Witam
Potrzebuję opinii czy moje plany mają sens...
Będę robił remont w mieszkaniu z wielkiej płyty z przyłączem elektrycznym 1 fazowym.
W mieszkaniu planuję mieć wszystko to co powinno się tam znaleźć (pralka, zmywarka i ... problematyczna płyta indukcyjna o mocy max. 6KW.
Aktualny przydział mocy 4 KW zabezpieczenie przedlicznikowe 25A. Brak możliwości zwiększenia przydziału mocy bez przejścia na 3 fazy (pytałem w ZE)
Ponieważ koszt przejścia na 3 fazy to ok 1500zl-2000zł oraz ponieważ 25A przed licznikiem daje mi teoretycznie możliwość pobrania 5,5KW postanowiłem spróbować z jedną fazą....
Mój plan jest następujący:
1. Wykonując remont mam zamiar przystosować instalację pod ew. przejście na 3 fazy w przyszłości. Mianowicie:
- Wymienić skrzynkę bezpieczników na nową odpowiednio dużą (24 sloty) oraz przenieść ją w miejsce gdzie łatwo będzie można pociągnąć nowy kabel od licznika na klatce (i tak muszę ją przenieść bo wyburzam ściankę działową na której aktualnie są bezpieczniki)
- Pociągnąć nowe kable (odpowiednio grube) do kuchni
- Podciągnąć resztę przewodów ze starej skrzynki do nowej
2. Zastosować przełącznik priorytetowy odłączający płytę indukcyjną w przypadku przekroczenia powiedzmy 23A. W takim wypadku przez obwód priorytetowy puściłbym całe mieszkanie a przez obwód odłączany tylko wspomnianą płytę.
Wydaje mi się że odpowiednie planowanie włączania pralki i zmywarki powinno w 90% przypadków pozwolić mi normalnie korzystać z kuchni a w przypadku gdy się ktoś zapomni kuchnia się po prostu wyłączy...
Ma to sens? Jakieś sugestie, uwagi?
Potrzebuję opinii czy moje plany mają sens...
Będę robił remont w mieszkaniu z wielkiej płyty z przyłączem elektrycznym 1 fazowym.
W mieszkaniu planuję mieć wszystko to co powinno się tam znaleźć (pralka, zmywarka i ... problematyczna płyta indukcyjna o mocy max. 6KW.
Aktualny przydział mocy 4 KW zabezpieczenie przedlicznikowe 25A. Brak możliwości zwiększenia przydziału mocy bez przejścia na 3 fazy (pytałem w ZE)
Ponieważ koszt przejścia na 3 fazy to ok 1500zl-2000zł oraz ponieważ 25A przed licznikiem daje mi teoretycznie możliwość pobrania 5,5KW postanowiłem spróbować z jedną fazą....
Mój plan jest następujący:
1. Wykonując remont mam zamiar przystosować instalację pod ew. przejście na 3 fazy w przyszłości. Mianowicie:
- Wymienić skrzynkę bezpieczników na nową odpowiednio dużą (24 sloty) oraz przenieść ją w miejsce gdzie łatwo będzie można pociągnąć nowy kabel od licznika na klatce (i tak muszę ją przenieść bo wyburzam ściankę działową na której aktualnie są bezpieczniki)
- Pociągnąć nowe kable (odpowiednio grube) do kuchni
- Podciągnąć resztę przewodów ze starej skrzynki do nowej
2. Zastosować przełącznik priorytetowy odłączający płytę indukcyjną w przypadku przekroczenia powiedzmy 23A. W takim wypadku przez obwód priorytetowy puściłbym całe mieszkanie a przez obwód odłączany tylko wspomnianą płytę.
Wydaje mi się że odpowiednie planowanie włączania pralki i zmywarki powinno w 90% przypadków pozwolić mi normalnie korzystać z kuchni a w przypadku gdy się ktoś zapomni kuchnia się po prostu wyłączy...
Ma to sens? Jakieś sugestie, uwagi?