norghe 31 Sie 2015 21:07 10260 7
  • #1 14961715
    norghe
    Poziom 10  
    Posty: 65
    Ocena: 3
    Witam,
    Chciałbym się poradzić kolegów w następującej kwestii.
    W szafce automatyki znajduje się ogranicznik przepięć. Projektant umieścił go za rozłącznikiem izolacyjnym. Czy to poprawne umiejscowienie?
    Uważam że powinien być umieszczony przed (na zasilaniu głównym) ale może to bez różnicy?
    Za umiejscowieniem po rozłączniku przemawia chyba jedynie możliwość zdjęcia napięcia z wszystkich elementów w szafie łącznie z ogranicznikiem ale wydaje mi się że ważniejsza jest kwestia ewentualnego prądu udarowego przepływającego przez rozłącznik.
  • Pomocny post
    #2 14961849
    kozi966
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6922
    Pomógł: 599
    Ocena: 1284
    Kolega zada sobie pytanie w jakim celu umieszczono ochronnik.
    Skoro jest podane napięcie to elementy pracują i są chronione przed ewentualnym przepięciem.
    W przypadku rozłączenia - przerwy izolacyjnej - ochronnik nie będzie działał, tak samo jak aparatura.
    Dodatkowy atut, można wymienić moduły które się uszkodziły np. po zadziałaniu.
    Obawia się kolega przeskoku? tylko jakiego....
    Jak przeskok ma wystąpić w przypadku otwartego obwodu to dalej układ jest objęty ochronnikiem.

    Nie widzę jakiegoś technicznego powodu aby ochronnik był przed rozłącznikiem. Rozłącznika chronić nie trzeba ;)
    Może inni koledzy widzą ten powód.
  • #4 14962292
    emigrant
    Poziom 29  
    Posty: 1605
    Pomógł: 107
    Ocena: 324
    Co powiecie na to -> http://www.dehn.pl/docs/publikacje/instrukcje_montazowe/im_1539.pdf
    Instrukcja montażu DEHNventil TNC. Za ventilem jest albo rozłącznik albo wyłącznik nadprądowy. Przed nim tylko bezpieczniki topikowe.
    Załóżmy, że przewodami poleci jakiś potężny prąd udarowy to w tym rozłączniku przed SPD nie zespawa styków(nie wiem jak to fachowo się nazwa)?
  • #5 14962296
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21786
    Pomógł: 654
    Ocena: 4283
    Logiczne jest aby ogranicznik był za wyłącznikiem. W momencie odłączenia instalacji WG, ochronnik dalej ochrania instalacje.
  • #6 14963495
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #7 14963762
    emigrant
    Poziom 29  
    Posty: 1605
    Pomógł: 107
    Ocena: 324
    To przyjrzyj się dobrze, jak nie widzisz to trudno.
    WojcikW napisał:
    To znaczy, przed nim nawet licznika nie można zainstalować bo nie ma go na schemacie.

    No i po co takie głupkowate odzywki? Dobrze, że jeszcze budynku nie ma i słupów...
  • #8 14964409
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestię umiejscowienia ogranicznika przepięć (SPD) w szafce automatyki, który został zainstalowany za rozłącznikiem izolacyjnym. Uczestnicy debaty wskazują, że umiejscowienie SPD za rozłącznikiem jest poprawne, ponieważ w przypadku odłączenia instalacji, ogranicznik nadal chroni system. Zwracają uwagę, że umieszczenie SPD przed rozłącznikiem nie jest konieczne, a obawy dotyczące prądu udarowego są nieuzasadnione, gdyż w przypadku otwartego obwodu ochrona nadal działa. Wskazano również na instrukcje montażowe, które potwierdzają tę lokalizację.