Podłączenie 4 kontaktronów 2EOL na jednym przewodzie 6x0,5 w instalacji alarmowej

janurek 10 Sty 2018 23:35 1869 3
REKLAMA
  • #1 16951430
    janurek
    Poziom 2  
    Posty: 2
    witam,
    Mam instalację alarmową zrobioną w ten sposób, że jeden przewód (6x0,5) ma za zadanie zasilać kilka czujek (max. 4). Przewód zasilający dochodzi do puszki, a z niej do kontaktronów wychodzą 4 kolejne przewody. Kontaktrony zabezpieczają okna w różnych pomieszczeniach. Najczęściej jest po dwa okna na pomieszczenie.
    Czy możliwe jest, wykorzystując jedynie przewód 6x0,5, podłączenie 4 kontaktronów z rezystorami parametrycznymi 2EOL w taki sposób, aby centrala rozróżniała każdy kontaktron osobno. Jeżeli to możliwe nie chciałbym grupować kontaktronów.
    Z drugiej strony większość kontaktronów została już polutowana z dwoma rezystorami 1,1k Ω i te połączenie są już schowane w glifach pod tynkiem. Brakuje jeszcze tylko połączeń w tych puszkach rozgałęźnych. Czy to da się jakość sensownie rozwiązać?
    Dziękuję za wszelką pomoc.
  • REKLAMA
  • #2 16951573
    reweriko

    Poziom 25  
    Posty: 794
    Pomógł: 65
    Ocena: 98
    1 żyła przewodu dla wszystkich "com" kontaktronów
    4 żyły do wykorzystania pod osobne "Z "
    Co do grupowania robisz to programowo....
    Konto firmowe:
    ALLSYSTEM
    Krzyżowa, Bytom, 41-909 | Tel.: 530XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: http://allsystem.eu
  • REKLAMA
  • #3 16951585
    janurek
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Tak też sobie to wyobrażałem, ale nie byłem pewien poprawności rozwiązania. Z tego wynika, że nie ma potrzeby odkuwania połączeń przy kontaktronach, wystarczy jedynie odpowiednio to polutować w puszkach rozgałęźnych.
  • #4 16951677
    bhtom
    Poziom 39  
    Posty: 4489
    Pomógł: 444
    Ocena: 601
    Witam,

    janurek napisał:
    ... jeden przewód (6x0,5) ma za zadanie zasilać kilka czujek (max. 4). Przewód zasilający dochodzi do puszki, a z niej do kontaktronów...


    Tak na marginesie, to kontaktronów się raczej nie zasila... ;) gdyż nie wymagają one zasilania.

    janurek napisał:
    większość kontaktronów została już polutowana z dwoma rezystorami 1,1k Ω


    Nie prościej było kupić kontaktrony z fabrycznie wbudowanymi rezystorami DEOL?


    Pozdrawiam.