    Opiszę krótko sieć elektryczną to co najważniejsze i problem jaki występuje

    Dom I
    znajduje się główny licznik, podlicznik dla domu II, piec gazowy (CWU, CO) podłączony do gniazdka 230, TV piętro wyżej nad piecem

    Dom II
    skrzynka z 3 bezpiecznikami - automatami + potrójny bezpiecznik na siłę; urządzenia, cała sieć domu II.

    W domu I po wyłączeniu z gniazdka pieca gazowego (CWU, CO) w domu II zmienia się napięcie jakby na międzyfazowe, żarówki 40W świecą jak 100W i przepalają się drobne urządzenia np. zasilacze 12V (router, zasilacz do anteny). Po podłączeniu pieca problem zanika. Czasami problem idzie w druga stronę i żarówki ledwo się świecą. Nie wybija żaden bezpiecznik. A podlicznik (dom I) dziwnie pracuje (licznik nie elektroniczny).

    W domu I, piętro wyżej od pieca znajduje się TV i po odłączeniu pieca z zasilania, TV się wył. (a w domu II jest większe napięcie)

    Sprawdzaliśmy całą instalację w domu II w wakacje i wszystko jest ok. Znajduje się tutaj również piec na siłę, ale jak bezpieczniki są wył z niego to i tak można wywołać większe napięcie.

    Na chwilę obecną nie wiem czy wszystko dzieje się na jednym obwodzie czy na dwóch różnych w domu I
  • #2 11595130
    karolark
    Poziom 42  
    Posty: 14299
    Pomógł: 701
    Ocena: 2476
    Kiedy był ostatnio robiony przegląd z pomiarami ?
    Bezwzględnie zaproś rozgarniętego elektryka :cry:
  • #3 11595152
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12200
    Pomógł: 1013
    Ocena: 3510
    Nie jest OK, skoro dzieją się takie rzeczy.
    Mierniki do rąk i sprawdzać jeszcze raz, od podlicznika zacząwszy.
    Prawdopodobnie przerwa na przewodzie "zerowym" dla domu II.
    Jak nie da rady, wezwać elektryka.
  • Pomocny post
    #4 11595162
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17362
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4265
    Cytat:
    ...po wyłączeniu z gniazdka pieca gazowego (CWU, CO) w domu II zmienia się napięcie jakby na międzyfazowe...
    Brak ciągłości przewodu (zasilanie) PEN.
    Piec C.O> jest uziemiony przez posadowienie i w ten sposób "dostarcza" z instalacji gazowej i wodociągowej to czego brakuje w instalacji elektrycznej.
    Konieczna jak najszybsza wizyta elektryka, która może zapobiec pożarowi oraz porażeniu mieszkańców.
    O uszkodzeniu odbiorników nie wspominając.
    Proszę potraktować to jak najbardziej poważnie.
  • Pomocny post
    #5 11595168
    O^O
    Poziom 21  
    Posty: 377
    Pomógł: 34
    Ocena: 48
    Objawy wskazują na obluzowany lub upalony przewód N lub PEN w WLZ lub w sieci zasilającej.
    Należy natychmiast wezwać elektryka do kontroli stanu instalacji! Taka sytuacja może zagrażać nie tylko sprzętom elektrycznym, ale także (i nie jest to sytuacja skrajna) zdrowiu i życiu domowników!
  • #6 11610006
    mat1605
    Poziom 2  
    Posty: 4
    Ocena: 1
    Rozwiązanie problemu było następujące. Może się przyda na przyszłość.
    Instalacja wody jest w rurach metalowych. 2 lata temu podczas łączenia II domu natrafiono na rurę. Hydraulik musiał dać odcinek rury plastikowej w ten sposób oddzielił instalacje domu I i II z 4 metrowym kawałkiem rury prowadzącej na zewnątrz (do podlewania ogródka), która była uziemiona.

    Dziękuję wszystkim za odpowiedzi.