Płyta indukcyjna - Czy podłączenie pod wyłącznik priorytetowy ma sens

kojderl 26 Cze 2014 20:51 4359 20
  • #1 13744791
    kojderl
    Poziom 10  
    Posty: 41
    Ocena: 1
    Witam
    Potrzebuję opinii czy moje plany mają sens...
    Będę robił remont w mieszkaniu z wielkiej płyty z przyłączem elektrycznym 1 fazowym.
    W mieszkaniu planuję mieć wszystko to co powinno się tam znaleźć (pralka, zmywarka i ... problematyczna płyta indukcyjna o mocy max. 6KW.
    Aktualny przydział mocy 4 KW zabezpieczenie przedlicznikowe 25A. Brak możliwości zwiększenia przydziału mocy bez przejścia na 3 fazy (pytałem w ZE)
    Ponieważ koszt przejścia na 3 fazy to ok 1500zl-2000zł oraz ponieważ 25A przed licznikiem daje mi teoretycznie możliwość pobrania 5,5KW postanowiłem spróbować z jedną fazą....
    Mój plan jest następujący:
    1. Wykonując remont mam zamiar przystosować instalację pod ew. przejście na 3 fazy w przyszłości. Mianowicie:
    - Wymienić skrzynkę bezpieczników na nową odpowiednio dużą (24 sloty) oraz przenieść ją w miejsce gdzie łatwo będzie można pociągnąć nowy kabel od licznika na klatce (i tak muszę ją przenieść bo wyburzam ściankę działową na której aktualnie są bezpieczniki)
    - Pociągnąć nowe kable (odpowiednio grube) do kuchni
    - Podciągnąć resztę przewodów ze starej skrzynki do nowej

    2. Zastosować przełącznik priorytetowy odłączający płytę indukcyjną w przypadku przekroczenia powiedzmy 23A. W takim wypadku przez obwód priorytetowy puściłbym całe mieszkanie a przez obwód odłączany tylko wspomnianą płytę.

    Wydaje mi się że odpowiednie planowanie włączania pralki i zmywarki powinno w 90% przypadków pozwolić mi normalnie korzystać z kuchni a w przypadku gdy się ktoś zapomni kuchnia się po prostu wyłączy...

    Ma to sens? Jakieś sugestie, uwagi?
  • #2 13744808
    bartekfigura
    Poziom 30  
    Posty: 1294
    Pomógł: 112
    Ocena: 525
    A czy masz już wybrany konkretny model płyty? Można by wtedy konkretnie ocenić możliwości podłączenia na konkretnym produkcie.
  • #3 13744925
    kojderl
    Poziom 10  
    Posty: 41
    Ocena: 1
    Płytę już mam na innym mieszkaniu i mam zamiar ją przenieść bo bardzo sobie chwalę indukcję. Konkretnie jest to model Candy CIE 644 X. Z instrukcji wynika ze moc całkowita to 7200W czyli nawet więcej niż myślałem. Jednak praktycznie nigdy nie używam więcej niż 2 palników co daje max 4 KW
  • #4 13744950
    bartekfigura
    Poziom 30  
    Posty: 1294
    Pomógł: 112
    Ocena: 525
    Przy takiej mocy i instalacji 1-fazowej da się tej płyty używać ale tylko z dwoma "palnikami" Nie sądzę aby wigilię udało się komfortowo przygotować tylko na dwóch polach. A co instrukcja mówi o sposobach podłączenia tej płyty?
  • #5 13744973
    kojderl
    Poziom 10  
    Posty: 41
    Ocena: 1
    Jak najbardziej jest możliwość podłączenia pod jedną fazę. Jest schemat połączenia w instrukcji
  • #6 13744994
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21789
    Pomógł: 654
    Ocena: 4292
    Wybij sobie z głowy korzystanie z płyty indukcyjnej na jednej fazie i mocy przyłączeniowej 5kW. Nie ma to jak gotować po ciemku (średniowiecze), o prądach płynących w obwodzie i linii zasilającej nie wspomnę.
    Ściągnij sobie pierwszą lepszą instrukcję podłączenia płyty indukcyjnej i zobacz jakie zabezpieczenia należy zastosować przy jednej fazie i stosownych przekrojach przewodów.
    Dopóki nie masz instalacji trójfazowej i większego przydziału mocy korzystaj z gazu.
  • #7 13744997
    kojderl
    Poziom 10  
    Posty: 41
    Ocena: 1
    Poza tym praktycznie nigdy nie używa się pełnej mocy (no może poza gotowaniem wody). Przez większość czasu używana jest nastawa na 5 (na 9)
  • #8 13745003
    bartekfigura
    Poziom 30  
    Posty: 1294
    Pomógł: 112
    Ocena: 525
    Też przejrzałem tę instrukcję. Niestety nic nie mówi o wymaganym zabezpieczeniu, przy zasilaniu z 1 fazy. Piszesz też że w przyszłości chcesz zmienić przewód zasilający mieszkanie a ten obecny na którym miała by pracować przynajmniej przez jakiś czas ta indukcja jaki ma przekrój?
  • #9 13745122
    kojderl
    Poziom 10  
    Posty: 41
    Ocena: 1
    Nie wiem jaki jest przekrój kabla przyłączeniowego. Okaże się jak zacznę remont. Ale skoro jest zabezpieczenie 25A to myślę że jest to więcej niż 2,5m2
    Załóżmy że będę używał tylko dwóch pól grzejnych (o ile można podłączyć tylko połowę kuchenki) lub ograniczę maksymalny prąd z obwodu płyty do powiedzmy 15A i będziemy uważać aby tego nie przekroczyć nadal wygląda to tak źle?
    Jakie maksymalne zabezpieczenie mogę zastosować na wejściu do mojego mieszkania aby zapewnić selektywność do zabezpieczenia przedlicznikowego?
    Jeszcze jedno... tak jak pisałem na początku przeróbkę mam zamiar robić tak aby w przyszłości łatwo było przejść na 3 fazy. Dlatego też nie chcę inwestować w płytę gazową.
  • #10 13745350
    bartekfigura
    Poziom 30  
    Posty: 1294
    Pomógł: 112
    Ocena: 525
    kojderl napisał:
    Ale skoro jest zabezpieczenie 25A to myślę że jest to więcej niż 2,5m2
    Żebyś się czasem nie zdziwił.
    Jeśli chodzi o selektywność to najlepiej sprawdzić to na wykresie charakterystyki czasowo-prądowej danego zabezpieczenia i porównać. Jeśli chcesz robić remont przyszłościowo z myślą o zasilaniu 3-fazowym to już teraz zmień przewód zasilający na 5 żyłowy o odpowiednim przekroju. Po prostu na razie 2 żyły fazowe nie będą wykorzystane.
  • #11 13745443
    kojderl
    Poziom 10  
    Posty: 41
    Ocena: 1
    Zabezpieczenie przedlicznikowe to klasyczny wkręcany "korek" 25A jednak nie pamiętam dokładnego oznaczenia
  • #12 13745936
    serwisor
    Poziom 29  
    Posty: 1397
    Pomógł: 96
    Ocena: 164
    http://www.candy.pl/dokumentacja/pliki/33801004_cie_series_vitro.pdf

    Na stronie 77 jest PL schemat podłączenia, rzeczywiście brak informacji o zalecanym zabezpieczeniu, ale: prosto policzyć, że skoro płyta ma 4 pola, a razem ma 7200, to średnio na pole wychodzi 1,8 kW,
    Przy takim założeniu to użytkowanie 2 pól prawie całkowicie zabiera nam możliwość korzystania z czego kolwiek innego w mieszkaniu, no może oprócz światła, ale wara sprzątać, bo wszystko siądzie, pominę kwestię tego, że na samych przewodach od licznika będzie pewnie można jajka smażyć ...
  • #13 13745952
    kojderl
    Poziom 10  
    Posty: 41
    Ocena: 1
    Jeśli przewody od licznika maja więcej jak 2,5m2 (co na pewno sprawdze) to grzac sie nie powinny nawet przy 25A. Jeśli będą 2,5 to położe nowy przewód siłowy 5x4 do licznika. 2 pola na płycie dają max 3,6 KW daje mi to ok 2KW zapasu na resztę urządzeń. Dodatkowo mam zamiar ograniczyć prąd na płytę do 15A. Oświetlenie calego mieszkania na ledach to zakładam max 200W w szczycie. Wiem ze wymagana będzie pewna dyscyplina ale chce sie sam przekonać czy da sie tak mieszkać. Jak sie nie da to przede na 3 fazy. Bardzo proszę o porady jak to zrobić najlepiej. Jakie zabezpieczenia zastosować aby nie wybijało mi zabezpieczenia przed licznikiem oraz abym miał do dyspozycji maksymalna moc.
  • Pomocny post
    #14 13745973
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #15 13745981
    kojderl
    Poziom 10  
    Posty: 41
    Ocena: 1
    Przedlicznikowy to stary wkręcany korek. W jaki sposób zmniejsza sie maksymalna moc płyty? W instrukcji nic nie ma na ten temat. Byłoby to rozwiązanie idealne...
    Druga sprawa to uziemienie. W instrukcji pisza ze to warunek konieczny a w bloku bolec uziemiajacy jest zapewne podłączony pod 0
  • #16 13746046
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #17 13746058
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #18 13746104
    kojderl
    Poziom 10  
    Posty: 41
    Ocena: 1
    Jak ograniczyć moc płyty? Robi sie to jakoś z panelu? Szukalem na internecie ale nic w tym temacie...
  • #19 13746761
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #20 13747875
    kojderl
    Poziom 10  
    Posty: 41
    Ocena: 1
    Wątpię aby płyta miała jakiś firmware który można by zmienić a tym bardziej aby można to było zrobić domowymi sposobami. Liczyłem że można to zrobić z poziomu panelu sterowania lub jakiejś zworki na płycie pod spodem...
  • #21 13747900
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Użytkownik planuje podłączenie płyty indukcyjnej Candy CIE 644 X w mieszkaniu z przyłączem elektrycznym 1-fazowym o mocy 4 kW. Zastanawia się, czy możliwe jest korzystanie z płyty o mocy 7200 W, ograniczając jednocześnie użycie do dwóch palników, co teoretycznie pozwoli na pobór mocy do 4 kW. W dyskusji poruszane są kwestie związane z zabezpieczeniami, przekrojem przewodów oraz możliwością przyszłej modernizacji instalacji na 3 fazy. Uczestnicy podkreślają, że korzystanie z płyty na jednej fazie może być problematyczne, zwłaszcza przy jednoczesnym używaniu innych urządzeń. Sugerują również, aby użytkownik rozważył ograniczenie mocy płyty oraz zapewnienie odpowiedniego uziemienia.