Agregat Kaltmann K-AK 2500 - nie odpala po deszczowej pogodzie, krztusi się

mnichu77 02 Maj 2017 17:48 3723 1
REKLAMA
  • #1 16450294
    mnichu77
    Poziom 1  
    Posty: 1
    Witam.
    Niedawno zakupiłem agregat Kaltman K-AK 2500. Używałem go kilka dni na budowie.
    Wczoraj podczas pierwszego odpalania zaczął dziwnie się "krztusić" przy odpalaniu podczas otwierania ssania. Gdy zaskoczył, działał dobrze. Kiedy następnym razem próbowałem go odpalić niestety już nie zadziałał. Dodam, że stało się to podczas deszczowej pogody a agregat był na powietrzu.

    Co może być przyczyną problemu z odpaleniem?
  • REKLAMA
  • #2 16450430
    Staszek49
    Poziom 35  
    Posty: 2421
    Pomógł: 228
    Ocena: 1139
    Pewnie zalało układ zapłonowy, więc spróbuj go ususzyć. Podmień na próbę świecę zapłonową. Jeśli "fajka świecy" z wierzchu jest metalowa, to usuń te blaszki, bo mogą być powodem braku iskry.
    Chyba nie muszę przypominać, że agregat prądowy należy chronić przed zalaniem (zawilgoceniem), gdyż grozi to porażeniem osób obsługujących.