Moeller - Stycznik 42V - spalony stycznik - jaki zamiennik?

Bass Rockers 24 Gru 2015 01:15 2973 12
REKLAMA

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłosił problem z uszkodzonym stycznikiem 42V w agregacie do gipsu, który spalił się podczas pracy z silnikiem 5.5kW. W odpowiedziach zasugerowano kilka zamienników, w tym stycznik z cewką na 48V oraz model od General Electric. Ustalono, że cewka stycznika uległa spaleniu, a styki były w dobrym stanie. Dyskutowano również o przyczynach uszkodzenia, wskazując na niewłaściwy bezpiecznik (10A zamiast 16A), co mogło prowadzić do wyzwolenia bezpiecznika przy obciążeniu. Użytkownik został poinformowany o konieczności sprawdzenia napięcia cewki przed montażem nowego stycznika.