logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Pomiar poziomu cieczy żrącej. Pytanie nowicjusza.

anonymous_user 25 Mar 2013 13:06 5694 39
Najlepsze odpowiedzi

Jakie wyjście ma czujnik poziomu cieczy żrącej i jak podłączyć go do PLC?

Typowe sondy ultradźwiękowe lub radarowe do ciągłego pomiaru poziomu dają standardowe wyjście analogowe 0–10 V albo 4–20 mA, często z HART, a czasem także komunikację cyfrową typu Modbus/Profibus, więc do PLC wpinasz je w wejście analogowe i potem skalujesz wynik [#12109224][#12109064] W praktyce najpierw dobiera się konkretny model sondy, parametryzuje go pod mierzone medium i miejsce montażu, a dopiero potem opisuje skalowanie wejścia analogowego i prezentację wyniku w jednostkach SI [#12109224] Dla cieczy żrących nie musi to być rozwiązanie bezkontaktowe — istnieją też sondy wykonane z materiałów odpornych chemicznie, np. ze stali kwasoodpornej [#12109064] Jeśli używasz pętli prądowej 4–20 mA, to jest ona osobnym obwodem, a zasilanie PLC prowadzi się niezależnie; samo wejście analogowe PLC mierzy tylko prąd w pętli [#12403346]
Wygenerowane przez model językowy.
  • #1 12109011
    anonymous_user
    Poziom 9  
    Posty: 18
    Witam, mam na studiach zadanie zaprojektować układ do pomiaru poziomu cieczy żrącej. Po zorientowaniu się trochę w temacie wychodzi na to że muszę użyć którejś z metod bezkontaktowych czyli mikrofale, impulsy elektromagnetyczne, lub ultradźwięki. Układ ma współpracować ze sterownikiem PLC, i ma zostać zbudowany w oparciu o czujniki analogowe. Jako że nie zajmuje się tym ani nawet za bardzo się nie znam nurtuje mnie jedna sprawa. Znalazłem przykładowo jakiś przetwornik ultradźwiękowy służący do takich pomiarów. Co taki przetwornik daje na wyjściu? Bo o ile dobrze rozumiem to w mojej sytuacji potrzebuje sygnał 0..10V, 0..20mA lub 4..20mA. Czy takie przetworniki dają któryś z takich gotowych sygnałów czy dają coś innego? Nie bijcie, jestem nowicjuszem, będę wdzięczny za pomoc ;)
  • #2 12109064
    electro_Nick
    Poziom 33  
    Posty: 1721
    Pomógł: 218
    Ocena: 203
    Wcale nie musi to być pomiar bezkontaktowy-są czujniki wykonane s wysokiej jakości stali kwasoodpornej czy innych materiałów odpornych na substancje żrące. Przeważnie tego typu przetworniki dają sygnał standardowy 0-10V lub 0-4-20mA. Zobacz ofertę np endress-hauser.
  • Pomocny post
    #3 12109224
    ILSSystem

    Specjalista Automatyk
    Posty: 232
    Pomógł: 40
    Ocena: 18
    Witam,
    Sondy ultradźwiękowe/radarowe pracujące przy pomiarach ciągłych standardowo posiadają wyjście analogowe 0-10V lub 0/4-20mA (często z HART). Oczywiście istnieje możliwość komunikacji cyfrowej (Modbus/Profibus itp). Co do przykładu to jeden z modeli sond E+H (strona 43). Co musisz zrobić w projekcie:
    1. Dobrać model sondy
    2. Odpowiednio ją sparametryzwować (substancja mierzona, lokalizacja -> patrz instrukcja)
    3. Wybrać sposób dostarczenia informacji (w twoim przykładzie analogowo)
    4. Opisać skalowanie wejścia analogowego
    5. Przedstawić wynik pomiaru w wybranych jednostkach miary SI.
    Pozdrawiam
    Załączniki:
    • Ba237fpl (1).pdf (3.28 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Konto firmowe:
    ILS SYSTEM Sp. z o.o.
    Hoffmanowej 19, Rzeszów, 35-016 | Strona WWW: www.ilssystem.pl
  • #4 12109360
    rozales
    Poziom 24  
    Posty: 633
    Pomógł: 43
    Ocena: 160
    Jeżeli potrzebujesz pomocy w dobraniu sondy, to musisz podać parametry zbiornika i jakie to medium.
    Najczęściej wykorzystuje się 4..20mA i taki sygnał ma praktycznie każdy przyrząd pomiarowy.
  • #5 12110296
    andre772
    Poziom 15  
    Posty: 83
    Pomógł: 10
    Ocena: 11
    A brałeś pod uwagę czujniki tensometryczne? Odpowiednia kalibracja i problem cieczy żrącej z głowy. Sondy ultradźwiękowe i tak padną od oparów a czujniki tensometryczne nie będą miały kontaktu z cieczą.
  • Pomocny post
    #6 12110593
    Wieslaw Bicz

    Poziom 18  
    Posty: 241
    Pomógł: 16
    Ocena: 14
    andre772 napisał:
    A brałeś pod uwagę czujniki tensometryczne? Odpowiednia kalibracja i problem cieczy żrącej z głowy. Sondy ultradźwiękowe i tak padną od oparów a czujniki tensometryczne nie będą miały kontaktu z cieczą.


    Takie sondy mogą działać przez dno zbiornika i wtedy żadna ciecz im nie zaszkodzi.
    Wszystkie sondy umieszczone nad cieczą lub w cieczy muszą być w przypadku substancji żrących odporne na nie. Czujniki ultradźwiękowe można umieszczać na ściance i wtedy będą one działać tak długo, jak długo ścianka będzie cała.
    Konto firmowe:
    PBP Optel sp. z o.o.
    ul. Jerzego Kowalskiego 5, Wrocław (Wrocław-Fabryczna), 52-428 | Strona WWW: www.optel.eu
  • #7 12111595
    rozales
    Poziom 24  
    Posty: 633
    Pomógł: 43
    Ocena: 160
    andre772 napisał:
    Sondy ultradźwiękowe i tak padną od oparów

    Ciekawa teoria.
    Jak użyjemy odpowiedniej sondy to prędzej ją piorun spali. (czujnik tensometryczny zresztą też)
  • #8 12111657
    electro_Nick
    Poziom 33  
    Posty: 1721
    Pomógł: 218
    Ocena: 203
    Z tensometrami to też problemy-zbiornik nie może mieć żadnego sztywnego przyłącza, jeśli jest na zewnątrz to podczas silniejszych porywów wiatru będą tzw. "jajca". My w takich przypadkach stosowaliśmy czujniki wibracyjne lub radary i jakoś nie zjadało ich.
  • #9 12111671
    anonymous_user
    Poziom 9  
    Posty: 18
    Dziękuję wszystkim za wyczerpujące odpowiedzi ;)

    Cytat:
    A brałeś pod uwagę czujniki tensometryczne?

    Szczerze mówiąc to myślałem nad tym ale jak zacząłem zgłębiać temat to zobaczyłem że w większości przypadków wykorzystuje się właśnie metody które opisałem wyżej ;)

    Cytat:
    Takie sondy mogą działać przez dno zbiornika

    O tym nawet nie wiedziałem :O To tym bardziej podoba mi się ta metoda!

    Ciesze się że wyjaśniliście mi sprawę tych wyjść analogowych. Skoro jest jak piszecie to ułatwia mi sporo. Nie chciałem stosować jakichś dodatkowych przetworników, bo to komplikuje sprawę i generuje dodatkowe niedokładności.

    Co do szczegółów projektu to
    Zakres mierzenia poziomu: 0-10 metrów
    Dokładność co do 1%
    Temperatura pracy: -20 do +60 stopni
    Rodzaj cieczy nie jest sprecyzowany po prostu jakaś ciecz agresywna chemicznie. Ale to chyba ułatwia mi sprawę bo odchodzą problemy spieniania itp. Skoro nie jest sprecyzowane to mogę założyć że takie problemy nie występują.

    Reszta parametrów nie będzie chyba problemem?
    Pozdrawiam.
  • #10 12111896
    rozales
    Poziom 24  
    Posty: 633
    Pomógł: 43
    Ocena: 160
    Ile m3 ma zbiornik? To dosyć istotne.
    anonymous_user napisał:
    Rodzaj cieczy nie jest sprecyzowany po prostu jakaś ciecz agresywna chemicznie. Ale to chyba ułatwia mi sprawę bo odchodzą problemy spieniania itp

    Dlaczego nie może się pienić ?
  • #12 12112068
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #14 12113283
    rozales
    Poziom 24  
    Posty: 633
    Pomógł: 43
    Ocena: 160
    arek59 napisał:
    Może do pomiaru dobry będzie czujnik hydrostatyczny?

    Jeżeli zbiornik jest bezciśnieniowy a gęstość cieczy stała, to ta metoda może być najdoskonalsza.
    Wtedy na pewno odpada problem z pianą, turbulencjami itp.
  • #15 12113640
    yarpen2
    Poziom 22  
    Posty: 549
    Pomógł: 39
    Ocena: 39
    Jak bym miał wybierać to pewnie bym zbiornik ważył.
  • #16 12114127
    rozales
    Poziom 24  
    Posty: 633
    Pomógł: 43
    Ocena: 160
    Ciekawe jak zrobić wagę do zbiornika o wysokości 10 metrów?
    Jaki koszt całej konstrukcji?
    A jak się waga zepsuje to co wtedy?
  • #17 12221860
    anonymous_user
    Poziom 9  
    Posty: 18
    Nie jest określone ile m3 ma zbiornik. Co do ważenia to faktycznie byłaby problematyczna i kosztowna budowa.


    Mam pytanie odnośnie sterowania dopływem cieczy. Mając do dyspozycji sterownik PLC i odpowiedni program mam możliwość sterowania poziomem cieczy przez sterowanie dopływem do zbiornika. Jak coś takiego zaprojektować? Do głowy mi przyszedł jakiś zawór sterowany za pomocą PLC. Jaki miałby to być zawór? Są jakieś rodzaje? Jak znaleźć taki który byłby odpowiedni do tej roli? Czy może można zrobić takie sterowanie jakoś inaczej? ;)
  • #18 12221971
    white_snoopy
    Poziom 10  
    Posty: 25
    Ocena: 1
    Sterownik PLC z AO/AI + zaimplementowany regulator PID na sterowniku + elektrozawór. Wtedy sterujesz elektrozaworem za pomocą sygnały np. 4-20 mA lub 0-10V. A jaki zawór to już musisz sam poszukać na stronach producentów (np. Danfoss), a prościej będzie po prostu do nich napisać/zadzwonić i Ci powiedzą co się do tego nadaje.
  • #19 12222489
    rozales
    Poziom 24  
    Posty: 633
    Pomógł: 43
    Ocena: 160
    W zależności od warunków stosuje się różne metody (zasuwa, zastawka ).
    Często potrzebna jest pompa, którą binarnie włączasz i wyłączasz kiedy chcesz ( DO )
  • #20 12224946
    anonymous_user
    Poziom 9  
    Posty: 18
    A czy taki elektrozawór ma możliwość "płynnego" sterowania przepływem czy ma tylko dwie pozycje: otwarty/zamknięty?
  • #21 12225070
    white_snoopy
    Poziom 10  
    Posty: 25
    Ocena: 1
    No oczywiście, że płynnego. Inaczej to by było bez sensu:P Otwarcie to 0-100% w zależności od sygnału (np. 4-20 mA), albo jeszcze inny zakres jeżeli będziesz poruszał się tylko w okolicach punktu pracy.
  • #22 12225113
    anonymous_user
    Poziom 9  
    Posty: 18
    No to rozwiązanie z elektrozaworem wydaje się bardzo sensowne ;) Można by pewnie sterować też pompką żeby pompowała więcej/mniej lub wcale ale przez plc to pewnie potrzebowałbym jakichś wzmacniaczy napięcia, bo pewnie ciężko by znaleźć dużą pompę pracującą przy 0-10V. Dobrze myślę?
  • #23 12225166
    white_snoopy
    Poziom 10  
    Posty: 25
    Ocena: 1
    0-10 V to tylko sygnał sterujący. A napięcie samej pompy to co innego. Ja bym pompy jako regulatora dwustawnego (włącz/wyłącz) raczej nie zastosował, bo można tylko zarżnąć pompę. Można sterować np. wydatkiem, ale chyba rozwiązanie z zaworem będzie najprostsze.
  • #24 12225813
    rozales
    Poziom 24  
    Posty: 633
    Pomógł: 43
    Ocena: 160
    Jeżeli masz przelać ciecz z parteru na pierwsze piętro to jak to zrobisz zaworem, zasuwą, czy zastawką?
    Nawet do teoretycznych rozważań potrzebnych jest więcej danych.
  • #25 12225836
    white_snoopy
    Poziom 10  
    Posty: 25
    Ocena: 1
    Kolega zapytał sie tylko o sterowanie dopływem. Myślę, że na potrzeby projektu można uznać, że ta ciecz będzie się tłoczyła pod jakimś ciśnieniem i trzeba tylko jej ilość odmierzać.
  • #26 12226927
    anonymous_user
    Poziom 9  
    Posty: 18
    Miałem na myśli coś takiego że gdybym zwiększał napięcie na pompce to pompowała by więcej cieczy a gdyby napięcie zmniejszać to pompowałaby wolniej, gdyby napięcie zmniejszyć do zera i wyłączyć pompkę nie pompowała by wcale. Jest coś takiego możliwe? Czy może są pompy które można sterować z PLC?
  • #27 12227048
    white_snoopy
    Poziom 10  
    Posty: 25
    Ocena: 1
    Można sterować falownikiem z PLC, a falownik obrotami pompy.
  • #28 12378634
    anonymous_user
    Poziom 9  
    Posty: 18
    Witam, znowu jestem zmuszony uderzyć do was po pomoc. Znalazłem odpowiednią sondę i nie za bardzo rozumiem jak podłączyć ją pod PLC.
    Daje zdjęcie ze schematem z instrukcji:
    Spoiler:
    Pomiar poziomu cieczy żrącej. Pytanie nowicjusza.


    Gdzie w tych schematach (1 bądź 2) jest miejsce na PLC? Nie za bardzo rozumiem gdzie podłączyć PLC w pętli prądowej, w wersji z osobnym zasilaniem też w sumie nie wiem... Wyjaśniłby mi ktoś? :|
  • #29 12379869
    electro_Nick
    Poziom 33  
    Posty: 1721
    Pomógł: 218
    Ocena: 203
    1 i 2 pod plc z zasilaniem pętli z plc, jeśli masz pętlę niezasilaną z plc to podłączasz pod 5 i 6 i zasilanie pod 1 i 2, ale to mi się wydaję że na rysunku są dwie różne wersje urządzenia...
  • #30 12382389
    anonymous_user
    Poziom 9  
    Posty: 18
    Masz rację, zapomniałem dodać. Jest to to samo urządzenie ale są jego 2 wersje: 2 przewodowa i 4 przewodowa więc na rysunku są 2 różne wersje :) Dzieki!

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono temat pomiaru poziomu cieczy żrącej, z naciskiem na metody bezkontaktowe, takie jak ultradźwięki i mikrofale. Użytkownik poszukiwał informacji na temat sygnałów wyjściowych z przetworników, które powinny być zgodne z wymaganiami 0-10V lub 4-20mA. Odpowiedzi wskazywały, że sondy ultradźwiękowe i radarowe standardowo oferują takie wyjścia, a także możliwość komunikacji cyfrowej. Uczestnicy dyskusji sugerowali różne metody pomiaru, w tym czujniki tensometryczne, które nie mają kontaktu z cieczą, oraz omawiali kwestie związane z kalibracją i parametrami zbiornika. W kontekście sterowania poziomem cieczy, zaproponowano użycie elektrozaworów oraz falowników do regulacji przepływu. Użytkownik zadał pytania dotyczące podłączenia sondy do sterownika PLC oraz zasilania, co wywołało dalsze wyjaśnienia dotyczące schematów połączeń i zasilania pętli prądowej.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA