logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Fael - Włącznik różnicoprądowy który nie daje się załączyć.

Mirek195C 31 Sty 2017 17:52 1506 9
REKLAMA
  • #1 16242894
    Mirek195C
    Poziom 1  
    Posty: 0
    Witam. Mam 20 letnią instalacje elektryczną w której został zainstalowany włącznik różnicoprądowy o symbolu P426 030 0, czterobiegunowy. Wczoraj wyłączył prąd. Przy próbach załączenia nie dawał się włączyć., nawet wtedy kiedy odciąłem dojście prądu na wyłączniku głównym czyli bez jakiegokolwiek przepływu prądu. Każda następna próba kończyła się nie powodzeniem. Proszę o pomoc czy to jest wina wyłącznika. Z góry dziękuję.
  • REKLAMA
  • #2 16242902
    fuutro
    Poziom 43  
    Posty: 9921
    Pomógł: 1450
    Ocena: 837
    Bez prądu zasilającego nie powinien robić problemów ale jeżeli nie daje się załączyć lub od razu wybija pod napięciem to szukaj problemu przy odbiornikach. Np wyłącz wszystko co się da z gniazdek, powyłączaj światła i zobacz jak się zachowa sama instalacja.
    Opcja beznapięciowa sugeruje też możliwe uszkodzenie wyłącznika. Mógłbyś jeszcze go wymontować i wprowadzić do niego zasilanie (L1, L2, L3, N) i absolutnie nic poza tym i zobacz jak się zachowa.

    Oczywiście jak masz znajomego elektryka to zagadaj, a jak to nie bardzo to może wezwij speca bo sam prosty test nie jest z takich co należą do na pewno bezpiecznych.
  • REKLAMA
  • #4 16242912
    mawerix123
    Poziom 39  
    Posty: 4150
    Pomógł: 482
    Ocena: 951
    Mirek195C napisał:
    Przy próbach załączenia nie dawał się włączyć., nawet wtedy kiedy odciąłem dojście prądu na wyłączniku głównym


    To zdanie wskazuje na uszkodzenie wyłącznika RCD.
  • #5 16242979
    kozi966
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6922
    Pomógł: 599
    Ocena: 1288
    Mirek195C napisał:
    Mam 20 letnią instalacje elektryczną


    mawerix123 napisał:
    To zdanie wskazuje na uszkodzenie wyłącznika RCD.

    Jest to jedna opcja.
    Moim zdaniem jest też druga. Przez wyłącznik poprowadzono przewód zerowy, który gdzieś się uszkodził lub "zmostkował" np. z rurą od gazu (przez piekarnik?).
    Wywołuje to przepływ prądu który wyzwala zabezpieczenie.

    Proponuję wpierw odłączyć zasilanie tak jak to kolega zrobił i odpiąć przewody od wyłącznika. Wtedy spróbować go załączyć.
  • REKLAMA
  • #6 16243014
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4511
    Pomógł: 317
    Ocena: 1577
    kozi966 napisał:
    Moim zdaniem jest też druga. Przez wyłącznik poprowadzono przewód zerowy, który gdzieś się uszkodził lub "zmostkował" np. z rurą od gazu (przez piekarnik?).
    Wywołuje to przepływ prądu który wyzwala zabezpieczenie.

    Mirek195C napisał:
    nawet wtedy kiedy odciąłem dojście prądu na wyłączniku głównym czyli bez jakiegokolwiek przepływu prądu.

    :crazyeyes:
  • #7 16243163
    e-sparks
    Specjalista elektryk
    Posty: 623
    Pomógł: 77
    Ocena: 216
    Nie wiem dlaczego Kolega gały wywala... prąd może płynąć przez sam przewód "zerowy" zwarty za RCD do ziemi.
    Może to powodować zadziałanie wyłącznika nawet bez zasilania fazowego.
  • REKLAMA
  • #8 16243216
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 18087
    Pomógł: 1241
    Ocena: 3544
    Należy sprawdzić RCD w "sztucznej" instalacji.
  • #9 16243720
    Darom
    Specjalista elektryk
    Posty: 2779
    Pomógł: 231
    Ocena: 588
    e-sparks napisał:
    Nie wiem dlaczego Kolega gały wywala... prąd może płynąć przez sam przewód "zerowy" zwarty za RCD do ziemi.
    Może to powodować zadziałanie wyłącznika nawet bez zasilania fazowego.

    Ja miałem taki przypadek. Po dołączeniu jednej strony z zacisków - RCD nagle pozwalał się załączyć. Przewodem N płynął niewielki prąd.

    pzdr
    -DAREK-
  • #10 16243990
    strfind
    Poziom 17  
    Posty: 589
    Pomógł: 25
    Ocena: 82
    e-sparks napisał:
    Nie wiem dlaczego Kolega gały wywala... prąd może płynąć przez sam przewód "zerowy" zwarty za RCD do ziemi.
    Może to powodować zadziałanie wyłącznika nawet bez zasilania fazowego.

    Potwierdzam. Jakiś czas temu borykałem się z takim problemem. Kiedy już miałem się poddać znalazłem lampę która miała zwarcie N - PE bo przewód z kostki się wykręcił.
    Wtedy pomimo wyłączonych zabezpieczeń przedlicznikowych RCD i tak działał.
    Nieźle mi nerwów wtedy napsuł :D

    Odłącz odejścia z RCD i zobacz czy da się załączyć.

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Użytkownik zgłasza problem z 20-letnim włącznikiem różnicoprądowym P426 030 0, który nie daje się załączyć po wyłączeniu prądu. Uczestnicy dyskusji sugerują, że przyczyną może być uszkodzenie samego wyłącznika lub problemy z instalacją elektryczną, takie jak zwarcie przewodu zerowego. Zaleca się odłączenie wszystkich odbiorników oraz sprawdzenie instalacji, a także przetestowanie wyłącznika w warunkach beznapięciowych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, wymiana wyłącznika RCD może być konieczna.