logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

przekaźnik R-15 230V 50Hz nie podtrzymuje obwodu urządzenia

szesnasty12 22 Sty 2011 11:45 4627 14
REKLAMA
  • #1 9040532
    szesnasty12
    Poziom 10  
    Posty: 8
    Witam!
    Na początek to chcę zaznaczyć że zemnie to taki amator w 100% :D

    Próbuje zbudować coś w tym rodzaju:
    przekaźnik R-15 230V 50Hz nie podtrzymuje obwodu urządzenia

    A konkretnie to chodzi mi o układ który będzie sterował pompką wody, sterowanie ma być za pomocą pływaka na którym będą dwa styczniki (jako krańcówki poziomu wody min i max). Pozycja "max" stycznik nr2 ma zamykać obwód cewki i pompka ma pompować aż do momentu pozycji pływaka "min" i wtedy stycznik nr3 ma przerwać obwód pomki. Dodam jeszcze że te styczniki na pływaku są takie "dwutorowe" tzn przy zwartym jest "przejście" i przy rozwartym też, przekaźnik jak w opisie, a pomka o parametrach: 230V prądu zmiennego 50Hz, 17W i 0.08A.

    Mój problem polega na tym że gdy cewka zewrze styk w przekaźniku (na rys linia przerywana) to po rozłączeniu cewki (efekt opadnięcia poziomu wody i rozłączenia stycznika nr2) nie ma podtrzymania tego styku w obwodzie pompki (być może się mylę, ale powinno trzymać styk do momentu aż nie zostanie przerwany obwód pompki, a w moim przypadku stycznik nr3 na pozycji pływaka - min).
    Dodam jeszcze że czas jaki jest potrzebny aby pływak spadł z poz max do min to ok 15-20 sekund. Co zrobiem nie tak, lub czego mi brakuje aby to wszystko było ok?
    Jako zupełny laik proszę was o pomoc i za wszystkie odpowiedzi i sugestie z góry dziękuje!
  • REKLAMA
  • #2 9040593
    Mad.
    Poziom 18  
    Posty: 172
    Pomógł: 37
    Ocena: 16
    szesnasty12 napisał:
    [...]być może się mylę, ale powinno trzymać styk do momentu aż nie zostanie przerwany obwód pompki, a w moim przypadku stycznik nr3 na pozycji pływaka - min).[...]

    Tutaj właśnie się mylisz. Jeżeli cewka przekaźnika nie będzie zasilana, to styki główne powrócą do poprzedniej pozycji.
  • REKLAMA
  • #3 9040629
    szesnasty12
    Poziom 10  
    Posty: 8
    to jakie rozwiązanie zastosować?
  • #4 9040832
    Mad.
    Poziom 18  
    Posty: 172
    Pomógł: 37
    Ocena: 16
    Nie chciało mi się sprawdzać jakie masz styczniki, przekaźniki itp. (ile masz styków, jakie zasilanie, itp...). Daję ci przykładowy schemat, a Ty już będziesz musiał pomyśleć co masz do dyspozycji. Równie dobrze możesz zastosować styczniki zamiast przekaźników, jeśli masz takowe i chcesz je wykorzystać.

    przekaźnik R-15 230V 50Hz nie podtrzymuje obwodu urządzenia

    Położenie styków przekaźników są dla stanu bez napięciowego cewek. Jeśli na przykład cewka od przekaźnika nr 2 zostanie zasilona, to styk od niego zostanie zwarty. Jeśli chodzi o krańcówki, to jeśli nie zostanie przekroczony jakiś poziom (min lub max), to styki krańcówek są otwarte.

    Zasada działania.
    Jeśli zadziała krańcówka max, to cewka przekaźnika 1 zostanie zasilona (pompa działa). Następnie poziom wody spada i krańcówka max będzie rozwarta. Żeby pompa nadal działała (aż do poziomu min), trzeba zrobić podtrzymanie cewki przekaźnika 1. Jest to zrealizowane za pomocą przekaźnika nr 2.

    Ewentualne zmiany pozostawiam Tobie ;)

    Edit:
    Pompa pobiera bardzo mały prąd, więc równie dobrze możesz pozbyć się przekaźnika nr 1. W miejsce cewki tego przekaźnika, wystarczy wstawić pompę.
    przekaźnik R-15 230V 50Hz nie podtrzymuje obwodu urządzenia
  • #5 9040972
    szesnasty12
    Poziom 10  
    Posty: 8
    to moze w ten sposób:
    mam krancówki szt 2
    przekaźnik R-15 230V 50Hz nie podtrzymuje obwodu urządzenia

    przekaźnik R-15 230V 50Hz nie podtrzymuje obwodu urządzenia

    oraz przekaznik
    przekaźnik R-15 230V 50Hz nie podtrzymuje obwodu urządzenia

    przekaźnik R-15 230V 50Hz nie podtrzymuje obwodu urządzenia

    przekaźnik R-15 230V 50Hz nie podtrzymuje obwodu urządzenia

    czy mając takie elementy (oczywiście + pływak + pompka) bede w stanie osiągnąć zamierzony cel?
  • #6 9040986
    Mad.
    Poziom 18  
    Posty: 172
    Pomógł: 37
    Ocena: 16
    Tak, wystarczą 2 krańcówki i 1 przekaźnik. Zerknij na mój drugi schemat.
  • REKLAMA
  • #7 9041032
    Ryszard49
    Poziom 39  
    Posty: 6186
    Pomógł: 312
    Ocena: 1004
    Mad. Cy sprawdzałeś działanie Twojego układu ?. Zasilanie cewki napędowej przekaźnika 2 przez wyłącznik krańcowy "min".
  • REKLAMA
  • #8 9041046
    szesnasty12
    Poziom 10  
    Posty: 8
    chyba się powtarzam, ale juz pisalem ze nie swiece w schematach el. :D
    mogłbys kolego wyjasnic mi na jezyk przecietnego kowalskiego to rozwiazanie?
    przekaźnik R-15 230V 50Hz nie podtrzymuje obwodu urządzenia


    Mod. ROBSON33
    Regulamin 15
    Proszę poprawić post nie usuwając powyższego wpisu .
  • #9 9041110
    ROBSON33
    Admin grupy AGD
    Posty: 9726
    Pomógł: 465
    Ocena: 1712
    Dodam tylko że w krańcówce min. ma być wykorzystany styk rozwierny.
  • #10 9041115
    Mad.
    Poziom 18  
    Posty: 172
    Pomógł: 37
    Ocena: 16
    Po kolei, żeby było jasne:

    1 przypadek - poziom wody jest poniżej poziomu MIN. Wszystko jest tak jak na schemacie.

    2 przypadek - poziom wody jest powyżej poziomu MIN, ale poniżej MAX. Zamyka się krańcówka MIN. W sumie nic się nie dzieje, bo styk krańcówki MAX jest rozwarty, styk przekaźnika też jest rozwarty.

    3 przypadek - poziom wody jest powyżej MAX. Styk krańcówki MAX jest zwarty = zasilana jest pompa oraz cewka przekaźnika, gdyż krańcówka MIN również jest zwarta.

    4 przypadek - poziom wody opada i jest poniżej MAX. Podobny przypadek do 2, ale w drugą stronę. Poziom opada, a nie rośnie. Styk krańcówki MAX będzie otwarty, ale pompa nadal będzie zasilana, gdyż będzie zasilana ze styku przekaźnika.

    5 przypadek - poziom wody nadal spada i jest niższy od MIN. Otwiera się krańcówka MIN, a co za tym idzie odpada styk przekaźnika (będzie otwarty). Dalej, pompa jest bez zasilania.
  • #11 9041128
    szesnasty12
    Poziom 10  
    Posty: 8
    to jeszcze inaczej, poproszę "jak krowie na rowie" :D

    przekaźnik R-15 230V 50Hz nie podtrzymuje obwodu urządzenia

    jak to poskładać w całość?
  • #12 9041233
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17366
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4272
    Witam!

    Kolego, jest to prosty układ start-stop sterowania stycznikem.
    Tak on działa http://www.elemarek.republika.pl/schematy/start_stop.html
    Resztę sobie dopasuj.
    Oprócz tego może okazać się, że wskazane jest zabezpieczenie termiczne silnika a raczej na pewno nie jest wskazanie użycie tych mikrowyłączników bez obudowy o odpowiednim IP.
  • Pomocny post
    #13 9041293
    Mad.
    Poziom 18  
    Posty: 172
    Pomógł: 37
    Ocena: 16
    Ryszard49 napisał:
    Mad. Cy sprawdzałeś działanie Twojego układu ?. Zasilanie cewki napędowej przekaźnika 2 przez wyłącznik krańcowy "min".
    Tak.

    ROBSON33 napisał:
    Dodam tylko że w krańcówce min. ma być wykorzystany styk rozwierny.
    Masz rację. Z jednej strony chciałem narysować schemat, tak żeby autor to zrozumiał, ale z drugiej strony schemat może być nieczytelny dla bardziej obeznanych osób :| (przy posługiwaniu się ogólnymi zasadami rysunków technicznych) Styki rozrysowane są tak, aby pokazać w którym momencie mają być zwierane (wynika to też z opisu). Do autora należy odpowiednie podłączenie styków od krańcówek (zwierne lub rozwierne).
  • #14 9041379
    szesnasty12
    Poziom 10  
    Posty: 8
    Mad. napisał:
    Po kolei, żeby było jasne:

    1 przypadek - poziom wody jest poniżej poziomu MIN. Wszystko jest tak jak na schemacie.

    2 przypadek - poziom wody jest powyżej poziomu MIN, ale poniżej MAX. Zamyka się krańcówka MIN. W sumie nic się nie dzieje, bo styk krańcówki MAX jest rozwarty, styk przekaźnika też jest rozwarty.

    3 przypadek - poziom wody jest powyżej MAX. Styk krańcówki MAX jest zwarty = zasilana jest pompa oraz cewka przekaźnika, gdyż krańcówka MIN również jest zwarta.

    4 przypadek - poziom wody opada i jest poniżej MAX. Podobny przypadek do 2, ale w drugą stronę. Poziom opada, a nie rośnie. Styk krańcówki MAX będzie otwarty, ale pompa nadal będzie zasilana, gdyż będzie zasilana ze styku przekaźnika.

    5 przypadek - poziom wody nadal spada i jest niższy od MIN. Otwiera się krańcówka MIN, a co za tym idzie odpada styk przekaźnika (będzie otwarty). Dalej, pompa jest bez zasilania.


    właśnie o takie "krowie na rowie" :D mi chodziło
    Wielki szacun koleszko dla ciebie!!!
    Wszystko chodzi ja ta lala :D
    jeszcze raz dzieki i temat do zamknięcia

    Pozdrawiam

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik stara się zbudować układ do automatycznego sterowania pompką wody za pomocą pływaka i styczników. Problem polega na braku podtrzymania obwodu po rozłączeniu cewki przekaźnika. Uczestnicy dyskusji wyjaśniają, że do działania układu potrzebne są dwa styczniki i jeden przekaźnik, a także podają przykładowe schematy. Kluczowe jest zastosowanie odpowiednich styków w krańcówkach oraz zrozumienie zasady działania układu start-stop. Ostatecznie użytkownik uzyskuje pomoc w zrozumieniu schematu i potwierdza, że układ działa poprawnie.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA