logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jak poprowadzić kabel PE do gniazdek w bloku bez uziemienia?

virus91 02 Sty 2016 16:08 5292 19
  • #1 15291571
    virus91
    Poziom 17  
    Posty: 373
    Ocena: 107
    Cześć, w ostatnim czasie dokonałem zakupu trochę RTV i AGD. Niestety w żadnym gniazdku nie mam uziemienia. W bloku jest wymieniona instalacja dobre kilka lat temu. W mieszkaniach zostało zrobione tylko 3 "esy".

    Jak poprowadzić kabel PE do gniazdek w bloku bez uziemienia?

    Pomijając walory estetyczne, czy mogę po prostu poprowadzić kabel PE ze skrzynki z esami do gniazdek?[/quote]
  • #2 15291592
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4505
    Pomógł: 316
    Ocena: 1568
    virus91 napisał:
    W bloku jest wymieniona instalacja dobre kilka lat temu. W mieszkaniach zostało zrobione tylko 3 "esy".

    Co rozumiesz pod pojęciem "w bloku"? Czy miałeś na myśli mieszkanie czy klatkę schodową?
    Dobre kilka lat to ile?
  • #3 15291603
    12pawel
    Poziom 34  
    Posty: 2355
    Pomógł: 207
    Ocena: 697
    Jaki masz typ sieci?

    Tak poza tym to ta rozdzielnica to straszna partyzantka.
  • #4 15291661
    virus91
    Poziom 17  
    Posty: 373
    Ocena: 107
    opornik7 napisał:
    virus91 napisał:
    W bloku jest wymieniona instalacja dobre kilka lat temu. W mieszkaniach zostało zrobione tylko 3 "esy".

    Co rozumiesz pod pojęciem "w bloku"? Czy miałeś na myśli mieszkanie czy klatkę schodową?
    Dobre kilka lat to ile?


    Mam na myśli klatkę schodową. Liczniki zostały przeniesione z mieszkań na klatki, na klatkach również są dodatkowe zabezpieczenia. Jedna osobą na piętro ma klucz do dodatkowych zabezpieczeń na klatce. Jeśli to pomoże, mogę też zrobić zdjęcie na klatce.

    Instalacja w bloku była wymieniana w 2011. Sąsiad na własną rękę wymieniał instalacje u siebie tzn. na swój koszt i ma instalację z wyłącznikiem różnicowo prądowym. Mnie na chwilę obecną nie stać na wymianę.
  • #5 15291695
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21788
    Pomógł: 654
    Ocena: 4287
    virus91 napisał:


    Pomijając walory estetyczne, czy mogę po prostu poprowadzić kabel PE ze skrzynki z esami do gniazdek?


    Lepszym rozwiązaniem będzie doprowadzenie nowych obwodów do rozdzielnicy, według obecnych standardów. Obwody gniazd oczywiście zabezpieczone dodatkowo RCD.

    PS
    Strach pomyśleć co zasilają przewody w pojedynczej izolacji :|
  • #6 15291715
    virus91
    Poziom 17  
    Posty: 373
    Ocena: 107
    Czyli do każdego gniazdka osobny przewód z rozdzielnicy?

    W mieszkaniu jest dwużyłowa instalacja aluminiowa.
  • #7 15291752
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4505
    Pomógł: 316
    Ocena: 1568
    Patrząc na zdjęcie rozumiem, że niebieski, czarny i żółto-zielony przychodzą z klatki od licznika. Tak?
    Jeżeli tak a prace zostały poprawnie wykonane i zakończone to do Twojej tablicy mieszkaniowej masz przygotowaną instalację do TN-S lub TT bo nie wiemy co jest z drugim końcem żółto-zielonego (na klatce schodowej).
    virus91 napisał:
    Pomijając walory estetyczne, czy mogę po prostu poprowadzić kabel PE ze skrzynki z esami do gniazdek?

    Możesz prowizorycznie i tymczasowo doprowadzić przewód PE do gniazd. Ale zastanów się czy warto robić takie dziwactwo. Może lepiej etapami a porządnie?
    I jeszcze jedno jeżeli nie czujesz się na siłach nie będąc elektrykiem załatw sobie ;) przynajmniej nadzór elektryka nad tymi pracami. Pamiętaj! Prądu nie widać i nie czuć.

    Dodano po 2 [minuty]:

    virus91 napisał:
    Czyli do każdego gniazdka osobny przewód z rozdzielnicy?

    I tak i nie. Na jednym obwodzie w pokojach może być kilka gniazd. W przypadku kuchni sprawa wygląda inaczej. Ale to już sprawa dla elektryka.
  • #8 15291782
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21788
    Pomógł: 654
    Ocena: 4287
    virus91 napisał:
    Czyli do każdego gniazdka osobny przewód z rozdzielnicy?

    Niekoniecznie do każdego gniazda osobny przewód z rozdzielnicy.
    Wystarczy podzielić obwody gniazd ogólnych na pomieszczenia. Przestrzegając zasady, że odbiorniki powyżej 2kW mają mieć osobne obwody (piekarnik, pralka, zmywarka).

    virus91 napisał:
    W mieszkaniu jest dwużyłowa instalacja aluminiowa.

    Instalacje aluminiowe nie są dostosowane do obecnego zapotrzebowania i obciążenia, brak wydzielonych obwodów. Dlatego moim zdaniem nie ma sensu cudować w doprowadzanie samego PE, tylko zrobić raz a dobrze. Ponadto obecne zabezpieczenia są przewymiarowane w stosunku do instalacji.
    Ja na fotce widzę jeszcze obwód miedziany w pojedynczej izolacji, zapewne dorabiany przez jakiegoś paproka.
  • #9 15291846
    virus91
    Poziom 17  
    Posty: 373
    Ocena: 107
    W dużym pokoju mam tylko jedno gniazdko. Po zakupie nowego TV sprzedawca doradził kupić listwę antyprzepięciową. Kupiłem Acar F5, poprzednio był stary telewizor i stara listwa także bez bolców. Teraz po sprawdzeniu próbówką, na bolcach w nowej listwie świeci się ona. Czy to normalne i bezpieczne?

    W poniedziałek zamówię kogoś do przeglądu instalacji i wyceny.
  • #10 15291950
    Krzysztof Reszka
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 10574
    Pomógł: 609
    Ocena: 1550
    Tak na chłopski rozum, jeśli chcesz pociągnąć do każdego obwodu lub gniazdka po jednym przewodzie ochronnym ( zółto-zielonym)to jaka to jest różnica jeśli w tych samych miejscach polecą 3 przewody. Robota będzie ta sama niemal.A koszt finansowy niewielki, a wzrośnie bezpieczeństwo twojej instalacji.
  • #11 15292005
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21788
    Pomógł: 654
    Ocena: 4287
    virus91 napisał:
    W dużym pokoju mam tylko jedno gniazdko. Po zakupie nowego TV sprzedawca doradził kupić listwę antyprzepięciową. Kupiłem Acar F5, poprzednio był stary telewizor i stara listwa także bez bolców. Teraz po sprawdzeniu próbówką, na bolcach w nowej listwie świeci się ona. Czy to normalne i bezpieczne?


    Szkoda, że sprzedawca nie uprzedził o konieczności podłączenia listwy do prawidłowej i sprawnej instalacji. W Twoim przypadku i przy obecnym stanie. potrzebna jest jak umarłemu kadzidło.

    Jest to normalne zjawisko przy podłączaniu listwy do gniazda bez kołka ochronnego lub z niesprawnym, niepodłączonym przewodem ochronnym. Bardzo niebezpieczne.
  • #12 15292265
    virus91
    Poziom 17  
    Posty: 373
    Ocena: 107
    Dzięki za informacje, zmieniłem na listwę bez bolca. Czy do czasu wymiany instalacji zerowanie, lub podłączenie bolca w gniazdku do kaloryfera ma sens?
  • #13 15292273
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3524
    Nie ma najmniejszego sensu.
  • #14 15292286
    Krzysztof Reszka
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 10574
    Pomógł: 609
    Ocena: 1550
    virus91 napisał:
    Czy do czasu wymiany instalacji zerowanie,

    Kolego to nie będzie zerowanie , tylko instalacja TN-S z oddzielnym przewodem ochronnym PE.
    virus91 napisał:
    lub podłączenie bolca w gniazdku do kaloryfera ma sens?

    Kolejny poroniony pomysł .
  • #15 15292292
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3524
    Tutaj mamy specjalistów od takich podłączeń :
    Link
  • #16 15292356
    Krzysztof Reszka
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 10574
    Pomógł: 609
    Ocena: 1550
    Piotrze do Matołka z nim .
  • #17 15293608
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17900
    Pomógł: 1236
    Ocena: 3505
    12pawel napisał:
    Jaki masz typ sieci? Tak poza tym to ta rozdzielnica to straszna partyzantka.
    To normalne, administracja mu wymieniła istniejące bezpieczniki +WLZ. Obecnie to bezpieczniki w w obudowie - czy to rozdzielnica ?
    virus91 napisał:
    W bloku jest wymieniona instalacja dobre kilka lat temu. W mieszkaniach zostało zrobione tylko 3 "esy".
    Cytat:
    Mam na myśli klatkę schodową. Liczniki zostały przeniesione z mieszkań na klatki, na klatkach również są dodatkowe zabezpieczenia. Jedna osobą na piętro ma klucz do dodatkowych zabezpieczeń na klatce. Jeśli to pomoże, mogę też zrobić zdjęcie na klatce.

    Zdjęcie niepotrzebne. Tak się teraz robi - to jest w Warszawie normalne.
    Instalacja rozdzielcza jest TN-C. Ma punkt podziału na klatce schodowej do lokalu ma wprowadzony L1+ PE+ PEN.
    Krzysztof Reszka napisał:
    virus91 napisał:
    Czy do czasu wymiany instalacji zerowanie,
    Kolego to nie będzie zerowanie ,

    Instalacja w bloku wymieniona, w WLZ jest TN-C ,więc o co chodzi ?
    Większość lokali w bloku ma taki system ochrony.
  • #18 15293673
    Krzysztof Reszka
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 10574
    Pomógł: 609
    Ocena: 1550
    Wiem do czego zmierzasz , że póki ostatni lokal nie będzie przerobiony na TN-S to tak naprawdę nie mamy go. Oto często na tym forum walczymy. Ja odniosłem się do określenia "zerowanie".
  • #19 15293849
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17900
    Pomógł: 1236
    Ocena: 3505
    Krzysztof Reszka napisał:
    Wiem do czego zmierzasz , że póki ostatni lokal nie będzie przerobiony na TN-S to tak naprawdę nie mamy go. Oto często na tym forum walczymy. Ja odniosłem się do określenia "zerowanie".
    W tej sytuacji przypadek klarowny. Bo na klatce w WLZ jest TN-C.
    W przypadku budynków ze starymi WLZ ,demagodzy twierdzą że w WLZ jest jakieś zero. Pomimo, że na przyłączu budynku jest TN-C.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono problem braku uziemienia w gniazdkach w bloku, gdzie instalacja elektryczna została wymieniona kilka lat temu. Użytkownik zastanawia się nad możliwością poprowadzenia przewodu ochronnego (PE) ze skrzynki z bezpiecznikami do gniazdek. Uczestnicy forum sugerują, że lepszym rozwiązaniem byłoby doprowadzenie nowych obwodów do rozdzielnicy zgodnie z aktualnymi standardami, z zabezpieczeniem RCD. Wskazano również na problemy związane z instalacjami aluminiowymi oraz na konieczność przeglądu instalacji przez elektryka. Użytkownik zadał pytanie o bezpieczeństwo listwy antyprzepięciowej Acar F5, która nie była podłączona do prawidłowej instalacji. Wskazano, że podłączenie do gniazdka bez kołka ochronnego jest niebezpieczne. Uczestnicy podkreślają, że zerowanie nie ma sensu, a instalacja powinna być wykonana zgodnie z normami TN-S.
Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
REKLAMA