Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Satel Integra - Jedno wejście do sterowania kilku wyjść

cici 11 Sty 2015 11:33 2616 18
  • #1 11 Sty 2015 11:33
    cici
    Poziom 17  

    Witam,
    potrzebuje podpowiedzi
    Czy i jak w integre zaprogramować by jednym wejściem wyzwalać wyjścia w sekwencji

    0 18
  • #2 11 Sty 2015 21:16
    reweriko

    Poziom 25  

    Nie sprawdzałem ale może taki układ :
    linia 1 jako zwykła
    wyjście 1 jako przełącznik BI z wejścia 1
    linia 2 typ linii: 8. według wyjścia i zaznaczasz wyj 1 typ reakcji : licznikowa 1 (dwa impulsy)
    wyjście 2 jako naruszenie wejścia 2
    Powinno zadziałać..

    Szkoda że nie piszesz czemu to ma służyć ? być może są lepsze rozwiązania....Powodzenia.

    0
  • #3 11 Sty 2015 21:24
    dariusz.bembenek
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne

    Z tego co kojarzę, to niestety, ale linia licznikowa te impulsy uwzględnia tylko w kontekście zdarzenia alarmowego. Pojedyncze naruszenie linii licznikowej i tak wyzwoli wyjście typu "Naruszenie wejścia" albo "Przełącznik MONO" (nawet wtedy, kiedy wejście licznikowe = 2 i więcej).

    Jeśli się to uda na Integrze, to zasobem wielu (bardzo wielu) wejść i wyjść. Raczej gra nie warta świeczki. Lepiej dołożyć jakiś PLC albo coś prostego na uC.

    0
  • #5 11 Sty 2015 21:54
    dariusz.bembenek
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne

    Zamiast "zwykłej" linii lepiej użyć "bez akcji alarmowej". Chyba, że nie ma możliwości, aby procedura została zainicjowana podczas dozoru centrali.

    0
  • #6 11 Sty 2015 21:55
    cici
    Poziom 17  

    a ma to być sterowanie oświetleniem ,
    jedna lampa
    drug lampa
    dwie lampy
    wyłączone

    0
  • #7 28 Paź 2015 10:01
    ciubers
    Poziom 15  

    Mam podobny problem tyle, że jedno wejście ma sterować jednym wyjściem, ale w taki sposób, że teraz mam jak przycisne 1x uruchamia wyjście mono 2min, a chciałbym, żeby po naciśnięciu 2x bylo 4min, 3x 6min i 5x 10min. Jak to zrobić?

    0
  • #8 28 Paź 2015 15:17
    dariusz.bembenek
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne

    Lepiej sobie to odpuść. Nie jest to wykonalne na Integrze w prosty sposób, a nawet ciężko będzie to zrobić w skomplikowany sposób. Jak już by się udało, to okaże się, że połowa zasobów Integry pójdzie na tą funkcję.

    0
  • #9 28 Paź 2015 21:51
    cici
    Poziom 17  

    A jest sposób że np jest kilka wejść bistabilnych, jedne są załączone inne nie było zerowanych innym wejściem lub było zerowanych timerem lub było zerowanych załączeniem czuwania?

    0
  • #10 29 Paź 2015 08:31
    dariusz.bembenek
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne

    cici napisał:
    kilka wejść bistabilnych, jedne są załączone inne nie

    Chyba "wyjść" bistabilnych a nie wejść.

    Jest specjalny typ reakcji wejścia (na samym dole listy), który wyłącza wskazane wyjścia. Czyli z wejścia można wyłączyć konkretne wyjścia. A skoro można to zrobić z wejścia, tzn., że można to zrobić za pośrednictwem wszystkich znanych mechanizmów na Integrze.

    1
  • #11 01 Lis 2015 09:56
    wexors
    Poziom 18  

    dariusz.bembenek napisał:
    Lepiej sobie to odpuść. Nie jest to wykonalne na Integrze w prosty sposób, a nawet ciężko będzie to zrobić w skomplikowany sposób. Jak już by się udało, to okaże się, że połowa zasobów Integry pójdzie na tą funkcję.


    ale to się da zrobić i to w miarę prosty sposób, We wtorek albo środę powinienem mieć centrale to nawet sprawdzę i dam znać.

    0
  • #12 02 Lis 2015 22:49
    xury
    Poziom 38  

    Powinno się dać za pomocą kaskady, ale dużo wyjść wirtualnych na to pójdzie. Tak na szybko myśląc co najmniej 22, a może i więcej.
    Plan taki:
    Na fizycznym wyjściu ustawiona suma logiczna.
    Następnie wejście sterujące wyjściem typu "iloczyn logiczny wejść" nazwę go WY1
    Następnie to wyjście steruje wyjściem ustawionym jako "koniec sygnalizacji wyjść" ustawione na 2 minuty - WY2
    Następnie iloczyn logiczny wyjść, który sterowany jest przez WY1 i WY2 czyli kolejne naciśnięcie. WY3 i z kolei to wyjście uruchamia kolejne wyjście typu "koniec sygnalizacji wyjść" tym razem ustawione na 4 minuty WY4
    Następnie kolejny iloczyn logiczny wyjść (WY5) sterowany przez WY1, WY2, WY3 i WY4 i załącza WY6 ustawione jako "koniec sygnalizacji wyjść" na 6 min. I tak dalej i tak dalej...
    Na koniec oczywiście wszystkie "końce sygnalizacji" przypisane do sumy logicznej na fizycznym.
    Jeśli ktoś ma inny pomysł to niech napisze.
    Są też wady tego rozwiązania, ponieważ podczas działania kolejne naciśnięcie przedłuża działanie o dwie minuty. Możliwe, że są i inne, ale nie chce mi się bardziej zagłębiać w ten temat.

    Ogólnie gra nie warta świeczki jak wspomniał Dariusz Bembenek, bo można to załatwić za pomocą jednego taniego scalaczka jakim jest rejestr przesuwny.

    0
  • #13 05 Lis 2015 10:50
    reweriko

    Poziom 25  

    Można też łatwiej choć nie wiem czy jest to możliwe w Twoim przypadku...
    Zasoby centrali też nie za bardzo zużyte :-)
    Niezbędny będzie niestety przycisk oświetlenia dwu klawiszowy i trzy wolne żyły.
    Sprawdzone u siebie.
    Przykład:
    wciśniecie pierwsze klawisza 1 = czas działania 1 minute
    wciśniecie pierwsze klawisza 2 = czas działania 2 minuty
    wciśniecie obu klawiszy bez względu na kolejność = 3 minuty
    wciśniecie równoczesne obu klawiszy wyłącza wyjście fizyczne.

    wejście 1 NO - bez akcji al.
    wejście 2 NO - bez akcji al.
    wejście 3 według wyjścia 21 typ: 92(wył grupę wyjść) wyjścia 4,5,6
    wejście 4 według wyjścia 20 typ: bez akcji al.

    wyjście 1 47 Suma logiczna wyj. 4,5,6 (ster oświetleniem)
    wyjście 4 24 Przełącznik MONO / czas 1 min z wejścia 1
    wyjście 5 24 Przełącznik MONO / czas 2 min z wejścia 2
    wyjście 6 24 Przełącznik MONO / czas 3 min z wejścia 4
    wyjście 20 46 iloczyn log wyj. / wyjścia 4,5
    wyjście 21 46 iloczyn log wyj. / wyjścia 22, 23
    wyjście 22 14 naruszenie wej. / 1 czas działania 1 sek
    wyjście 23 14 naruszenie wej. / 2 czas działania 1 sek

    Oczywiście wyjścia podałem spontanicznie. Ja mam wszystko na wirtualnych poza wyj 1. Czasy do ostawień według potrzeb..
    Jak nie Tobie to może się komuś przyda....
    Dopisze jeszcze że jak dasz zatrzask na wyjsciach 4,5,6 bedą działały dokładnie jak chcesz..
    Pozdrawiam.

    0
  • #14 15 Mar 2016 09:02
    lukzak2298
    Poziom 18  

    cici napisał:
    dziekuje za zainteresowanie, już mi sie udało zrobić jak poniżej
    Przy wiekszej ilości wejsc i wyjść działa jak licznik binarny

    cici, jak się sprawuje to rozwiązanie? Poruszałem to zagadnienie już gdzieś na forum, ale wszyscy mówili że się nie da że gra nie warta świeczki itd... Również chcę zastosować to rozwiązanie ale chciałbym wiedzieć czy zdaje ono egzamin i nie pojawiają się jakieś problemy.

    0
  • #15 01 Lip 2018 13:07
    cici
    Poziom 17  

    Panowie mam pytanie
    w Integrze jest iloczyn wejsc ale nie ma sumy wejsc
    Czy którys typ wyjscia bedzie działał jak suma bez czuwania?
    Podobnie działa wyjscie przełączniki MONO ale niestety opada po zadanym czasie pomimo ze wejscie jest w stanie wysokim

    0
  • Pomocny post
    #16 01 Lip 2018 13:26
    wexors
    Poziom 18  

    cici napisał:
    Panowie mam pytanie
    w Integrze jest iloczyn wejsc ale nie ma sumy wejsc
    Czy którys typ wyjscia bedzie działał jak suma bez czuwania?
    Podobnie działa wyjscie przełączniki MONO ale niestety opada po zadanym czasie pomimo ze wejscie jest w stanie wysokim


    Ad1. Jest coś jak suma logiczna wyjść typ wyjścia 47


    Ad2. Przy wyjsciu mono zaznacz opcje "akt. podczas naruszenia" w ten sposób bedzie działać cały czas podczas naruszenia wejscia.

    0
  • Pomocny post
    #17 01 Lip 2018 13:42
    xury
    Poziom 38  

    Wskaźnik GOTOWY z odwróconą polaryzacją.

    0
  • #18 01 Lip 2018 16:13
    cici
    Poziom 17  

    dzieki, oba rozwiazania działają idealnie
    a przy okazji w wersji 1.17 jest napisane ze czas mozna ustawiać z dokładnością do 0,1s
    ale nie udało mi sie tego uzyskac, strawdzał ktoś?

    0
  • #19 01 Lip 2018 18:35
    dariusz.bembenek
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne

    W wersji 1.17 wyjścia mogą działać z dokładnością 0,1s. Sprawdzone, działa.
    PPM na komórce tabeli i "Edycja".

    0