logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Montaż i uziemienie szafy rack - czy kabel 3x1.5/3x2.5 jest wystarczający?

urbizdw 28 Gru 2020 15:01 11721 47
Najlepsze odpowiedzi

Czy do uziemienia małej szafy rack wystarczy przewód 3x1,5 lub 3x2,5 z gniazdka i podłączenie żółto-zielonego do obudowy szafy?

Dla małej szafy rack nie robi się osobnego „uziomu” z gniazdka ani z kaloryfera; jeśli szafa ma przewidziany przez producenta zacisk ochronny, należy podłączyć do niego przewód PE z instalacji elektrycznej [#19142717][#19143658] W obiekcie uziom kończy się na GSU, a dalej prowadzi się już przewód PE, więc nie ma „dedykowanego uziomu” tylko dla racka [#19143658] W normalnej sytuacji bezpieczeństwo zapewnia prawidłowo wykonane gniazdo z PE i podłączenie urządzeń w szafie, a dodatkowe uziemienie szafy stosuje się głównie ze względów EMC, aby zmniejszyć zakłócenia [#19146287]
Wygenerowane przez model językowy.
  • #1 19141969
    urbizdw
    Poziom 14  
    Posty: 372
    Pomógł: 1
    Ocena: 26
    Witam
    Planuje montaż szafy rack i chce ja uziemić, pytanie czy wystarczy że z gniazdka elektrycznego poprowadzę do szafy kabel 3x1.5 ewentualnie 3x2.5 i kabel żółto zielony podkrece do szafy rack ? ( Pobór nie duży max 150 Wat)
  • #2 19142041
    OPservator
    Poziom 39  
    Posty: 6749
    Pomógł: 554
    Ocena: 1227
    Każda szafa jaką miałem okazję zakupić miała zwyczajnie "punkty" w których zawinięty był przewód zółto-zielony, przewody prowadziłem w kaloryfer/uziemienie w gniazdku.

    Moderowany przez Łukasz-O:

    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.

  • #3 19142076
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #4 19142095
    urbizdw
    Poziom 14  
    Posty: 372
    Pomógł: 1
    Ocena: 26
    Jak z gniazdka wyprowadzę kabel na wtyczce i tam żółtozielony przykręcę do szafy a fazę i neutralny na Wago zepnę do zasilania będzie ok ?
  • #5 19142119
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17762
    Pomógł: 1226
    Ocena: 3476
    OPservator napisał:
    przewody prowadziłem w kaloryfer/uziemienie w gniazdku.
    Nie dość, że nie będzie działać to uziemienie, to jeszcze wprowadza zagrożenie.
    urbizdw napisał:
    Jak z gniazdka wyprowadzę kabel na wtyczce i tam żółto zielony przykręce do szafy
    Jeszcze gorsze rozwiązanie.
    Jak kolega nie potrafi tego zrobić, to trzeba wezwać.........elektryka.
  • #6 19142562
    Wirnick
    Poziom 30  
    Posty: 1774
    Pomógł: 72
    Ocena: 239
    urbizdw napisał:
    Witam
    Planuje montaż szafy rack i chce ja uziemić, pytanie czy wystarczy że z gniazdka elektrycznego poprowadzę do szafy kabel 3x1.5 ewentualnie 3x2.5 i kabel żółto zielony podkrece do szafy rack ? ( Pobór nie duży max 150 Wat)

    Chcesz objąć ochroną pporażeniową obudowę, tak jak jest w np. komputerze stacjonarnym. Uziemić jej nie możesz. Możesz połączyć PE z obudową. Takie połączenie daje, że wszelkie przebicia izolacji obwodu roboczego(L,N) przyśpiesza wyłączenie bezpiecznika zabezpieczającego obwód gniazdka przy przepływie prądu długotrwałego.
  • #7 19142677
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #8 19142717
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17762
    Pomógł: 1226
    Ocena: 3476
    Uziemienie - to ochrona przeciwporażeniowa odbiorników 1 klasy.

    Klasę ochrony i znak CE nadaje producent szafy.

    Jak uzieminć ? - przewód PE instalacji należy podłączyć do zacisku przewidzianego i zamontowanego przez producenta szafy.
  • #9 19142725
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #10 19142737
    Wirnick
    Poziom 30  
    Posty: 1774
    Pomógł: 72
    Ocena: 239
    Właśnie! Autor nie napisał czy to jest wyposażenie rozwojowe. Ochronę należy określić od napięć najwyższych i może to być wyspa. Dla zasilania wyspy wystarczy L i N a ochronę spełniają uziemienia odgromowe, teletechniczne. Ale uziemienia muszą spełniać wymogi termiczne i mechaniczne.

    Dodano po 5 [minuty]:

    CYRUS2 napisał:
    Uziemienie - to ochrona przeciwporażeniowa odbiorników 1 klasy.

    Nie wprowadzaj w błąd! Uziemienia w instalacji TN nie istnieją! Jeśli Autor ma TT, to musi uziemić każdą obudowę urządzeń a nawet wykonać połączenia wyrównawcze jeśli jest możliwość dotyku obu urządzeń.
    Moderowany przez Krzysztof Reszka:

    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.

  • #11 19142801
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17762
    Pomógł: 1226
    Ocena: 3476
    Wirnick napisał:
    Nie wprowadzaj w błąd! Uziemienia w instalacji TN nie istnieją!
    Montaż i uziemienie szafy rack - czy kabel 3x1.5/3x2.5 jest wystarczający?
    Kolego przestań wypisywać bajki, że nie ma uziemień w TN.
    To dział fachowy. Poczytaj normy.
    Wirnick napisał:
    Właśnie! Autor nie napisał czy to jest wyposażenie rozwojowe. Ochronę należy określić od napięć najwyższych
    Producent określa maksymalne napięcia przy jakich szafa może być eksploatowana.
    Nie użytkownik.
  • #12 19142833
    Wirnick
    Poziom 30  
    Posty: 1774
    Pomógł: 72
    Ocena: 239
    W normie wysilili się tak jak Ty. Jeśli PE uziemia się, gdzie się chce to się wali teoria. To dział fachowy - poczytaj gdzie jest uziemiony i tylko 1 raz.

    Moderowany przez Krzysztof Reszka:

    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.

  • #13 19142856
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #14 19142897
    Wirnick
    Poziom 30  
    Posty: 1774
    Pomógł: 72
    Ocena: 239
    markus-19 napisał:
    Chyba kolega coś miesza, ale uzupełnij tę wypowiedź. Gdzie i dlaczego tylko raz?

    Skutecznie uziemia się PE w punkcie środkowym transformatora dla TNS i w punkcie rozdziału jeśli chcemy utworzyć TN -S z sieci TNC. Na początku działu wypisane są definicje - zapoznaj się z nimi. O! Nie ma tego w dziale "Elektryka dla Każdego" ani w innym dziale.
    Moderowany przez Krzysztof Reszka:

    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika. Kolego dalsze pisanie bzdur skończy się blokadą.

  • #15 19142922
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #16 19142927
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17762
    Pomógł: 1226
    Ocena: 3476
    Wirnick napisał:
    Skutecznie uziemia się PE w punkcie środkowym transformatora dla TNS i w punkcie rozdziału jeśli chcemy utworzyć TN -S z sieci TNC. Na początku działu wypisane są definicje - zapoznaj się z nimi.
    Montaż i uziemienie szafy rack - czy kabel 3x1.5/3x2.5 jest wystarczający?
    Wirnick napisał:
    Skutecznie uziemia się PE w punkcie środkowym transformatora
    W punkcie środkowym trafa nie ma PE.
  • #17 19142946
    adwlodar
    Poziom 28  
    Posty: 1067
    Pomógł: 111
    Ocena: 245
    C
    Wirnick napisał:
    To dział fachowy - poczytaj gdzie jest uziemiony i tylko 1 raz.

    Cierpliwie czekam na wytłumaczenie tego.

    Myślę, że moderator bankowo przyjrzy się Twoim postom Kolego Wirnick.
  • #18 19142949
    Wirnick
    Poziom 30  
    Posty: 1774
    Pomógł: 72
    Ocena: 239
    markus-19 napisał:
    Przykład który podałeś nie jest najlepszy bo to PEN nie PE...

    No nie zawsze PEN jeśli nie spełnia jego wymagań.
  • #19 19142974
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #20 19143213
    urbizdw
    Poziom 14  
    Posty: 372
    Pomógł: 1
    Ocena: 26
    Koledzy to będzie mała szafka RACK 6u gdzie będzie tak naprawdę rejestrator i 4 kamery wpięte do switcha POE. Pytanie czy musi być do tego celu dociągnięty dedykowany uziom i musi to być minimalnie 10 mm²?
  • #21 19143290
    adwlodar
    Poziom 28  
    Posty: 1067
    Pomógł: 111
    Ocena: 245
    markus-19 napisał:
    Za mało danych, za dużo rozwiązań technologicznych

    Rozwiązań technologincznych do podłączenia jednego przewodu pod zacisk śrubowy. Litości...

    Autorze, jedno z rozwiązań padło w poście 8# @CYRUS2.
  • #22 19143298
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #23 19143300
    urbizdw
    Poziom 14  
    Posty: 372
    Pomógł: 1
    Ocena: 26
    adwlodar napisał:
    markus-19 napisał:
    Za mało danych, za dużo rozwiązań technologicznych

    Rozwiązań technologincznych do podłączenia jednego przewodu pod zacisk śrubowy. Litości...

    Autorze, jedno z rozwiązań padło w poście 8# @CYRUS2.


    Nie problem tylko bardziej pytanie czy można wykorzystać kabel z gniazdka czy musze z rodzielni ciągnąc osobny pod uziemienie szafy
  • #24 19143311
    adwlodar
    Poziom 28  
    Posty: 1067
    Pomógł: 111
    Ocena: 245
    markus-19 napisał:
    Może kolega wyjaśni jakie rozwiązanie będzie dobre w tym przypadku?

    Nie, Panie Kolego. Ty od kilku postów dywagujesz na temat PoE, ochrony odgromowej itd. Co więcej napisałeś, że jest masę rozwiązań technologinczych. Autor na pewno czeka na podanie jednego, proszę o to sytuacja: domek jednorodzinny, jest czy nie ma GSW/GSU trudno, zapomniano być może położyć dedykowanego przewodu wyrównawczego do szafki RACK; w szafce osprzęt do szeroko rozumianego internetu. Producent szafę wyposażył w oznaczony zacisk do podłączenia zacisku śrubowego z przewodem. Konstrukcja nie zapewnia pewnego podłączenia na drzwiczkach bocznych, więc każde z nich zawiera dodatkowo swój zacisk.

    Jedziesz do klienta, co robisz?
  • #25 19143315
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #26 19143587
    suworow
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 8802
    Pomógł: 650
    Ocena: 1274
    markus-19 napisał:
    Na pewno nie podłączam gdzie bliżej i szybciej/łatwiej.
    Jeśli nie wiem to do konkretnego przypadku się przygotowuję ( uzgadniam z osobą projektującą bo sam takich uprawnień jeszcze nie mam) i wracam do klienta przygotowany.

    Dodano po 25 [minuty]:

    Uzupełniając wypowiedź, jako "nieprojektant" i nie znając szczegółów doprowadziłbym PE o przekroju nie mniejszejszym niż 10mm² i wydzielił z PEN szynę PE (GSW) i tam podłączył. Dla znanego/zaprojektowanego przeznaczenia Rack przekrój mógłby być mniejszy

    To zapytam z innej beczki. To ile kosztuje u kolegi taki profesjonalny montaż popularnej szafki 6U na domowe bambetle która to sama kosztuje około 300 zł. Założenia: Nowy dom. Ściany otynkowane dla ułatwienia pomalowane na biało, rozdzielnica w garażu, szafka jak to często bywa na strychu. Powiedzmy że w garażu klient zgodził się na ułożenie listwy. Trzeba więc raptem przewiercić się przez jeden typowy strop gęsto-żebrowy pomiędzy kondygnacjami a potem to już z górki bo przez drewniany na strych. Na piętrze trzeba raptem wykonać te 4 metry bruzdy przez jeden z pokoi, po czym wszystko przywrócić do stanu pierwotnego. Przyjmijmy dla ułatwienia że projekt owej instalacji znajomy projektant o którym kolega wspomniał wykonał za darmo. Nie pytam o reakcję klientów bo ta zapewne nie może być inna niż entuzjastyczna. Nie każdy w końcu ma to szczęście by trafić na takiego fachowca.
  • #27 19143651
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #28 19143658
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17762
    Pomógł: 1226
    Ocena: 3476
    urbizdw napisał:
    Pytanie czy musi być do tego celu dociągnięty dedykowany uziom i musi to być minimalnie 10 mm²?
    Autorze tematu - nie ma czegoś takiego jak dedykowany uziom.
    Uziom jest jeden na obiekcie i kończy się na GSU.
    Nie ma kilku uziomów.

    Dalej w obiekcie mamy tylko przewód PE.

    Przewód PE ma mieć taki przekrój jak w przewodzie zasilającym.

    Takie wnioski (jak w cytacie) wyciąga autor tematu czytając głupoty i fantazje niektórych doradców.
    Czy tak ma wyglądać fachowe forum i fachowe porady ?
    Czy dział dla początkujących to ma być Hyde-Park doradców ?

    To przykład Hyde-Parku i bezmyślności.
    markus-19 napisał:
    Jeśli w owym projekcie byłaby zaprojektowana ochrona odgromowa to nie ma przebacz.
    Ochronna odgromowa to ochrona przed bezpośrednim uderzeniem pioruna.

    W szafie piorun uderza - zacznij myśleć kolego !
  • #29 19143683
    adwlodar
    Poziom 28  
    Posty: 1067
    Pomógł: 111
    Ocena: 245
    markus-19 napisał:
    Uzupełniając wypowiedź, jako "nieprojektant" i nie znając szczegółów doprowadziłbym PE o przekroju nie mniejszejszym niż 10mm²

    Rozumiem, że to przejęzyczenie z tym PE, bo nie wyobrażam sobie do RACK ciągnąć przewodu 3x10mm².

    markus-19 napisał:
    Jeśli w owym projekcie byłaby zaprojektowana ochrona odgromowa to nie ma przebacz.

    Co to wgl znaczy? Tzn, że przy odgromówce nie podepniesz obudowy tego RACKA i będziesz czekał na projekt? A co z SWZ? Zwalisz to na ochronę dodatkową RCD?

    Wiesz lub czytasz lub widziałeś dużo. I teraz ciężko Ci na małym zleceniu zdecydować się jakiego rozwiązania użyć - jedziesz do klienta wymienić uszkodzony RCD, a fundujesz mu wymianę WLZ wraz ze słupem i nowy otok.

    Albo właśnie jest odwrotnie i brak praktyki.
  • #30 19143777
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy montażu i uziemienia szafy rack, w kontekście zastosowania kabli 3x1.5 mm² i 3x2.5 mm². Uczestnicy forum podkreślają, że uziemienie szafy rack jest kluczowe dla ochrony przeciwporażeniowej oraz minimalizacji zakłóceń elektromagnetycznych. Wskazują na konieczność podłączenia przewodu PE do odpowiednich zacisków w szafie, a także na ryzyko związane z niewłaściwym uziemieniem, takim jak podłączenie do grzejnika. W przypadku małych instalacji, takich jak szafa 6U z rejestratorem i kamerami, nie zawsze wymagane jest dedykowane uziemienie, o ile urządzenia są prawidłowo podłączone do gniazda zasilającego. Wskazano również na różne normy dotyczące uziemienia oraz na potrzebę konsultacji z elektrykiem w przypadku wątpliwości.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA