logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Wyłącznik schodowy sposób połączenia mojego schematu

filipo1234 26 Mar 2017 16:20 13287 21
  • #1 16372986
    filipo1234
    Poziom 6  
    Posty: 9
    Witam
    Mam problem z połączeniem wyłączników schodowych.
    W jednej puszce są przewody zasilające 3, przewody od żarówki i trzy przewody które idą do następnej puszki jak na załączonym schemacie.
    Załączniki:
    • Wyłącznik schodowy sposób połączenia mojego schematu schemat 1.jpg (2.51 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 16373165
    rafi84
    Poziom 24  
    Posty: 637
    Pomógł: 52
    Ocena: 139
    a tu masz co samo ale wydaje mi się że lepiej czytelne Wyłącznik schodowy sposób połączenia mojego schematu
  • #4 16373177
    jann111
    Poziom 33  
    Posty: 2058
    Pomógł: 180
    Ocena: 506
    Ten wyjęty z Google schemat w poście #2 nie jest najszczęśliwszy.
    Nie uwzględnia przewodu ochronnego, który również powinien być poprowadzony do kolejnego łącznika. Wynika z tego, że potrzebna dodatkowa, czwarta żyła.
    Tak to powinno prawidłowo wyglądać.
    Domyślam się, że skończy się na markerze czy taśmie. Jeśli przewody pojedyncze w rurze ochronnej to jeszcze nic straconego.
  • #5 16373188
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #6 16373199
    rafi84
    Poziom 24  
    Posty: 637
    Pomógł: 52
    Ocena: 139
    No wg norm i przepisów i zdrowego rozsądku do każdego punktu MUSISZ doprowadzić PE.
    Czy go wykorzystasz czy nie, musi być. Koniec kropka.
    Nie będziemy teraz bić gówno-burzy a kolega nie będzie pruł ścian
  • #7 16373206
    jann111
    Poziom 33  
    Posty: 2058
    Pomógł: 180
    Ocena: 506
    Wg norm i przepisów tak.:D
    Poczytaj arkusz 4.41

    Dodano po 2 [minuty]:

    markus-19 napisał:
    Jeśli chodzi o kolorystykę to są koszulki w odpowiednich kolorach przeznaczone do tego celu.

    ..i jesteśmy w domu. :|
  • #8 16373234
    kozi966
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6922
    Pomógł: 599
    Ocena: 1284
    markus-19 napisał:
    Do włącznika schodowego po co?

    A kolego jak sprawdzasz rezystancję izolacji, to pomiędzy jakimi żyłami?
    Pomiędzy połączonymi żyłami L i N a PE.
    Więc w przypadku braku tego przewodu nie wykonasz poprawnie pomiaru wszystkich obwodów.
    Co więcej, istnieją łączniki które przewodu PE wymagają do podłączenia.

    Sam układ da się połączyć natomiast nie będzie to zgodne z prawem i normami.
  • #9 16373240
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17366
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4271
    markus-19 napisał:
    Jeśli chodzi o kolorystykę to są koszulki w odpowiednich kolorach przeznaczone do tego celu.
    Jest jeszcze marker.
    Kolejny obok taśmy czy koszulek atrybut elektryka z nad Wisły.
  • #10 16373334
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #11 16373394
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21786
    Pomógł: 654
    Ocena: 4282
    markus-19 napisał:
    Ochronny potrzebny mu jest ew do obudowy oświetlenia. Do włącznika schodowego po co? Jeśli chodzi o kolorystykę to są koszulki w odpowiednich kolorach przeznaczone do tego celu.

    Są wyłączniki które wymagają podłączenia przewodu PE.
  • #12 16373397
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4785
    markus-19 napisał:
    A co zrobić jak przyjdzie położyć instalację używając przewodu który nie ma izolacji na przewodzie ochronnym? Zawsze można bez:)

    Wysłać inwestora do sklepu po przewód zgodny z przepisami. Nie wyobrażam sobie, by elektryk w XXI wieku, wykonując nową instalację, używał ersatzów niczym w czasach zgrzebnego Gomułki. Przewód ochronny jest niezbędny w każdym miejscu instalacji, koniec i kropka!
  • #13 16373414
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #14 16373425
    kozi966
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6922
    Pomógł: 599
    Ocena: 1284
    markus-19 napisał:
    Na tym odcinku instalacji wszystkie żyły to L.

    Ponowię więc pytanie: jak kolega zweryfikuje ewentualne uszkodzenie izolacji i powłoki?
    Lub prościej, jak wykona kolega badanie rezystancji izolacji tego odcinka?
    markus-19 napisał:
    Osobiście nie znajduję w przepisach konieczności prowadzenia przewodu ochronnego w tym przypadku, a prowadzenie wszędzie gdzie tylko się da podlatuje pod paranoję...

    Proponuję więc zacząć od normy 60364-5-54 (w tej normie na pewno kolega to znajdzie), potem 60364-4-41 i na sam koniec 60364-6.
  • #15 16373438
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17366
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4271
    markus-19 napisał:
    Osobiście nie znajduję w przepisach konieczności prowadzenia przewodu ochronnego w tym przypadku
    Bo tak je interpretujesz by na Twoje wyszło.
    A zauważ, że piszesz w dziale dla początkujących. Więc nie ogłupiaj innych swą wybrakowaną interpretacją.
    Proponuję byś przy najbliższym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje powtórzył to samo egzaminatorowi.
    Później powiadom nas o jego reakcji.

    A wszystkie obwody muszą posiadać żyłę ochronną oddzieloną od neutralnej. Jeśli niebieska jest niepotrzebna to zielonożółta być musi w każdym fragmencie obwodu nawet wtedy jeśli odbiornik czy osprzęt nie wymaga jej podłączenia. Bo to, że dziś nie wymaga nie znaczy, że po jutrzejszej wymianie na inny egzemplarz też nie będzie jej wymagał.
  • #16 16373448
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #17 16373453
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4785
    markus-19 napisał:
    Posiadając kwalifikację możemy pracować w innych krajach UE wówczas możemy się zdziwić ile jeszcze nie wiemy...

    A posiadając milion dolarów możemy leżeć na Bahamach i nic nie robić. Nie o tym jednak jest ten wątek, proszę więc o trzymanie się tematu wiodącego.
  • #18 16373472
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #19 16373479
    kozi966
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6922
    Pomógł: 599
    Ocena: 1284
    Pojęcia nie masz, a twierdzisz, że PE jest niepotrzebne. Ja ci powiem, że taki obwód nie przejdzie pomiarów, bo się ich w nim wykonać nie da.
    markus-19 napisał:
    Ale jeśli miałbym go wykonać, pomiar przeprowadzałbym od strony zasilania w dwóch położeniach włącznika, nie dzieliłbym na odcinki, nie jestem pewny czy tak w ogóle można...

    I jak wyglądałby taki pomiar bez przewodu PE? Nic byś kolego w takim obwodzie nie zmierzył. Wpisałbyś błędny wynik który mógłby być pozornie poprawny.

    Wracamy do tematu przewodniego.
  • #20 16373543
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #21 16373551
    kozi966
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6922
    Pomógł: 599
    Ocena: 1284
    markus-19 napisał:
    Może Ja nie rozumiem czegoś

    Zdecydowanie. Wystarczy spojrzeć na pierwszy post i wymyślić jak ma działać ten przełącznik schodowy tam oraz porównać ilość żył w przewodzie pomiędzy puszkami.
  • #22 16373640
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono problem połączenia wyłączników schodowych, w tym konieczność prowadzenia przewodu ochronnego (PE) w instalacji elektrycznej. Użytkownicy wymieniają się schematami połączeń oraz podkreślają znaczenie zgodności z normami i przepisami, wskazując, że przewód PE jest niezbędny do prawidłowego pomiaru rezystancji izolacji. Wskazano również na różnice w podejściu do nowych i istniejących instalacji oraz na konieczność stosowania odpowiednich kolorów przewodów. Wiele odpowiedzi podkreśla, że brak przewodu ochronnego może prowadzić do problemów z pomiarami i bezpieczeństwem.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA