Jak uziemić szafę rack i patchpanel?

25 Lip 2015 01:55 3807 3
  • Poziom 10  
    Witam,

    proszę Was o radę i podpowiedź:

    czy muszę dodatkowo uziemiać szafę rack-ową?

    W szafie mam zółto-zielone kabelki przykręcone do szafy, drzwi szafy.
    Czy to wystarczy aby uziemić całą szafę i przykręcony do szafy patchpanel również żółto-zielonym kabelkiem?

    Jak to powinno profesjonalnie wyglądać?

    Dzięki
  • Serwerowe OpowieściSerwerowe Opowieści
  • Pomocny post
    Specjalista elektryk
    michalnowa napisał:
    Jak to powinno profesjonalnie wyglądać?

    W każdej szafie RACK powinna być zamontowana listwa PE. I do niej powinny być podłączone przewodami zielono-żółtymi wszystkie patch panele, konstrukcja szafy oraz obudowy urządzeń aktywnych mające do tego przeznaczony styk. Dodatkowo każda szafa powinna być podłączona do głównej szyny wyrównawczej w pomieszczeniu, a szyna ta uziemiona ( niektórzy wymagają doprowadzenia do niej bezpośredniego przewodu z głównej szyny uziemiającej budynku ). To należy sprawdzić w projekcie.
    Proszę zapoznać się z normą:
    PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych.
  • Serwerowe OpowieściSerwerowe Opowieści
  • Specjalista elektryk
    .Jack napisał:
    michalnowa napisał:
    Jak to powinno profesjonalnie wyglądać?

    W każdej szafie RACK powinna być zamontowana listwa PE. I do niej powinny być podłączone przewodami zielono-żółtymi wszystkie patch panele, konstrukcja szafy oraz obudowy urządzeń aktywnych mające do tego przeznaczony styk. Dodatkowo każda szafa powinna być podłączona do głównej szyny wyrównawczej w pomieszczeniu, a szyna ta uziemiona ( niektórzy wymagają doprowadzenia do niej bezpośredniego przewodu z głównej szyny uziemiającej budynku ). To należy sprawdzić w projekcie.
    Proszę zapoznać się z normą:
    PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych.

    Kolego .Jack czy nie byłoby bardziej trafne określenie tej szyny (pogrubione), jako miejscowej wyrównawczej ?
  • Specjalista elektryk
    kasprzyk napisał:
    Kolego .Jack czy nie byłoby bardziej trafne określenie tej szyny (pogrubione), jako miejscowej wyrównawczej ?

    Można to i tak nazwać - MSW. Tylko sęk w tym, że szynę tzw. wyrównawczą szaf rackowych łączy się z instalacją elektryczną dopiero w głównej szynie wyrównawczej budynku. To zależy od projektanta. Uziemienia i przewody wyrównawcze odnośnie serwerowni rządzą się trochę innymi prawami jak w zasilaniu elektrycznym. Dlatego podałem normę do przestudiowania i zapoznania się z zaleceniami technicznymi w tym względzie.