logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Czy uziom fundamentowy w domu 11x15 m jest wykonany poprawnie?

cartel1 30 Wrz 2015 20:11 1644 11
REKLAMA
  • #1 15033181
    cartel1
    Poziom 11  
    Posty: 30
    Ocena: 1
    Witam,

    Jestem na etapie budowy domu. Mój główny majster zaproponował iż wykona mi uziom fundamentowy, ponieważ pracując w Niemczech często taki uziom wykonywał. Przed zalewaniem ław, poprowadził bednarkę przez ławy między zbrojeniem po obwodzie i wyprowadził uziom ponad grunt w jednym miejscu, w celu połączenia z przewodem instalacji odgromowej. Dom ma wymiary 11 x 15 m. Pytanie czy takie wykonanie jest poprawne ? Dom już jest prawie wybudowany ( stan SSO ) i nie wiem czy mam się przygotować na poprowadzenie uziomu otokowego, czy też mogę opierać się przygotowanym uziomie fundamentowym. Dzięki za wszelkie sugestie.
  • REKLAMA
  • #2 15033207
    qraczek
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Powinno być więcej wyprowadzeń przynajmniej 4 a najlepiej 6 szt. Co ok 12 m. W tej sytuacji trzeba będzie rzucić bednarkę (otok) i można ją połączyć z uziomem fundamentowym.
  • REKLAMA
  • #3 15033233
    TWK
    Specjalista elektryk
    Posty: 2326
    Pomógł: 220
    Ocena: 510
    1. Rozmawiać należy nie z majstrem, a z kierownikiem budowy (robót konstrukcyjnych) i kierownikiem robót elektrycznych (a przede wszystkim oni wzajemnie między sobą).
    2. A co jest w projekcie?
    3. Kolega mówiący o liczbie przewodów odprowadzających mówi to na jakiej podstawie?
  • #4 15033384
    qraczek
    Poziom 2  
    Posty: 3
    TWK napisał:
    1. Rozmawiać należy nie z majstrem, a z kierownikiem budowy (robót konstrukcyjnych) i kierownikiem robót elektrycznych (a przede wszystkim oni wzajemnie między sobą).
    2. A co jest w projekcie?
    3. Kolega mówiący o liczbie przewodów odprowadzających mówi to na jakiej podstawie?


    To fakt że majster może być nie do końca w temacie, ale kierownik robót elektrycznych to dla mnie przesada.
    Wystarczy porozmawiać z elektrykiem który się tym zajmuje:)

    Na 90 % w projekcie nie będzię zastosowany uziom fundamentowy a uziom otokowy. Można również zastosować uziomy pionowe. W zależności od jakości gruntu - przy pomiarach wszystko wyjdzie

    Takie rzeczy jak ilość przewodów odprowadzających można znaleźć w normach.

    Maksymalna odległość między zwodami - 12 m R<10 Ohm

    Istotne jest że błędnie wykonana instalacja odgromowa stwarza większe zagrożenie niż pożytek

    Mam dom 9x13 i również uziom fundamentowy 4 wyprowadzenia - tyle było w projekcie i tak jest na 100 % poprawnie.
  • #5 15033460
    kozi966
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6922
    Pomógł: 599
    Ocena: 1288
    qraczek napisał:
    Na 90 % w projekcie nie będzię zastosowany uziom fundamentowy a uziom otokowy.

    Dlaczego? Ja już wiele projektów widziałem, z ładnym opisem i rysunkiem jak ma być przed wylaniem fundamentów.
    Otok powstaje wtedy gdy na budowie nie ma elektryka od początku.
    qraczek napisał:
    Takie rzeczy jak ilość przewodów odprowadzających można znaleźć w normach.

    Wypada podać te normy skoro się na nie powołuje kolega.
    qraczek napisał:
    Maksymalna odległość między zwodami - 12 m R<10 Ohm

    Skąd takie wytyczne lub wymaganie?
  • REKLAMA
  • #6 15033632
    qraczek
    Poziom 2  
    Posty: 3
    kozi966 napisał:
    qraczek napisał:
    Na 90 % w projekcie nie będzię zastosowany uziom fundamentowy a uziom otokowy.

    Dlaczego? Ja już wiele projektów widziałem, z ładnym opisem i rysunkiem jak ma być przed wylaniem fundamentów.
    Otok powstaje wtedy gdy na budowie nie ma elektryka od początku.
    qraczek napisał:
    Takie rzeczy jak ilość przewodów odprowadzających można znaleźć w normach.

    Wypada podać te normy skoro się na nie powołuje kolega.
    qraczek napisał:
    Maksymalna odległość między zwodami - 12 m R<10 Ohm

    Skąd takie wytyczne lub wymaganie?


    Koledzy chciałem doradzić - zostałem zaatakowany. Wszyscy wiemy że u kolegi nie jest to poprawnie wykonane.
    Nie zamierzam się kłócić o to czy w projektach są takie czy inne uziomy poziome. Ja akurat zawsze miałem otokowe w projektach a troszkę tych instalacji wykonałem.
    To że elektryka nie ma przy budowie odgromówki to błąd.

    NORMY dotyczące odgromówki:
    PN-IEC 61024-1. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
    - PN-IEC 61024-1-1. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń.
    - PN-IEC 61024-1-2. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
    Przewodnik B – Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie.
    - PN-IEC 61312-1. Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne.
    - PN-IEC 61312-2. Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 2:
    Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.oraz starsze wersje funkcjonujące równolegle do w/w:
    - PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
    - PN-86/E-05003/03. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.
    - PN-86/E-05003/04. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.

    Wymagane wartości rezystancji uziomów w Ω wg PN-IEC 61024-1.
  • #7 15033655
    kozi966
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6922
    Pomógł: 599
    Ocena: 1288
    qraczek napisał:
    Koledzy chciałem doradzić - zostałem zaatakowany


    To coś nowego. Kto kolegę atakuje?

    Trochę stare te normy kolega ma.
    Normy "odgromowe" to aktualnie seria PN-EN 62305 (arkusze 1-4).
    Norma PN-IEC 61024-1-1:2001 wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62305.
    Norma PN-IEC/TS 61312wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62305-4.
    Reszta też wycofana.

    Czytał je chociaż kolega? Czy tak, wkleił aby "zapchać" rozmówce?
  • #8 15042824
    Jacek79
    Poziom 37  
    Posty: 3794
    Pomógł: 233
    Ocena: 1132
    qraczek napisał:
    Powinno być więcej wyprowadzeń przynajmniej 4 a najlepiej 6 szt. Co ok 12 m. W tej sytuacji trzeba będzie rzucić bednarkę (otok) i można ją połączyć z uziomem fundamentowym.


    Błąd. Szybko skoroduje. Nie można łączyć tych typów uziomów.
  • #9 15043257
    pol102
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 3085
    Pomógł: 163
    Ocena: 369
    Jacek79 napisał:
    Błąd. Szybko skoroduje. Nie można łączyć tych typów uziomów.

    Porada nieprawdziwa. Dr Musiał wspomniał jak tego dokonać by zniwelować różnicę napięć do poziomu, który nie będzie degradował uziomu otokowego.

    Najczęściej jest tak, że bednarkę z uziomu otokowego wyprowadza się do złącz kontrolnych na elewacji (vide "odgromówka") oraz w miejsce gdzie zbudowana/zainstalowana będzie GSU/GSW.
  • REKLAMA
  • #10 15043332
    jotko
    Poziom 24  
    Posty: 1213
    Pomógł: 41
    Ocena: 332
    Cytat:
    To fakt że majster może być nie do końca w temacie, ale kierownik robót elektrycznych to dla mnie przesada.
    Wystarczy porozmawiać z elektrykiem który się tym zajmuje:)

    Nigdy nie widziałem elektryków na tym etapie budowy. No chyba że jest to ktoś z rodziny inwestora.
  • #11 15043378
    TWK
    Specjalista elektryk
    Posty: 2326
    Pomógł: 220
    Ocena: 510
    Jacek79 napisał:
    Błąd. Szybko skoroduje. Nie można łączyć tych typów uziomów.
    Polecam artykuł o uziomach i ich korozji w najnowszym "Inżynierze Budownictwa": http://www.piib.org.pl/pliki/ib/ib_10_15.pdf Napisane prostszym językiem niż w normach.

    jotko napisał:
    Nigdy nie widziałem elektryków na tym etapie budowy. No chyba że jest to ktoś z rodziny inwestora.
    Ale trzeba z tym walczyć. Uziom fundamentowy ma wiele zalet w stosunku do otokowego.
  • #12 15044876
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Posty: 7910
    Pomógł: 363
    Ocena: 1504
    cartel1 napisał:
    Pytanie czy takie wykonanie jest poprawne ?

    Nie, jeśli rozpatrywać zagadnienie kompleksowo.

    Zamykam.

    Ps. Podejrzewam, że "majster" miał na uwadze uziemienie dla celów ochrony przeciwporażeniowej, ewentualnie dla ochrony SPD- i bardzo dobrze, bo na 90% placów budowy takiego uziemienia się nie spotyka.
    Ochrona odgromowa to inna "bajka", bo najpierw należałoby wyznaczyć jakie istnieje zagrożenie, co to za obiekt itp. Chyba nie ma sensu dyskutować na ten temat, bo racjonalną decyzję podejmować można tylko wtedy, kiedy się posiada dostateczny zasób informacji.

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
W dyskusji poruszono kwestię poprawności wykonania uziomu fundamentowego w budowanym domu o wymiarach 11x15 m. Użytkownik zwrócił uwagę, że jego majster wykonał uziom fundamentowy, prowadząc bednarkę przez ławy fundamentowe i wyprowadzając ją na powierzchnię w celu połączenia z instalacją odgromową. Uczestnicy dyskusji wskazali, że powinno być więcej wyprowadzeń (zalecane 4-6) oraz że w projektach często stosuje się uziomy otokowe zamiast fundamentowych. Podkreślono znaczenie konsultacji z elektrykiem oraz kierownikiem budowy, a także odniesiono się do norm dotyczących ochrony odgromowej, takich jak PN-EN 62305. Wskazano na ryzyko związane z błędnie wykonaną instalacją odgromową oraz korozję uziomów.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA