logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Buderus Logano 115 - Palnik nie startuje na automatycznym ustawieniu w trybie lato

Zenon407 18 Sie 2014 20:33 4185 14
  • #1 13888176
    Zenon407
    Poziom 14  
    Posty: 764
    Pomógł: 5
    Ocena: 93
    Nie startuje palnik na automatycznym ustawienie -chodzi o grzanie wody uzytkowej.
    Na ręcznym ustawieniu startuje.
    Podczas ustawienia automatycznego widoczna jest ikonka palnika ale ona sam nie startuje.
    Po dosc długim czasie ukazuje sie napis Ciepła woda BLA.

    Piec używam tylko do podgrzewania wody -ustawiony jest na LATO .
    W czym problem?
  • #2 13890571
    piracik
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 4060
    Pomógł: 557
    Ocena: 1971
    Sprawdź czy kocioł prawidłowo odczytuje temperaturę ciepłej wody.
    Możliwe, że uszkodzony jest czujnik temperatury.
  • #3 13890755
    Zenon407
    Poziom 14  
    Posty: 764
    Pomógł: 5
    Ocena: 93
    Pomierzyłem ten czujnik ciepłej wody:
    miałem nastawione na mierniku 2K i odczyt ,714 kiloma.

    Ps.Dla mnie czujnik jest ok -moim zdaniem odczytuje prawidłowo.
    Ale nie mam takiego doświadczenia jak monter.
  • #4 13890939
    piracik
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 4060
    Pomógł: 557
    Ocena: 1971
    Ok. tylko przy jakiej temperaturze czujnika był wykonany ten pomiar?

    Powodem takiej sytuacji może być również uszkodzony termostat od pracy kotła do celów CWU
  • #5 13891128
    irus.m
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 1248
    Pomógł: 122
    Ocena: 453
    Moim skromnym zdaniem należy skupić się na palniku.
    Z jakiejś przyczyny nie startuje chociaż jest zapotrzebowanie ( ikonka palnika).
    Czy mówiąc o ręcznym uruchomieniu myślisz o przycisku na automacie palnikowym?.

    pozdrawiam
  • #6 13891238
    piracik
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 4060
    Pomógł: 557
    Ocena: 1971
    Jeżeli automat daje sygnał do pracy palnika to palnik powinien pracować tak długo na ile zezwoli mu termostat.
    Termostatów jest trzy.
    STB - nadrzędny wszystkich i ten pomijamy bo palnik w ręcznym pracuje.
    CO - ten również jest OK jeżeli palnik pracuje w ręcznym.
    CWU - ten jest nie regulowany i uruchamiany tylko kiedy kocioł ma grzać CWU, jest również nadrzędnym termostatu od CO.
    Dodatkowy termostat do CWU jest po to aby kocioł bez względu na nastawy termostatu na panelu przednim (termostat CO) rozgrzewał się do około 85*C celem sprawnego i szybkiego zagrzania CWU.
  • #7 13891307
    irus.m
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 1248
    Pomógł: 122
    Ocena: 453
    Piracik,
    masz rację, wszyscy to wiedzą.
    Ale zadałem Zenon407 pytanie, czy przypadkiem nie startuje palnika po awarii ,,ręcznie" -przyciskiem na automacie palnikowym. Kiedyś po takim przedstawieniu usterki przez klienta dwie godziny się motałem przy automatyce, zanim doszedłem, że chodzi mu o przycisk awarii na automacie palnikowym, i że to palnik szwankuje.

    Ale nasze dyskusje są chyba bezprzedmiotowe, ponieważ Zenek jest chyba na wakacjach i nie interesuje się wątkiem przez siebie założonym.
    pozdrawiam
  • #8 13891697
    Zenon407
    Poziom 14  
    Posty: 764
    Pomógł: 5
    Ocena: 93
    Zenek musi się przespać :)

    Cytat:
    Czy mówiąc o ręcznym uruchomieniu myślisz o przycisku na automacie palnikowym?.


    Nie.

    Ręcznym ale nie dla palnika tylko ciepłej wody.

    Cytat:
    Ok. tylko przy jakiej temperaturze czujnika był wykonany ten pomiar?


    Ok 40 st temp wody uzytkowej.

    Cytat:
    CWU - ten jest nie regulowany i uruchamiany tylko kiedy kocioł ma grzać CWU, jest również nadrzędnym termostatu od CO.


    Zaciekawił mnie ten punkt-bo na ustawieniu ręcznym palnika dla wody użytkowej temp. wody osiągnęła 75st!
    Teraz mi sie przypomniało.
    A ustwioną mam temp na 50 st.
    Kolega coś wspomninał o chorobie legionisty i myslałem że tak ma być ale z drugiej strony mozna sie oparzyć taka wodą.
  • #9 13891757
    wawrzeczko_t
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 2334
    Pomógł: 199
    Ocena: 1031
    Tryb ręczny c.w.u. = uruchomienie palnika i dążenie kotła do temp. TR (wg pokrętła z lewej strony regulatora) oraz uruchomienie pompy ładującej podgrzewacz. Tak więc ustawienie 50 st.C nie jest w tym trybie pracy brane pod uwagę.
    Tryb ręczny c.o. = uruchomienie palnika i dążenie kotła do temp. TR (wg pokrętła z lewej strony regulatora) oraz uruchomienie pompy ładującej podgrzewacz i pompy c.o.

    Podsumowując, uważam tak jak ktoś to już wcześniej napisał że do wymiany jest czujnik temp. wody w bojlerze.
  • #10 13891767
    piracik
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 4060
    Pomógł: 557
    Ocena: 1971
    Czujnik przy 40*C powinien mieć coś około 4,4kohm, a nie jak kolega zmierzył 0,7
    0,7 powinno być przy ponad 80*C
    Albo zrobiłeś błąd przy pomiarze albo czujnik do wymiany.
  • #11 13891773
    Zenon407
    Poziom 14  
    Posty: 764
    Pomógł: 5
    Ocena: 93
    Cytat:
    Albo zrobiłeś błąd przy pomiarze albo czujnik do wymiany.


    Gdzie kupic taki czujnik?

    Ps.Czy na sterowniku (wyświetlaczu) nie ma kodów serwisowych abym mógł
    stwierdzic bład czujnika?

    Drugi odczyt temp czujnika -woda 33 st dalej 0,714 kilooma

    Mam na solarze podobny czujnik temp wody (taki na opaskę-który przylega do rury)
    mogę go na próbe zastąpić?

    Czy taki:
    Link
    Lub tanszy:
    Link
  • #12 13891937
    serwisant73
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 3158
    Pomógł: 188
    Ocena: 1257
    Nie wygląd jest ważny... Podobny nie znaczy że odpowiedni do sterownika kotła.
  • #14 13894044
    wawrzeczko_t
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 2334
    Pomógł: 199
    Ocena: 1031
    Chociaż nie podałeś jeszcze typu swojego sterownika to domniemywam że odpowiedni czujnik to ten z odpowiednią tj. prawidłową charakterystyką. To będzie najprawdopodobniej czujnik AS 1, nr zam.: 5991384, cena: 120 zł netto

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłasza problem z palnikiem w piecu Buderus Logano 115, który nie uruchamia się w trybie automatycznym do podgrzewania wody użytkowej, mimo że działa w trybie ręcznym. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym uszkodzony czujnik temperatury oraz termostat. Użytkownik przeprowadził pomiar czujnika, który wskazał nieprawidłowe wartości, co może sugerować jego awarię. Dyskutanci podkreślają, że czujnik powinien mieć odpowiednią charakterystykę, a także wskazują na możliwość wymiany czujnika na model AS 1. Użytkownik pyta o dostępność czujnika oraz możliwość użycia podobnego czujnika z instalacji solarnej.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA