logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Niska temperatura powrotu do pieca.

21 Sie 2017 22:00 14145 9
REKLAMA
  • #1 16655606
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • REKLAMA
  • #2 16655719
    mietek654
    Poziom 29  
    Posty: 959
    Pomógł: 140
    Ocena: 287
    Witam, według mnie to wszytskie odbiorniki ciepła powinne być podłączone za zaworem.W tym schemacie nie spełnia on swojej roli.
  • #3 16655954
    kolys
    Poziom 20  
    Posty: 277
    Pomógł: 38
    Ocena: 56
    Podłogówka jest źle podłączona. Powinna być wpięta do zaworu 4d tak jak grzejniki a nie bezpośrednio do kotła. Dodatkowej pompy przy kotle bym nie zakładał ponieważ w tym układzie pompa CWU już pełni przy okazji funkcję mieszania. Poza tym dopóki podłogówka nie będzie prawidłowo podłączona to dodatkowa pompa przy kotle niewiele zmieni.
  • REKLAMA
  • #4 16655997
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #5 16656263
    Sstalone
    Poziom 31  
    Posty: 2176
    Pomógł: 72
    Ocena: 397
    lechumb1 napisał:
    Powinno to wyglądać tak jak na pierwszym schemacie. Drugi schemat moim zdaniem tez ma racje bytu (a moze sie myle). Wtedy duzo zmian bym nie mial, tylko nie wiem czy da sie zalozyc pompke na powrocie bo tam mam 1 1/4". Chyba,że moze być bez tej pompki przy piecu.


    Na grzejnikach masz zawory termostatyczne? Sam robiłeś tą instalację czy ktoś Ci to robił? Jak sterowany jest ten zawór czterodrogowy?

    Co do pompki na powrocie, nawet jak masz rurę 1 1/4, to co z tego, nie widziałeś jak założone są pompki w CO nawet na rurach 2 calowych? Mają króćce 2 calowe?
  • REKLAMA
  • #6 16656340
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #7 16656696
    kolys
    Poziom 20  
    Posty: 277
    Pomógł: 38
    Ocena: 56
    Obydwa schematy są sprawdzone i będą działać prawidłowo. Drugi schemat też jest OK ponieważ twój sterownik obsłuży dodatkowy siłownik z zaworem 4d i będzie miał kontrolę nad każdym obiegiem oddzielnie. Dodatkowej pompki przy kotle nie trzeba zakładać jeżeli pompa CWU będzie włączona cały czas.
  • #8 16656773
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #9 16656781
    gersik
    Poziom 33  
    Posty: 1717
    Pomógł: 164
    Ocena: 639
    kolys napisał:
    Dodatkowej pompy przy kotle bym nie zakładał ponieważ w tym układzie pompa CWU już pełni przy okazji funkcję mieszania.

    Aby tak było pompa od CWU musiała by pracować równolegle z pompą CO.
    lechumb1 napisał:
    Chcialbym dowiedzieć się czy ktoryś z podanych schematów rozwiąże mój problem z zalewaniem kotla zimna woda z powrotu

    Schemat drugi z pompą obiegową kotła.
    Sam zawór 4d ma tą słabość że albo będziesz precyzyjnie sterował temperaturą wody w obiegu, albo ochroną kotła.
  • REKLAMA
  • #10 16660540
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłasza problem z niską temperaturą powrotu w instalacji grzewczej, wynoszącą około 37°C przy ustawionej temperaturze pieca na 68°C. Piec na ekogroszek Defro Komfort Eko 15kW z sterownikiem K1PV2 i czujnikiem pogodowym nie zapewnia odpowiedniej temperatury powrotu, szczególnie przy pracy obiegu podłogowego. Użytkownicy forum sugerują, że podłogówka powinna być podłączona do zaworu 4D, a nie bezpośrednio do kotła. Wskazują również na możliwość zastosowania dodatkowej pompy, ale podkreślają, że kluczowe jest prawidłowe podłączenie instalacji. Użytkownik pyta o możliwość użycia tańszych sprzęgieł hydraulicznych dostępnych na aukcjach.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA