satel ca5 potwierdzenie na sygnalizatorze załączenia/ wyłączenia alarmu z pilota

zgredzik008 01 Paź 2015 07:57 2469 6
  • #1 15034109
    zgredzik008
    Poziom 10  
    Posty: 21
    Ocena: 3
    Witam
    Sytuacja wygląda tak:
    Satel CA5, radiolinia Elmes UMB 100HS:
    płyta główna - wyjście Out1 alarm włamaniowy,
    wejście Z4 typ lini NC, typ reakcji zał/włącz
    Opcje Wyjścia - odznaczone potwierdzenia zał/wył

    radiolinia C - do com w płycie, NC1 do Z4

    Piloty załączają i wyłączają alarm ale chciałbym aby syglanlizator zewnętrzny potwierdzał dźwiękiem opcje zał/wył

    Jak to zrobić?
    pozdrawiam

    Moderowany przez suworow:

    Poprawiłem tytuł tematu. W samym temacie kolega ładnie podał modele urządzeń, ale w tytule już tego zabrakło. ... Proszę kolejnym razem samemu o to zadbać.

  • #2 15034146
    sosarek

    Poziom 43  
    Posty: 83875
    Pomógł: 9320
    Ocena: 15532
    zgredzik008 napisał:
    chciałbym aby syglanlizator zewnętrzny potwierdzał dźwiękiem opcje zał/wył

    Po co? Złodziejowi masz zamiar ułatwiać zadanie informując wszystkich że właśnie uzbroiłeś/rozbroiłeś system?

    zgredzik008 napisał:
    Jak to zrobić?

    zgredzik008 napisał:
    Opcje Wyjścia - odznaczone potwierdzenia zał/wył

    Wystarczy zajrzeć swoją drogą do instrukcji.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
    Pomogłem? Kup mi kawę.
  • #3 15036332
    zgredzik008
    Poziom 10  
    Posty: 21
    Ocena: 3
    To się nazywa pomoc.

    A złodziej niech wie że system jest uzbrojony.
  • #4 15036364
    stonefree
    Poziom 27  
    Posty: 1495
    Pomógł: 85
    Ocena: 321
    Gorzej, jak się dowie, że zapomniałeś uzbroić. Sygnalizator będzie potwierdzać załączenie/wyłączenia jeżeli zaznaczysz to w ustawieniach wyjścia typu alarm włamaniowy- FS 84 opcja 5
  • #5 15036371
    zgredzik008
    Poziom 10  
    Posty: 21
    Ocena: 3
    Tak, tą opcje mam już zaznaczona
  • #7 15036864
    zgredzik008
    Poziom 10  
    Posty: 21
    Ocena: 3
    Kończę temat.
    Centralę miałem dobrze zaprogramowaną.
    Problem istniał w sygnalizatorze zewnętrznym.
    Problem rozwiązany.
    Dziękuje za podpowiedzi.

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Użytkownik zadał pytanie dotyczące systemu alarmowego Satel CA5 oraz radiolinii Elmes UMB 100HS, w kontekście potwierdzania załączenia i wyłączenia alarmu za pomocą sygnalizatora zewnętrznego. W odpowiedziach zasugerowano, że sygnalizator może potwierdzać te operacje, jeśli odpowiednie opcje są zaznaczone w ustawieniach wyjścia alarmu włamaniowego. Użytkownik potwierdził, że opcja ta była już aktywna, a problem leżał w sygnalizatorze zewnętrznym, który ostatecznie został rozwiązany.