Pomógł: 127
    Ocena: 89
    Odpowiedź masz w powyższej tabeli.
    Ona dodtyczy gołych miedzianych przewodów napowietrznych.
  • #7 1227705
    avatar
    Poziom 36  
    Posty: 4149
    Pomógł: 159
    Ocena: 415
    JanKow napisał:
    ekaand napisał, że potrzeba mi do czegoś takiego szyny o wymierach 38x38cm. Jednak tabela, którą podał john_t mówi całkiem coś innego Wystarczy przewód o średnicy 32mm. Wiem do czego mam się odnieść... ????

    A tak przy okazji to kto wie jakiej grubości są przewody lini wysokiego napięcia???? Wiem, że tam napięcie jest podwyższone do rzędu kilkunastu a nawet kilkudziesięciu tysięcy volt ale natężenie też jest ogromne

    tak tylko tabela nie uwzglednia spadkow napiec a ze uciebie napiecie jest malutkie to spadek zedu 30% bedzie ogromny ! poszukaj mojego postu pt Jak dobrac przewod byl tam wzor i cala dyskusja przewod 800m2 przeniesie taki prad ale przy duzym spadku napiecia , tabela jest poprawna dla wysokiego napiecia
    btw w lini napowietrznej prad jest stosunkowo "maly" zeby straty byly male ale napiecie "duze"
  • REKLAMA
  • #8 1227810
    john_t
    Poziom 29  
    Posty: 1070
    Pomógł: 127
    Ocena: 89
    W przypadku 800mm2 i 2000A spadek napięcia na 1m długości szyny to zaledwie 0,043V.
  • #9 1228229
    avatar
    Poziom 36  
    Posty: 4149
    Pomógł: 159
    Ocena: 415
    john_t napisał:
    W przypadku 800mm2 i 2000A spadek napięcia na 1m długości szyny to zaledwie 0,043V.

    fajnie ! przeczytaj 1 post napiecie przenosone przez ten przewodo ma miec 0,05V spadek na tym twoim przekorju 0,043 V procentowo 86% ! niezle straty !!!!
    btw zastanawia mnie co to za urzadenie co wytwarza takie natezenie zgrzewarka czy jak ?
  • #10 1228326
    JanKow
    Poziom 10  
    Posty: 46
    Ocena: 2
    Troche przesadziłem z tymi 2000A. W zupełności wystarczy mi 750A maxymalnie 800A. I ten przewód jednak ma być dla natężenia 750A a napięcia w takim razie ma wynosić około 0,14V. Jeśli chodzi o długosć to ma być to przewód około od 1m do 1,5m.
  • #11 1229052
    avatar
    Poziom 36  
    Posty: 4149
    Pomógł: 159
    Ocena: 415
    JanKow napisał:
    Troche przesadziłem z tymi 2000A. W zupełności wystarczy mi 750A maxymalnie 800A. I ten przewód jednak ma być dla natężenia 750A a napięcia w takim razie ma wynosić około 0,14V. Jeśli chodzi o długosć to ma być to przewód około od 1m do 1,5m.

    a oto wzor a obliczenie przekroju :
    s=(200*I*l)/(%*56*U)
    s=przekroj w mm²
    I=prad w A
    l= dlogosc w metrach
    %=zalozony spadek napiecia np 5 (dla 5%)
    U= napiecie zasilajace
    i tak liczac ze wzoru zakladajac spadek 5% i to ze przewody(szyny) sa dwie (bo plynie + i - albo faza i masa ) przy pradzie 800A napieciu 0,14V i dlugosci 1,5m otrzymujemy przekroj 6122mm² i napiecie na odbioniku 0,133v
  • #12 1229295
    ekaand
    Poziom 22  
    Posty: 522
    Pomógł: 37
    Ocena: 165
    Podejrzewam,że od szyny miedzianej o przekroju 60cm²,tańsza będzie szyna aluminiowa o przekroju 100cm².Ja przynajmniej taką bym zastosował.Więc wiesz już chyba wszystko JanKow.
  • #13 2040404
    lamer1
    Poziom 21  
    Posty: 587
    Pomógł: 6
    Ocena: 44
    Część

    A dla mniejszyczh przekrojów np. 1mm2 jaki będie prąd?

    Pozdrawiam
  • #14 2040619
    john_t
    Poziom 29  
    Posty: 1070
    Pomógł: 127
    Ocena: 89
    lamer1 napisał:
    Część

    A dla mniejszyczh przekrojów np. 1mm2 jaki będie prąd?

    Pozdrawiam

    Przewody miedziane izolowane (dopuszczalne natężenie prądu):
    0,75mm2 - 9A
    1,0mm2 - 11A
    1,5mm2 - 14A
    2,5mm2 - 20A
    4,0mm2 - 25A
  • #15 2040832
    pawem1
    Poziom 25  
    Posty: 646
    Pomógł: 67
    Ocena: 73
    mam pytanie ile lutownica transformatorowa 100W ma na wyjściu volt i amper ?
  • REKLAMA
  • #16 2040970
    Mefu
    Poziom 22  
    Posty: 649
    Pomógł: 14
    Ocena: 5
    Krótko mówią małe napięcie ogromny prąd. Napięcie zmież miernikiem, a mając moc i napięcie obliczysz prąd.

    Ogólnie w lutownicy transformatorowej chodzi o to że przesz przewód płynie co ogromny prąd (przy małym napięciu), dlatego w miejscu gdzie przekrój przewodu sie zmniejsza (koniec grotu), wzrasta temperatura.
  • #17 2041127
    puszak
    Poziom 28  
    Posty: 1387
    Pomógł: 92
    Ocena: 114
    u mnie w lutownicy 75W 0,5V
  • #18 2042339
    jacur
    Poziom 32  
    Posty: 1748
    Pomógł: 166
    Ocena: 295
    U mnie W lutownicy 65W prąd mierzony miernikiem cęgowym przy napieciu zasilania 230V ponad 90A na uzwojeniu wtórnym

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy doboru przekroju przewodu zdolnego przewodzić prąd przemienny o natężeniu około 2000A przy bardzo niskim napięciu około 0,05V i mocy 100W, z częstotliwością 50Hz. Kluczowym problemem jest minimalizacja nagrzewania przewodu oraz ograniczenie spadków napięcia, które przy tak niskim napięciu są znaczące procentowo. Wskazano, że dla takich prądów standardowy przewód jest niewystarczający i konieczne jest zastosowanie szyn miedzianych lub aluminiowych o bardzo dużych przekrojach (np. 38x38 cm dla 10 m długości i 5% spadku napięcia). Podano wzór na obliczenie przekroju przewodu uwzględniający prąd, długość, dopuszczalny spadek napięcia i napięcie zasilania. Po korekcie wymagań natężenia do 750-800A i napięcia około 0,14V dla długości 1-1,5 m, obliczono przekrój około 6122 mm². Zwrócono uwagę, że spadki napięcia przy tak niskim napięciu są krytyczne i należy je uwzględnić w doborze. W dyskusji poruszono także temat przewodów w liniach wysokiego napięcia, gdzie prąd jest stosunkowo mniejszy, a napięcie wysokie, co zmniejsza straty. Dodatkowo podano przykładowe dopuszczalne natężenia prądu dla miedzianych przewodów izolowanych o małych przekrojach (np. 1 mm² - 11A). W kontekście urządzeń o niskim napięciu i dużym prądzie, jak lutownice transformatorowe o mocy około 65-100W, podano przykładowe wartości napięcia i prądu na wyjściu (np. 0,5V i ponad 90A).
Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
REKLAMA