Mój schemat CO+CWU+podłogówka Prośba o opinie i porady

seven777 23 Sty 2013 20:55 17148 21
  • #1 11831795
    seven777
    Poziom 11  
    Posty: 15
    Ocena: 6
    Mój schemat CO+CWU+podłogówka Prośba o opinie i porady

    Proszę o opinie i porady w sprawie mojego schematu CO+CWU.
    Posiadam piec Firmy Krzaczek 17kw zbiornik CWU 220 l firmy BIAWAR, pompy WILLO.
    Na poddaszu planuję umieścić 4 grzejniki 3x 600mmX600mm +800mmX600mm i jeszcze grzejnik łazienkowy i tu powstaje pytanie jak podłączyć podłogówkę w łazience, doczytałem że można podłączyć pętle na powrocie z grzejnika i zawór RTL na powrocie z pętli podłogówki, proszę o porady.
    Pozostaje podłogówka na dole i grzejniki. Co do podłogówki to planuję zastosować pompę i zawór 3-drożny. Pod pompę zamierzam podłączyć 2 sterowniki pokojowy sterujący pompą odcinający pompę przy wyznaczonej max tem. i sterownik który odłącza przy niskiej tem.
    Proszę o porady jak obliczyć moc.
    Salon 4,5mx5m - 1-szy obwód
    kuchnia + jadalnia 5,5mx3m - 2-gi obwód
    łazienka 1,7mx2m - 3-ci obwód
    holl 1,2mx3,8m - 4-ty obwód

    oraz 4 grzejniki 2 x 600mm600mm, 800mmx600mm, 450mm,400mm

    Na dole planuję zastosować 2 rozdzielacze podpięte pod jedną rurę fi22 miedź - czy to zadziała.

    Proszę o pomoc
  • #2 11832291
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Posty: 3587
    Pomógł: 146
    Ocena: 600
    Jeśli chcesz "zaprojektować" sam przeczytaj normy, jeśli nie niech projekt zrobi ktoś kto się na tym zna.
  • #3 11832900
    seven777
    Poziom 11  
    Posty: 15
    Ocena: 6
    Nie wiem czy poprawnie poruszam się po serwisie ale:
    Nie oczekuję krytycznych odpowiedzi gdyż uważam że to jest forum, a z tego co rozumiem forum to: pytania, opinie, odpowiedzi. Gdybym chciał skorzystać z pomocy fachowców to wiem gdzie mam się udać, poza tym traktuję to jaką naukę.
    Jeszcze dodam w internecie szybko jest znaleźć instalatorów nie trzeba śledzić fora by się reklamować. Pozdrawiam.
  • #4 11833130
    k0s10r
    Poziom 19  
    Posty: 233
    Pomógł: 29
    Ocena: 135
    Podłogówka nie zagrzeje, chyba, że za zaworem 3d dołożysz pompę i podepniesz to bezpośrednio od kotła, a żębyśmiał obieg niezależny od zaworu 4d,
    naczynie podłącz przed zaworami, zawór różnicowy możesz wywalić i tak nie będziesz miał grawitacji,
  • #5 11833306
    jack63
    Poziom 43  
    Posty: 11720
    Pomógł: 848
    Ocena: 2781
    seven777 Dlaczego się tak "rzucasz". Przecież nawet z bardzo krytycznych wypowiedzi można wyciągnąć konstruktywne wnioski dla siebie, ale przy pozytywnym nastawieniu do wypowiadających się w twoim temacie!
    Wygląda, że kocioł jest na paliwo stałe (?). Zacznij od analizy schematów dostarczonych z kotłem - o ile jakieś są. Jak nie to szukaj schematów na stronach producentów dobrych kotłów na węgiel lub "holzgas". Czesi, Niemcy.
    W starym domu mam czeski kocioł (nazwy nie pamiętam - skleroza). W instrukcji były 4 schematy.
    Dołóż też zawór zwrotny na zasilaniu CWU.
  • #6 11850435
    seven777
    Poziom 11  
    Posty: 15
    Ocena: 6
    Poprawiłem schemat. Dodam, iż piec jest na paliwo stałe, sterowany sterownikiem SK9000. Nie mam wiele informacji na temat podłogówki. Mój schemat CO+CWU+podłogówka Prośba o opinie i porady
  • #7 11850717
    pablowp1
    Poziom 23  
    Posty: 449
    Pomógł: 46
    Ocena: 144
    Schemat nadal zawiera wiele błędów.
    Przy zasobniku CWU na zasilaniu zimną wodą brakuje niezbędnej armatury do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania tegoż urządzenia.
    Za pompami CO CWU brakuje zaworów zwrotnych, co by układ nie wariował, zaworów odcinających i filtrów.
    W naczyniu wyrównawczym brak odpowietrzenia i przelewu.
    Zawór różnicowy do wywalenia.
    Odpowietrznik pionu CO za pompą raczej nic nie pomoże, zbędny wydatek.
    No i trzeba zadać sobie pytanie czy pompa cyrkulacji jest konieczna jeżeli na przykład od zasobnika do najdalszego poboru wody jest 10m?
  • #8 11850828
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Posty: 3587
    Pomógł: 146
    Ocena: 600
    seven777 napisał:
    .... a z tego co rozumiem forum to: pytania, opinie, odpowiedzi.

    Czy na pewno chcesz znać opinie :?: ..... nie zmieniła się :D
    seven777 napisał:

    Gdybym chciał skorzystać z pomocy fachowców to wiem gdzie mam się udać, poza tym traktuję to jaką naukę.


    Wątpię , gdyż pytasz się na forum gdzie choć część to fachowcy więc ......
    Nie pisz o nauce, gdyż na 100% nie analizowałeś schematów producentów jak sugerował jack63
  • #9 11851163
    Misiekzwk
    Poziom 11  
    Posty: 11
    a co do podłogówki nie jest tak, że jak dasz za dużą temperature to fugi Ci sie rozejda albo parkiet? tyle pamietam jak mi stawiali dom to tłumaczyli, że na podłogówke musi być odpowiednio kontrolowana temp by fugi nie rozlazły się...
  • #10 11851527
    W0jtek92
    Poziom 39  
    Posty: 3852
    Pomógł: 469
    Ocena: 1252
    Fugi jak fugi. Ale daj Sobie około 65 stopni na podłogówke to będziesz śmigał jak po gorącym piasku plaży, ale nie zawsze musi tak być, choć żylaków i tak się nabawisz:|
  • #11 11851586
    irus.m
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 1248
    Pomógł: 122
    Ocena: 453
    Żylaki żylakami, graniczną temperaturą max. dla ogrzewania podłogowego, po to by nie nastąpiły niepożądane naprężenia termiczne, i co za tym idzie szkody w materiałach użytych na posadzkę to 50°C. Zabezpieczenie to powinno być zrealizowane dodatkowo na osobnym termostacie, a nie elementami biorącymi udział w regulacji temperatury.
    pozdrawiam
  • #12 11948374
    seven777
    Poziom 11  
    Posty: 15
    Ocena: 6
    Dziękuję wszystkim za podpowiedzi.
    Przeanalizowałem kilka porad ale nadal nie jestem pewien co do poprawności działania schematu. Przedstawiam wszystkim mój schemat z naniesionymi poprawkami. Mój schemat CO+CWU+podłogówka Prośba o opinie i porady
  • #13 11949406
    saskia
    Poziom 39  
    Posty: 5740
    Pomógł: 174
    Ocena: 1085
    Ten zawor 4-drozny nie zda egzaminu.
    Lepiej dac zawory termostatyczne mieszajace przy rozdzielaczach, a do nich doprowadzic wode z kotla o wyzszej temperaturze, bo beda duze roznice temperatury na podlogowce ze wzgledu na odleglosc miedzy zaworem4 droznym a podlogowka.
    Poza tym kazdy rozdzielacz powinien samodzielnie ustalac temperature na swoje obwody.
  • #14 11953739
    1950
    Poziom 14  
    Posty: 60
    Pomógł: 4
    Ocena: 29
    Zawór czterodrogowy nie może być na rurze wznośnej,
    na niej nie może być żadnej armatury zaporowej a takim jest zawór czterodrogowy który może całkowicie zamknąć przepływ.
    Przed każdą pompą powinien być zawór zwrotny.
    Na zimnej wodzie pomiędzy zasobnikiem a zaworem odcinającym musi być zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe o pojemności minimum 8% objętości zasobnika.
  • #15 11954275
    seven777
    Poziom 11  
    Posty: 15
    Ocena: 6
    Przeanalizowałem podpowiedzi kolegi "1950" i poprawiłem schemat. Przedstawiam poniżej
    Naczynie przeponowe planuję dać o pojemności 18l.
    Co do wypowiedzi Kolegi "saskia" nie rozumiem dlaczego mam wywalać zawór 4-drożny, przecież stosuje się go po to, by zabezpieczyć piec przed niskotemperaturowym powrotem.Proszę o wyjaśnienie tematu cytuję:

    "Lepiej dac zawory termostatyczne mieszajace przy rozdzielaczach, a do nich doprowadzic wode z kotla o wyzszej temperaturze, bo beda duze roznice temperatury na podlogowce ze wzgledu na odleglosc miedzy zaworem4 droznym a podlogowka. Mój schemat CO+CWU+podłogówka Prośba o opinie i porady
  • #16 11955097
    1950
    Poziom 14  
    Posty: 60
    Pomógł: 4
    Ocena: 29
    Pomiędzy zaworem bezpieczeństwa i naczyniem przeponowym, nie może być zaworu odcinającego, ten zawór przy zasobniku musisz przenieść przed armaturę zabezpieczającą.

