logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Transformator strona pierwotna 400V strona wtórna 230V

virverus 11 Lis 2016 23:34 12639 60
Najlepsze odpowiedzi

Po co stosuje się transformator sterowniczy 400/230 V z uziemionym jednym końcem uzwojenia wtórnego w układzie sterowania wielu styczników?

Transformator służy do zasilenia obwodu sterowania napięciem 230 V z sieci 400 V i do oddzielenia galwanicznego obwodu sterowania od obwodu głównego [#16057613] W rozległych, rozgałęzionych obwodach z wieloma stycznikami uziemia się jeden biegun wtórny albo stosuje kontrolę stanu izolacji, żeby wykryć i opanować pierwsze zwarcie doziemne; przy jednym odbiorniku wtórne może pozostać nieuziemione [#16057613][#16059888] Takie połączenie jest traktowane jako uziemienie funkcjonalne/robocze, a nie ochronne, więc nie jest tym samym co zwykły rozdział PEN na PE i N [#16058137][#16059917]
Wygenerowane przez model językowy.
  • #1 16055686
    virverus
    Poziom 10  
    Posty: 24
    Jaka jest rola transformatora 400VAC/230VAC z uziemionym jednym końcem uzwojenia wtórnego, w układzie sterowania kilku silników załączanych z różnych styczników w której zasilamy cewkę z napięcia transformatora?
  • #2 16055711
    kosmos99
    Poziom 38  
    Posty: 4188
    Pomógł: 338
    Ocena: 816
    Obniżenie napięcia to potrzeb obwodów sterowania.
  • #3 16055901
    virverus
    Poziom 10  
    Posty: 24
    Pytanie brzmi po co separowac napięcie jak stronę wtórna podłączam do PE, jak można by wykorzystać jedna fazę przed transformatorem do sterowania?
  • #4 16055912
    elvis13
    Poziom 18  
    Posty: 263
    Pomógł: 18
    Ocena: 77
    A do urządzenia dochodzi N czy tylko PE?
  • #5 16055923
    kosmos99
    Poziom 38  
    Posty: 4188
    Pomógł: 338
    Ocena: 816
    virverus napisał:
    Pytanie brzmi po co separowac napięcie jak stronę wtórna podłączam do PE, jak można by wykorzystać jedna fazę przed transformatorem do sterowania?

    Nie chodzi o separowanie tylko o obniżenie. Zasilanie masz pewnie 3xL+PE, więc skąd wziąć 230V? Nie raz do tego celu są stosowane zasilacze 400VAC/24VDC.
  • #6 16056056
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #7 16056071
    virverus
    Poziom 10  
    Posty: 24
    Tak jest 3xL + PEN. Dlatego moje pytanie jaka jest słuszność zastosowania transformatora który mam uziemic od strony wtornej. Czy zastosowanie L i rozdzielenie Pe+N daje to samo?
  • #8 16056226
    kosmos99
    Poziom 38  
    Posty: 4188
    Pomógł: 338
    Ocena: 816
    Chodzi pewnie o ochronę przeciwporażeniową.
  • #9 16056578
    Krzysztof Reszka
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 10574
    Pomógł: 609
    Ocena: 1545
    Może po kolei .
    virverus napisał:
    z uziemionym jednym końcem uzwojenia wtórnego, w układzie sterowania kilku silników załączanych z różnych styczników w której zasilamy cewkę z napięcia transformatora?

    Ponieważ gdyby był jeden odbiornik to można nie uziemiać tej wtórnej strony. A tak obwód jest rozgałęziony i ze względów ochrony Pporażeniowej musisz uziemić i połączyć przewodem jeden koniec transformatora z potencjałem ziemi. Gdybyś tego nie zrobił musiał byś mieć urządzenie do kontroli stanu izolacji, a dlaczego to wiadomo.
    elvis13 napisał:
    A do urządzenia dochodzi N czy tylko PE?

    Ani N ani PE z transformatora wychodzą dwie fazy .
    WojcikW napisał:
    ale również nie można PE stosować do uziemiania fazy transformatora 230V. Dlatego podejrzewam, że jest tam PEN a nie PE.

    W obwodzie wtórnym transformatora sterowniczego nie występuje ani PEN ani PE .
    virverus napisał:
    Czy zastosowanie L i rozdzielenie Pe+N daje to samo?

    Absolutnie nie możesz tego zrobić , czy obwód sterowania będzie wtedy bezpieczny . Musisz wiedzieć kolego że obwody sterowania imają się swoich przepisów .
  • #11 16057018
    Krzysztof Reszka
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 10574
    Pomógł: 609
    Ocena: 1545
    stomat napisał:
    Koledzy co najwyżej zastawią się przepisami

    Bo w twoim przypadku chodziło o urządzenia dozorowe, a na to potrzeba zgody UDT. Może tu też o takie chodzi , póki co traktujemy to jako zwykły układ sterowania.
    Dlaczego tak trudno zrozumieć kolego że na forum nie ma lipy i watowania bezpieczników że trzymanie się pewnych standardów to nie beletrystyka tylko dbanie o czyjeś bezpieczeństwo . A jak to wykonasz to już będzie twoja broszka.
    Ps. Poczekajmy na wpis autora.
  • #12 16057196
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #13 16057278
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  
    Posty: 27411
    Pomógł: 1403
    Ocena: 6379
    Ale .......>.

    Transformator taki się stosuje w celu łatwego montażu maszyny.
    Po prosu uniezależnia się maszynę od rodzaju zasilania, i uodparnia na przerwanie przewodu N, co skutkuje na ogół usterką i to poważną.


    Chińczycy poszli o krok dalej , maszyny potrzebują tylko 3 faz i 3 niezależnych uziemień , w tym przypadku 3 silniki 7,5kW, to dopiero jest paranoja.

    Każdy silnik podłączony 3 żyłowym przewodem i śrubka na korpusie z wiadomym znaczkiem. W DTR uziemienie.
  • #14 16057327
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12200
    Pomógł: 1013
    Ocena: 3509
    Ta maszyna nie wymaga przewodu N :

    Transformator strona pierwotna 400V strona wtórna 230V Transformator strona pierwotna 400V strona wtórna 230V

    Ta również, pomimo styczników i ich cewek na 220 V

    Transformator strona pierwotna 400V strona wtórna 230V Transformator strona pierwotna 400V strona wtórna 230V

    Teraz podłączałem następną (nakładarka kleju) z przewodem 4-żyłowym (bez N).
    Żadna z nich nie ma "uziemionego końca uzwojenia wtórnego transformatora.

    Na zdjęciu drugim (górne prawe) bezpieczniki FU2 to napięcie uzwojenia wtórnego 230 V z transformatora.
  • #15 16057341
    virverus
    Poziom 10  
    Posty: 24
    Pan Krzysztof Reszka napisał "Ani N ani PE z transformatora wychodzą dwie fazy" i z tym się oczywiście zgadzam tylko jeśli można precyzyjniej wyjaśnić czy podłączenie przewodu Pe do strony wtórnej chroni przed porażeniem, a napięcie z transformatora daje tylko to że styczniki załączające różne silniki w przypadku przerwania izolacji i zetknięciem się z dowolną z 3 faz kabla nie doprowadzi do uszkodzenia stycznika, czy jeszcze jakieś inna zaletą zastosowania transformatora od podłączenia porostu stycznia z jednej fazy zasilającej i do N rozdzielonego z PEN?
  • #17 16057362
    Krzysztof Reszka
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 10574
    Pomógł: 609
    Ocena: 1545
    WojcikW napisał:
    Kolega chyba urwał się z choinki,

    Wypraszam sobie takie epitety . Jeśli chce kolega chce dalej tak pisać to na to jest regulamin .
    WojcikW napisał:
    ale również nie można PE stosować do uziemiania fazy transformatora 230V

    A chyba te 230 V jest obecnie po stronie wtórnej trafo nie. Nie dość precyzyjnie kolega to określił bo gdyby kolega dotknął PE do fazy to by chyba zwarcie zrobił .Tak czy nie , więc wnoszę o sprostowanie postu 12 .
  • #18 16057375
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12200
    Pomógł: 1013
    Ocena: 3509
    opornik7 napisał:
    FU3 i FU4 - rozbieżność schematu z opisami, FU3 wg schematu 2.5A a na prawym widać, że wyleciała 10A :D
    Wiem, czepiam się. Dyskusja dotyczy uziemiania wtórnego trafo.

    FU3 i FU4 są bezpiecznikami rurkowymi, szklanymi typu SP7 :D
  • #19 16057404
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  
    Posty: 27411
    Pomógł: 1403
    Ocena: 6379
    Wiesz to maszyny przemyslowe I co byś zrobił jakby zasilanie było ³ fazy i PE, bo transformator akurat nie ma wyprowadzonego šrodka gwiazdy lub jest w tròjkącie ?
  • #20 16057430
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12200
    Pomógł: 1013
    Ocena: 3509
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    Wiesz to maszyny przemyslowe I co byś zrobił jakby zasilanie było ³ fazy i PE, bo transformator akurat nie ma wyprowadzonego šrodka gwiazdy lub jest w tròjkącie ?

    Do sterowania nie ma potrzeby stosować wymyślnych transformatorów.
  • #21 16057444
    Darom
    Specjalista elektryk
    Posty: 2778
    Pomógł: 231
    Ocena: 586
    WojcikW napisał:
    Inna sprawa, że nie można PE stosować do obwodów roboczych, tak więc nie można podłączać obwodów L - PE, ale również nie można PE stosować do uziemiania fazy transformatora 230V. Dlatego podejrzewam, że jest tam PEN a nie PE.

    Witam
    Nie jestem specjalistą od takich obwodów sterowań, ale wydaje mi się, że słowa kolegi Wójcika, które podreśliłem nie do końca są prawdziwe. Z nich wynika, jakoby, gdy chcemy uziemić /połączyć z masą ogólną maszyny/ jeden z za biegunów uzwojenia wtórnego transformatora 400V/230V to do przyłączenia tej maszyny wymagany jest przewód PEN a nie wystarczy PE.

    Otóż ja kilkakrotnie się spotkałem, że biegun uzwojenia 230V był połączony do chasis maszyny (dokładnie obwody sterowania zasilane z tego transformatora), a ten z kolei połączony z PE. Nie przypominam sobie, aby obwody sterujące były typu "floating" - bez jakiegokolwiek połączenia z masą urządzenia.
    Inny przypadek, który podał kolega Paweł (elpapiotr) to połączenie z masą urządzenia bieguna (-) za mostkiem prostowniczym, które też niejako "ustala" potencjał.

    opornik7 napisał:
    FU3 i FU4 - rozbieżność schematu z opisami, FU3 wg schematu 2.5A a na prawym widać, że wyleciała 10A :D
    Nie ma co się przejmować wartościami - Paweł i tak je odpowiednio zawatował ;-) Teraz klejarka klei jak szalona.

    pzdr
    -DAREK-
  • #22 16057520
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #23 16057571
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4494
    Pomógł: 316
    Ocena: 1556
    high voltage science napisał:
    A właściwie to o co dokładnie panom chodzi

    Wypada odwrócić pytanie i skierować je do Ciebie Kolego. Na początek przeczytaj raz jeszcze wątek od wpisu autora.
    Bo to co napisałeś nijak nie ma się do tematu.
  • #24 16057588
    virverus
    Poziom 10  
    Posty: 24
    Chciałbym prosić aby nie robić pobocznych tematów do mojego pytania które zadałem zakładając ten wątek. Proszę o skomentowania czy moja wypowiedź jest poprawna:
    "Jeśli można precyzyjniej wyjaśnić czy podłączenie przewodu Pe do strony wtórnej transformatora chroni przed porażeniem, a napięcie z transformatora w takiej konfiguracji daje tylko to że styczniki załączające różne silniki w przypadku przerwania izolacji i zetknięciem się z dowolną z 3 faz kabla nie doprowadzi do uszkodzenia stycznika, czy jeszcze jakieś inną zaletą zastosowania transformatora od podłączenia po prostu stycznika z jednej fazy zasilającej i do N rozdzielonego z PEN"?
  • #25 16057613
    Krzysztof Reszka
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 10574
    Pomógł: 609
    Ocena: 1545
    Spróbujemy wytłumaczyć te kwestie autora . Należy zacząć niestety od przepisów i norm, a one niestety zabraniają podłączania napięcia sterowniczego 230V w maszynach i ma być to oddzielenie galwaniczne obwodu sterowniczego od zasilania obwodu głównego .
    Do najważniejszych zalicza się dyrektywę maszynowa i rozporządzenia a także normy z niej wynikające . A w tych przepisach czytamy że napięcie w obwodach sterowania i bezpieczeństwa ma być bezpieczne . Dalej w przepisach IEC i EN zezwala się na stosowanie napięcia bezpośrednio z obwodu zasilania przemiennoprądowego, ale ma to być odbiornik pojedynczy i nie większy niż 3 kW . Między innymi ze względów na zasilanie cewek styczników głównych stosujemy napięcie większe niż 24V . A wtedy stosujemy transformatory sterownicze . Dalsza kwestia to właśnie wielkość obwodu sterowniczego , jeśli jest to jedna cewka jeden odbiornik nic nie stoi na przeszkodzie by zasilić nieuziemionym napięciem między fazowym trafo . Sprawa się komplikuje gdy mamy do czynienia z wieloma stycznikami i wielością odbiorników w maszynie . Często wychodzącą poza obszar maszyny czy obiektu. I tu rozwiązania są dwa - kontrola obwodu poprzez urządzenia do kontroli stanu izolacji lub drugi sposób najczęściej wybierany ( koszta) to uziemienia jednego z przewodów fazowych trafo po stronie wtórnej . Powód w obydwu przypadkach dla czego to robimy to kontrola pierwszego zwarcia doziemnego . I jeszcze jedna sprawa to jeśli ta maszyna jest w użytkowaniu ogólnym (stanowisko pracy) to zmiany jakiekolwiek powinny być udokumentowane na schemacie przez projektanta.
  • #26 16057614
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12200
    Pomógł: 1013
    Ocena: 3509
    Przecież ochrona realizowana jest poprzez podłączenie przewodu PE (zasilającego) do obudowy maszyny, silników itd.
    Pokazałem na schemacie, jak to jest robione ?
    virverus w poście #7 napisał:
    Dlatego moje pytanie jaka jest słuszność zastosowania transformatora który mam uziemic od strony wtornej. Czy zastosowanie L i rozdzielenie Pe+N daje to samo?

    Pokaż te wytyczne, jakiś schemat lub tp.
  • #27 16057693
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17641
    Pomógł: 1221
    Ocena: 3451
    virverus napisał:
    Pan Krzysztof Reszka napisał "Ani N ani PE z transformatora wychodzą dwie fazy"
    Nie dwie fazy tylko dwa bieguny.
    Inaczej instalacja dwuprzewodowa niesklasyfikowana.
    virverus napisał:
    jeśli można precyzyjniej wyjaśnić czy podłączenie przewodu Pe do strony wtórnej chroni przed porażeniem, a napięcie z transformatora daje tylko to że styczniki
    Nie można odpowiedzieć na to pytanie. Bo nie znamy instalacji.
  • #28 16058137
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #29 16058408
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #30 16058567
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17641
    Pomógł: 1221
    Ocena: 3451
    high voltage science napisał:
    No przecież padło pytanie o przewód PEN oraz rozdziałkę na PE i N to podałem ryciny na, których jasno jest pokazane, że PE+N to to samo co PEN ......
    Nie to jest przedmiotem polemiki.
    Cel zastosowania trafa wyjaśniono.
    Przedmiotem polemiki jest pytanie o rolę PE na wyściu trafa pomocniczego.
    high voltage science napisał:
    Odpowiem koledze Darom. PE to szyna lub przewód ochronny i nie można do niego łączyć obwodów czynnych. Uziemienie jednego bieguna obwodu wtórnego transformatora sterowniczego to uziemienie robocze a nie ochronne.
    Pomieszałeś pojęcia.
    Pomyliłeś epoki. Masz 21 wiek,
    Dziś nie ma czegoś takiego jak uziemienie robocze.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono rolę transformatora 400VAC/230VAC z uziemionym końcem uzwojenia wtórnego w układzie sterowania silnikami. Uczestnicy debatowali nad koniecznością uziemienia oraz wpływem na bezpieczeństwo obwodów sterowniczych. Zwrócono uwagę na różnice między przewodami PE, PEN i N oraz ich zastosowanie w kontekście ochrony przed porażeniem. Podkreślono, że transformator może być stosowany dla obniżenia napięcia oraz jako środek ochrony, zwłaszcza w przypadku rozgałęzionych obwodów. Wskazano również na przepisy dotyczące bezpieczeństwa, które wymagają oddzielenia galwanicznego obwodów sterowniczych od zasilania głównego. Wiele odpowiedzi dotyczyło również aspektów ekonomicznych związanych z zastosowaniem transformatorów w instalacjach elektrycznych.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA