logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jak wpisać wyniki pomiaru rezystancji izolacji L+N-PE w protokole?

elektronikq 29 Kwi 2014 15:55 3288 4
REKLAMA
  • #1 13553934
    elektronikq
    Poziom 25  
    Posty: 3325
    Pomógł: 70
    Ocena: 612
    Zmierzyłem Riso zgodnie z normą. Wszystkie druki protokołow mają miejsce na każdą parę przewodów. Ja mierzyłem L+N - PE. Brygadzista powiedział, żeby wpisać w każdą rubrykę ten jeden pomiar czyli: L-N, L-PE, N-PE czy edytować ten protokoł i wpisać jeden wynik.
    Pozdrawiam.
  • REKLAMA
  • #2 13553946
    pol102
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 3085
    Pomógł: 163
    Ocena: 368
    Nie żebym się wyzłośliwiał, ale skoro dokonujesz pomiarów, to przypuszczalnie masz uprawnienia. Jeśli tak, to Twoje pytanie nie ma racji bytu.
  • REKLAMA
  • #3 13554083
    elektronikq
    Poziom 25  
    Posty: 3325
    Pomógł: 70
    Ocena: 612
    Kolego, po prostu po raz pierwszy robię protokół na własną rękę. Mam niejasności i chciałbym zasięgnąć rady.
  • REKLAMA
  • #4 13554098
    dedito
    Poziom 39  
    Posty: 4770
    Pomógł: 527
    Ocena: 593
    elektronikq napisał:
    Mam niejasności chciałbym się wspomóc radą

    Brygadzista przecież powiedział abyś dodatkowo wykonał pomiar pomiędzy L i N.
    Na czym więc polegają twoje niejasności ?
  • Pomocny post
    #5 13554134
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17356
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4262
    Cytat:
    Ja mierzyłem L+N - PE.

    Więc wpisz to co zmierzyłeś.
    A jeśli chcesz wpisać wynik pomiaru L-N to ten pomiar wykonaj.

    Protokół z badania instalacji jest ekspertyzą techniczną, więc weź to sobie pod uwagę.
    I z tego względu nie baw się we wróżenia z fusów "pomiarowcu".

    Temat zamykam.