Mój schemat CO+CWU+podłogówka Prośba o opinie i porady

seven777 23 Jan 2013 20:55 16185 21
  • #1
    seven777
    Level 10  
    Mój schemat CO+CWU+podłogówka Prośba o opinie i porady

    Proszę o opinie i porady w sprawie mojego schematu CO+CWU.
    Posiadam piec Firmy Krzaczek 17kw zbiornik CWU 220 l firmy BIAWAR, pompy WILLO.
    Na poddaszu planuję umieścić 4 grzejniki 3x 600mmX600mm +800mmX600mm i jeszcze grzejnik łazienkowy i tu powstaje pytanie jak podłączyć podłogówkę w łazience, doczytałem że można podłączyć pętle na powrocie z grzejnika i zawór RTL na powrocie z pętli podłogówki, proszę o porady.
    Pozostaje podłogówka na dole i grzejniki. Co do podłogówki to planuję zastosować pompę i zawór 3-drożny. Pod pompę zamierzam podłączyć 2 sterowniki pokojowy sterujący pompą odcinający pompę przy wyznaczonej max tem. i sterownik który odłącza przy niskiej tem.
    Proszę o porady jak obliczyć moc.
    Salon 4,5mx5m - 1-szy obwód
    kuchnia + jadalnia 5,5mx3m - 2-gi obwód
    łazienka 1,7mx2m - 3-ci obwód
    holl 1,2mx3,8m - 4-ty obwód



    oraz 4 grzejniki 2 x 600mm600mm, 800mmx600mm, 450mm,400mm

    Na dole planuję zastosować 2 rozdzielacze podpięte pod jedną rurę fi22 miedź - czy to zadziała.

    Proszę o pomoc
  • #2
    Grzegorz Siemienowicz
    Level 36  
    Jeśli chcesz "zaprojektować" sam przeczytaj normy, jeśli nie niech projekt zrobi ktoś kto się na tym zna.
  • #3
    seven777
    Level 10  
    Nie wiem czy poprawnie poruszam się po serwisie ale:
    Nie oczekuję krytycznych odpowiedzi gdyż uważam że to jest forum, a z tego co rozumiem forum to: pytania, opinie, odpowiedzi. Gdybym chciał skorzystać z pomocy fachowców to wiem gdzie mam się udać, poza tym traktuję to jaką naukę.
    Jeszcze dodam w internecie szybko jest znaleźć instalatorów nie trzeba śledzić fora by się reklamować. Pozdrawiam.
  • #4
    k0s10r
    Level 19  
    Podłogówka nie zagrzeje, chyba, że za zaworem 3d dołożysz pompę i podepniesz to bezpośrednio od kotła, a żębyśmiał obieg niezależny od zaworu 4d,
    naczynie podłącz przed zaworami, zawór różnicowy możesz wywalić i tak nie będziesz miał grawitacji,
  • #5
    jack63
    Level 43  
    seven777 Dlaczego się tak "rzucasz". Przecież nawet z bardzo krytycznych wypowiedzi można wyciągnąć konstruktywne wnioski dla siebie, ale przy pozytywnym nastawieniu do wypowiadających się w twoim temacie!
    Wygląda, że kocioł jest na paliwo stałe (?). Zacznij od analizy schematów dostarczonych z kotłem - o ile jakieś są. Jak nie to szukaj schematów na stronach producentów dobrych kotłów na węgiel lub "holzgas". Czesi, Niemcy.
    W starym domu mam czeski kocioł (nazwy nie pamiętam - skleroza). W instrukcji były 4 schematy.
    Dołóż też zawór zwrotny na zasilaniu CWU.
  • #6
    seven777
    Level 10  
    Poprawiłem schemat. Dodam, iż piec jest na paliwo stałe, sterowany sterownikiem SK9000. Nie mam wiele informacji na temat podłogówki. Mój schemat CO+CWU+podłogówka Prośba o opinie i porady
  • #7
    pablowp1
    Level 23  
    Schemat nadal zawiera wiele błędów.
    Przy zasobniku CWU na zasilaniu zimną wodą brakuje niezbędnej armatury do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania tegoż urządzenia.
    Za pompami CO CWU brakuje zaworów zwrotnych, co by układ nie wariował, zaworów odcinających i filtrów.
    W naczyniu wyrównawczym brak odpowietrzenia i przelewu.
    Zawór różnicowy do wywalenia.
    Odpowietrznik pionu CO za pompą raczej nic nie pomoże, zbędny wydatek.
    No i trzeba zadać sobie pytanie czy pompa cyrkulacji jest konieczna jeżeli na przykład od zasobnika do najdalszego poboru wody jest 10m?
  • #8
    Grzegorz Siemienowicz
    Level 36  
    seven777 wrote:
    .... a z tego co rozumiem forum to: pytania, opinie, odpowiedzi.

    Czy na pewno chcesz znać opinie :?: ..... nie zmieniła się :D
    seven777 wrote:

    Gdybym chciał skorzystać z pomocy fachowców to wiem gdzie mam się udać, poza tym traktuję to jaką naukę.


    Wątpię , gdyż pytasz się na forum gdzie choć część to fachowcy więc ......
    Nie pisz o nauce, gdyż na 100% nie analizowałeś schematów producentów jak sugerował jack63
  • #9
    Misiekzwk
    Level 11  
    a co do podłogówki nie jest tak, że jak dasz za dużą temperature to fugi Ci sie rozejda albo parkiet? tyle pamietam jak mi stawiali dom to tłumaczyli, że na podłogówke musi być odpowiednio kontrolowana temp by fugi nie rozlazły się...
  • #10
    W0jtek92
    Level 37  
    Fugi jak fugi. Ale daj Sobie około 65 stopni na podłogówke to będziesz śmigał jak po gorącym piasku plaży, ale nie zawsze musi tak być, choć żylaków i tak się nabawisz:|
  • #11
    irus.m
    Heating systems specialist
    Żylaki żylakami, graniczną temperaturą max. dla ogrzewania podłogowego, po to by nie nastąpiły niepożądane naprężenia termiczne, i co za tym idzie szkody w materiałach użytych na posadzkę to 50°C. Zabezpieczenie to powinno być zrealizowane dodatkowo na osobnym termostacie, a nie elementami biorącymi udział w regulacji temperatury.
    pozdrawiam
  • #12
    seven777
    Level 10  
    Dziękuję wszystkim za podpowiedzi.
    Przeanalizowałem kilka porad ale nadal nie jestem pewien co do poprawności działania schematu. Przedstawiam wszystkim mój schemat z naniesionymi poprawkami. Mój schemat CO+CWU+podłogówka Prośba o opinie i porady
  • #13
    saskia
    Level 39  
    Ten zawor 4-drozny nie zda egzaminu.
    Lepiej dac zawory termostatyczne mieszajace przy rozdzielaczach, a do nich doprowadzic wode z kotla o wyzszej temperaturze, bo beda duze roznice temperatury na podlogowce ze wzgledu na odleglosc miedzy zaworem4 droznym a podlogowka.
    Poza tym kazdy rozdzielacz powinien samodzielnie ustalac temperature na swoje obwody.
  • #14
    1950
    Level 13  
    Zawór czterodrogowy nie może być na rurze wznośnej,
    na niej nie może być żadnej armatury zaporowej a takim jest zawór czterodrogowy który może całkowicie zamknąć przepływ.
    Przed każdą pompą powinien być zawór zwrotny.
    Na zimnej wodzie pomiędzy zasobnikiem a zaworem odcinającym musi być zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe o pojemności minimum 8% objętości zasobnika.
  • #15
    seven777
    Level 10  
    Przeanalizowałem podpowiedzi kolegi "1950" i poprawiłem schemat. Przedstawiam poniżej
    Naczynie przeponowe planuję dać o pojemności 18l.
    Co do wypowiedzi Kolegi "saskia" nie rozumiem dlaczego mam wywalać zawór 4-drożny, przecież stosuje się go po to, by zabezpieczyć piec przed niskotemperaturowym powrotem.Proszę o wyjaśnienie tematu cytuję:

    "Lepiej dac zawory termostatyczne mieszajace przy rozdzielaczach, a do nich doprowadzic wode z kotla o wyzszej temperaturze, bo beda duze roznice temperatury na podlogowce ze wzgledu na odleglosc miedzy zaworem4 droznym a podlogowka. Mój schemat CO+CWU+podłogówka Prośba o opinie i porady
  • #16
    1950
    Level 13  
    Pomiędzy zaworem bezpieczeństwa i naczyniem przeponowym, nie może być zaworu odcinającego, ten zawór przy zasobniku musisz przenieść przed armaturę zabezpieczającą.

    Grupa pompowa powinna składać się w kolejności:
    - zawór odcinający,
    - filtr zabezpieczający pompę
    - pompa
    - zawór zwrotny
    - zawór odcinający.
  • #17
    seven777
    Level 10  
    Dziękuję za porady. Teraz wszystko wydaje się klarowne.

    Mój schemat CO+CWU+podłogówka Prośba o opinie i porady

    Zaprojektowałem jeszcze jeden projekt na zaworze trójdrożnym mieszającym jeżeli możesz kolego "1950" zerknąć i poradzić który jest lepszy to proszę o wypowiedz.
    (jeżeli jest poprawny)

    Mój schemat CO+CWU+podłogówka Prośba o opinie i porady

    Dodano po 7 [minuty]:

    Zapomniałem dodać w poprzednich postach, iż chcę zamontować (czy są niezbędne) urządzenia pomiarowe m. in. manometr, termometr, tylko gdzie?
  • #18
    O_L_E_K
    Level 11  
    Zawór bezpieczeństwa zamontuj bezpośrednio przy C.W.U, a nie za zaworem zwrotnym, chyba że źle widzę

    Dodano po 8 [minuty]:

    Termometr zamontuj bezpośrednio przy piecu, jeden na zasilaniu a drugi(niekoniecznie) na powrocie, a manometr przy piecu na zasilaniu, można też zamontować termometr przy bojlerze to będziesz wiedział jaką masz temperaturę wody, no i przy rozdzielaczu do podłogówki bym zamontował na zasilaniu i powrocie.
  • #19
    seven777
    Level 10  
    Tak masz rację zawór bezpieczeństwa między zaworem zwrotnym a bojlerem. Co do termometrów, tak jak i przy piecu i bojlerze są zamontowane oryginalnie. Reasumując zamontuje manometr na zasilaniu, termometr na powrocie do pieca oraz termometry przy podłogówce.
  • #20
    seven777
    Level 10  
    Interesuje mnie też czy jest możliwe podłączenie jednego grzejnika w łazience do obiegu piec-zbiornik CWU tak żeby w czasie letnim nie trzeba było włączać pompy CO.
  • #21
    piotr_boncza
    Level 29  
    Można, ale musiałbyś się liczyć z wolniejszym nagrzewaniem cwu oraz okresowym działaniem grzejnika. Chyba, że pójdzie na grawitacji, wówczas odpowiedni zawór grzejnikowy i średnice rur. W schemacie zmieniłbym lokalizację podłączenia powrotu podłogówki. Tak jak jest teraz, to niepotrzebnie obniżasz temperaturę powrotu i niweczysz sens montażu trójdrogowego na powrocie. Rurę zasilającą ten zawór podłącz jak najbliżej kotła a nie daleko z odejścia na grzejniki. Popraw też układ przy naczyniu, zasady są już opisane w pierwszych wątkach forum.
  • #22
    seven777
    Level 10  
    wykonałem w/g projektu wnosząc poprawkę na zasilaniu CWU działa jestem dumny!