    Grupa pompowa powinna składać się w kolejności:
    - zawór odcinający,
    - filtr zabezpieczający pompę
    - pompa
    - zawór zwrotny
    - zawór odcinający.
  • #17 11957331
    seven777
    Poziom 11  
    Posty: 15
    Ocena: 6
    Dziękuję za porady. Teraz wszystko wydaje się klarowne.

    Mój schemat CO+CWU+podłogówka Prośba o opinie i porady

    Zaprojektowałem jeszcze jeden projekt na zaworze trójdrożnym mieszającym jeżeli możesz kolego "1950" zerknąć i poradzić który jest lepszy to proszę o wypowiedz.
    (jeżeli jest poprawny)

    Mój schemat CO+CWU+podłogówka Prośba o opinie i porady

    Dodano po 7 [minuty]:

    Zapomniałem dodać w poprzednich postach, iż chcę zamontować (czy są niezbędne) urządzenia pomiarowe m. in. manometr, termometr, tylko gdzie?
  • #18 11957828
    O_L_E_K
    Poziom 11  
    Posty: 17
    Pomógł: 1
    Ocena: 4
    Zawór bezpieczeństwa zamontuj bezpośrednio przy C.W.U, a nie za zaworem zwrotnym, chyba że źle widzę

    Dodano po 8 [minuty]:

    Termometr zamontuj bezpośrednio przy piecu, jeden na zasilaniu a drugi(niekoniecznie) na powrocie, a manometr przy piecu na zasilaniu, można też zamontować termometr przy bojlerze to będziesz wiedział jaką masz temperaturę wody, no i przy rozdzielaczu do podłogówki bym zamontował na zasilaniu i powrocie.
  • #19 11958337
    seven777
    Poziom 11  
    Posty: 15
    Ocena: 6
    Tak masz rację zawór bezpieczeństwa między zaworem zwrotnym a bojlerem. Co do termometrów, tak jak i przy piecu i bojlerze są zamontowane oryginalnie. Reasumując zamontuje manometr na zasilaniu, termometr na powrocie do pieca oraz termometry przy podłogówce.
  • #20 12012223
    seven777
    Poziom 11  
    Posty: 15
    Ocena: 6
    Interesuje mnie też czy jest możliwe podłączenie jednego grzejnika w łazience do obiegu piec-zbiornik CWU tak żeby w czasie letnim nie trzeba było włączać pompy CO.
  • #21 12023099
    piotr_boncza
    Poziom 29  
    Posty: 1058
    Pomógł: 135
    Ocena: 338
    Można, ale musiałbyś się liczyć z wolniejszym nagrzewaniem cwu oraz okresowym działaniem grzejnika. Chyba, że pójdzie na grawitacji, wówczas odpowiedni zawór grzejnikowy i średnice rur. W schemacie zmieniłbym lokalizację podłączenia powrotu podłogówki. Tak jak jest teraz, to niepotrzebnie obniżasz temperaturę powrotu i niweczysz sens montażu trójdrogowego na powrocie. Rurę zasilającą ten zawór podłącz jak najbliżej kotła a nie daleko z odejścia na grzejniki. Popraw też układ przy naczyniu, zasady są już opisane w pierwszych wątkach forum.
  • #22 12300088
    seven777
    Poziom 11  
    Posty: 15
    Ocena: 6
    wykonałem w/g projektu wnosząc poprawkę na zasilaniu CWU działa jestem dumny!

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik prosi o opinie i porady dotyczące schematu instalacji centralnego ogrzewania (CO) oraz ciepłej wody użytkowej (CWU) z podłogówką. Posiada piec firmy Krzaczek o mocy 17 kW, zbiornik CWU 220 l firmy BIAWAR oraz pompy WILLO. Planuje umieścić grzejniki na poddaszu oraz podłogówkę w łazience. Użytkownik zadaje pytania dotyczące podłączenia podłogówki, obliczenia mocy oraz poprawności schematu. Otrzymuje różnorodne porady, w tym sugestie dotyczące zaworów, armatury, a także temperatury dla podłogówki. Wskazano na konieczność analizy schematów producentów oraz poprawności podłączeń, w tym zaworów zwrotnych i bezpieczeństwa. Użytkownik wprowadza poprawki do schematu na podstawie uzyskanych wskazówek.