Jaką moc przyłączeniową wybrać po rozbudowie domu do 3 kondygnacji?

mar72 13 Gru 2012 09:11 3051 22
REKLAMA
  • #1 11645426
    mar72
    Poziom 10  
    Posty: 10
    Ocena: 2
    Witam.Chodzi o nieduży stary domek-do tej pory 1 faza 3,5kW.Po rozbudowie 3 kondygnacje(każda ok.65m). Elektryk zalecił wymianę licznika na 3fazy. Pytanie o ile kW wnioskować do RWE.Dodam,że nie przewiduje ogrzewania elektrycznego,ani kuchenki elektrycznej,ew piekarnik. Jestem zielony w tym temacie, każda wskazówka będzie cenna. Z góry dziękuję.
  • REKLAMA
  • #2 11645628
    GBW
    Poziom 31  
    Posty: 1419
    Pomógł: 123
    Ocena: 293
    Minimum 11kW ,a najlepiej 14 kW.Chodzi o to ay zabezpieczenie przed licznikowe było minimum 20A.
  • REKLAMA
  • #3 11645699
    mar72
    Poziom 10  
    Posty: 10
    Ocena: 2
    Może pytanie wydac się głupie,ale o co chodzi z tym zabezpieczeniem?
  • Pomocny post
    #4 11645724
    GBW
    Poziom 31  
    Posty: 1419
    Pomógł: 123
    Ocena: 293
    Przy małej mocy zamontują przedlicznikowy 16A, czyli zalicznikowy musi być 10A, zbyt mały na obwody gniazd . Będzie powodować częste rozłączanie .
  • #5 11645854
    stomat
    Poziom 39  
    Posty: 5728
    Pomógł: 257
    Ocena: 1982
    Odpowiedź może być tylko jedna: O tyle ile potrzebujesz. Zawsze to samo głupie pytanie. Jakoś na innych forach nie czyta się pytań typu "ile węgla kupić na zimę" albo "jadę do stacji benzynowej ale nie wiem ile paliwa zatankować?".
  • REKLAMA
  • #6 11646164
    mar72
    Poziom 10  
    Posty: 10
    Ocena: 2
    Dla Was to jasne,dla mnie mniej.TYLE>Koledze GBW dziękuje za pomoc.Pozdrawiam.
  • #7 11646218
    MrMazi
    Poziom 16  
    Posty: 231
    Pomógł: 6
    Ocena: 69
    Wystąp o 17 kW. Zabezpieczenie przedlicznikowe 3x25A
  • #8 11646716
    Arturo2005
    Poziom 33  
    Posty: 1892
    Pomógł: 149
    Ocena: 485
    GBW napisał:
    Chodzi o to ay zabezpieczenie przed licznikowe było minimum 20A.

    W dzisiejszych czasach minimum to 25 A przed licznkiem.
  • #10 11648718
    e2rd.o
    Poziom 21  
    Posty: 317
    Pomógł: 39
    Ocena: 111
    I charakterystyką C
  • #11 11648740
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17410
    Pomógł: 1076
    Ocena: 4323
    Nie kolego, 12kW najprawdopodobniej nie wystarczy.
    Ponadto proszę o przedstawienie środków jakie kolega zastosuje by spełnić wymogi selektywności zabezpieczeń?

    Proszę również kolegów o uzasadnienie "konieczności" zastosowania ch-ki C.


    Kolega MrMazi podał minimalne (dziś) wymogi w miarę normalnego funkcjonowania gospodarstwa domowego.
  • #12 11648980
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17210
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6674
    Proponuję brać maksimum z tego co dostawca jest w stanie dostarczyć.
    Z czasem wymogi wzrosną i znów trzeba będzie płacić, albo okaże się że "nie ma już możliwości". Nie wiadomo też jaka w przyszłości będzie stawka opłat za moc przyłączeniową. A z tego co widzę - może być tylko gorzej.
  • #14 11649115
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17210
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6674
    arek59 napisał:
    U mnie na umowne 10kW ZEORK zamontował 3xC32 :crazyeyes:

    Sprawdź czy "po drodze" nie jest jeszcze jakiś B16 (albo 13)... ;)
  • #15 11649725
    mar72
    Poziom 10  
    Posty: 10
    Ocena: 2
    Wszystkim dziękuje za zainteresowanie.Złożyłem wniosek o 10kW,każą czekać 30 dni na rozpatrzenie.
  • #16 11649862
    MrMazi
    Poziom 16  
    Posty: 231
    Pomógł: 6
    Ocena: 69
    mar72 napisał:
    Wszystkim dziękuje za zainteresowanie.Złożyłem wniosek o 10kW,każą czekać 30 dni na rozpatrzenie.


    I po co się chcesz kogoś doradzić skoro robisz po swojemu?
    Wiesz co to oznacza 10 kW na 3 fazy?
    Mniej więcej tyle, że będziesz biegał co drugi dzień bezpiecznik przedlicznikowy wymieniać.
    Pralka + odkurzacz i bach po bezpieczniku.
    Czajnik + suszarka i bach po bezpieczniku.
    Piekarnik + żelazko i już wiesz co?

    Konfiguracja dowolna.

    Zmień to zanim jakiś ............. w ZE się na to zgodzi i da Ci 16 A przed licznikiem.
  • #17 11650195
    mar72
    Poziom 10  
    Posty: 10
    Ocena: 2
    A skąd takie przypuszczenie,że 16?.Z tego co się zorientowałem ma być 20.W/g porad przedmówcy mam kupić 17kW,pytanie po co?Nie otwieram przecież fabryki gwożdzi,ale jak zaznaczyłem na wstepie mam zamiar mieszkać!
  • REKLAMA
  • #18 11650225
    mar_cik
    Specjalista elektryk
    Posty: 747
    Pomógł: 101
    Ocena: 156
    Nawet jeśli dadzą 20A (zwykle 20A jest od 11kW) to niewiele zmienia, bida z nędzą. Minimalne zabezpieczenie jakie ma sens to 25A, a takie, które daje minimum komfortu to 32A.
    W naszym dziwnym kraju mocą nie należy się kierować tylko zabezpieczeniem.
  • #19 11650511
    MrMazi
    Poziom 16  
    Posty: 231
    Pomógł: 6
    Ocena: 69
    Dla Twojej świadomości Kolego:
    20A to jest prawie 14 kW, nie 10.
    Na 10 kW możesz żarówkami świecić.
    A żeby Ci bardziej namieszać to napiszę, że lepiej wziąć 7 kW na jednej fazie niż 10 kW na 3. Ciekawe, co?
  • #20 11650880
    michcio
    Specjalista elektryk
    Posty: 2597
    Pomógł: 145
    Ocena: 481
    Ciekawe kiedy w naszym kraju wprowadzą w końcu przyłącza jednofazowe o dużych mocach i zabezpieczeniach np. 100A, które znane są bardzo dobrze kawałek na zachód. Rozwiązywałoby to takie problemy jak ten, czyli niby jest ta moc, ale nie da się jej w domowych warunkach (praktycznie wszystko 1-fazowe) wykorzystać i trzeba jej brać 2 razy więcej niż potrzeba, żeby w ogóle jakoś egzystować.
  • #21 11651009
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17210
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6674
    michcio napisał:
    Ciekawe kiedy w naszym kraju wprowadzą w końcu przyłącza jednofazowe o dużych mocach i zabezpieczeniach np. 100A

    Jak znajdzie się kasa na przebudowę sieci zasilających aby to umożliwiały.
    Temat przerabiany niedawno. Link
  • #22 11652598
    mar72
    Poziom 10  
    Posty: 10
    Ocena: 2
    Do Mazi-Jak masz mieszać to juz mi nie pomagaj.Inni mogą wypowiadać sie rzeczowo,za co Im serdecznie dziękuje.
  • #23 11652731
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4800
    mar72 napisał:
    Do Mazi-Jak masz mieszać to juz mi nie pomagaj.Inni mogą wypowiadać sie rzeczowo,za co Im serdecznie dziękuje.


    Skoro wiesz lepiej, to temat zamykam.

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Użytkownik pyta o moc przyłączeniową po rozbudowie domu do trzech kondygnacji, gdzie dotychczas miał 1 fazę 3,5 kW. Elektryk zalecił wymianę licznika na 3-fazowy. W odpowiedziach sugerowane są różne moce przyłączeniowe, od 11 kW do 17 kW, z zaleceniem, aby zabezpieczenie przedlicznikowe wynosiło co najmniej 20A, a najlepiej 25A lub 32A. Użytkownicy podkreślają, że zbyt niska moc może prowadzić do częstych wyłączeń bezpieczników. Wskazują również na przyszłe potrzeby energetyczne oraz na to, że lepiej jest wnioskować o większą moc, aby uniknąć problemów w przyszłości.