Dobór bezpieczników

14 Lis 2004 18:20 2658 3
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 16  
    Silnik trójfazowy?Jeśli tak to Ib=Ir\α gdzie α zależy od rozruchu i wynosi:roz. lekki 2,5 ;roz.ciężki 2 i roz.b.ciężki 1,6. Ir=6xIn(bezpośrednie włączenie)lubIr=2xIn(przełącznik gwiazda-trójkąt) In to prąd znamionowy i przyjmuje się średnio 2xmoc silnika w kW;czyli w twoim przypadku 36 A(chyba,że na tabliczce jest podany dokładny). Ir to prąd rozruchowy.Jeśli masz rozruch ciężki,przy bezpośrednim włączeniu to wyjdzie ci Ib=108 A.Musisz sobie przeliczyć inne warianty. Co do przewodu 10 aluminium(YADY) wystarczy.Jego obcążalność długotrwała to 49 A,a prąd znamionowy In u ciebie wychodzi ok.36A.Pozdrawiam.
  • Poziom 37  
    witam,by szybko oszacować prąd silnika wystarczy jego moc pomnożyć przez dwa,dwa razy 18
    ,wchodzi 36,nie jest to wzór doskonały,ale w większości przypadków wstarczający.pozdrawiam