[Rozwiązano] rozdzielenie obwodu, płyta indukcyjna - piekarnik

Tomotron 24 Cze 2018 17:44 19890 13
REKLAMA
  • #1 17294302
    Tomotron
    Poziom 13  
    Posty: 90
    Pomógł: 3
    Ocena: 15
    Witam,

    Nowa instalacja elektryczna, elektryk wymyślił, że na jednym obwodzie będzie zmywarka, lodówka, piekarnik i okap.

    Ściany, podłogi wykończone, nie ma możliwości puszczenia dodatkowego obwodu na np. piekarnik

    Czy dobrym pomysłem będzie rozdzielenie obwodu 3F (5x4mm2) który przeznaczony jest do podłączenia płyty indukcyjnej (podłączona na 2F) Wolną fazę wykorzystać do podłączenia piekarnika.

    Obecnie płyta indukcyjna podłączona przez RCD i wyłącznik trójbiegunowy nadprądowy 16A.
    Planuje zostawić RCD ze względu na piekarnik i zasilić płytę przez dwubiegunowy wyłącznik nadprądowy 16A, a piekarnik jednobiegunowy 16A
  • REKLAMA
  • #2 17294421
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #3 17294452
    Tomotron
    Poziom 13  
    Posty: 90
    Pomógł: 3
    Ocena: 15
    Kraniec_Internetów napisał:

    Piekarnik MUSI być na osobnym obwodzie. Dokładniej cytując normę - urządzenia stacjonarne o mocy 2,kW lub większej muszą być zasilone z osobnych obwodów.


    Dziękuje za odpowiedz, czy w takiej sytuacji jest jakieś inne sensowne rozwiązanie?
    Pomijam fakt, że z piekarnika nie zrezygnuje, a demolka połowy mieszkanie również odpada.
  • REKLAMA
  • #4 17294716
    Zbigniew 400
    Poziom 38  
    Posty: 4356
    Pomógł: 283
    Ocena: 794
    Bardzo często spotykam się w nowych blokach z doprowadzeniem energii do zestawy płyta i piekarnik 1 przewodem 5 X4.
  • #5 17294743
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #6 17294754
    mawerix123
    Poziom 39  
    Posty: 4150
    Pomógł: 482
    Ocena: 951
    Tomotron napisał:
    Dziękuje za odpowiedz, czy w takiej sytuacji jest jakieś inne sensowne rozwiązanie?
    Pomijam fakt, że z piekarnika nie zrezygnuje, a demolka połowy mieszkanie również odpada.


    Po prawdzie to brakuje ci co najmniej 3 obwody w kuchni.
    Zmywarka, piekarnik, gniazda użytkowe a może nawet mikrofala mikrofala.
    Czy może znowu półśrodki to z tym a tamto z tamtym i jakoś to będzie...
  • #7 17294853
    Zbigniew 400
    Poziom 38  
    Posty: 4356
    Pomógł: 283
    Ocena: 794
    A kto odbiera instalacje w blokach i sprawdza poprawność wykonania i projektu ?
  • REKLAMA
  • #8 17294860
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • REKLAMA
  • #9 17294861
    Zbigniew 400
    Poziom 38  
    Posty: 4356
    Pomógł: 283
    Ocena: 794
    A już szczytem inteligencji jest 1 wspólna różnicówka na całe mieszkanie.
  • #10 17294865
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #11 17294874
    Zbigniew 400
    Poziom 38  
    Posty: 4356
    Pomógł: 283
    Ocena: 794
    I zmusza klienta do siedzenia w ciemności do przyjścia elektryka.
  • #12 17294972
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #13 17295394
    Tomotron
    Poziom 13  
    Posty: 90
    Pomógł: 3
    Ocena: 15
    Dziękuje wszystkim za odpowiedz,

    W tym przypadku brakuje, co najmniej dwóch oddzielnych obwodów, na zmywarkę i na piekarnik.

    Reasumują w kuchni są trzy obwody, na płytę indukcyjną, gniazdka przy podłodze przewidziane najprawdopodobniej do lodówki, zmywarki i nieszczęsnego piekarnika dodatkowo jeszcze leci do okapu. Trzeci obwód, to gniazdka przy blacie kuchennym do których będzie podłączony, co najwyżej mikser, blender - mikrofala nie jest przewidziana.

    Nie mając innego wyjścia, chcąc nie chcąc, muszę zostać przy pierwotnym rozwiązaniu.

    Pozdrawiam
  • #14 17300510
    Tomotron
    Poziom 13  
    Posty: 90
    Pomógł: 3
    Ocena: 15
    W zaistniałem sytuacji został wstawiony osprzęt Hagera, wyłącznik nadprądowy MBN216E do indukcji, do piekarnika MBN116E

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono problem niewłaściwego rozdzielenia obwodów elektrycznych w nowej instalacji kuchennej, gdzie zmywarka, lodówka, piekarnik i okap są podłączone do jednego obwodu. Użytkownik zastanawia się nad możliwością rozdzielenia obwodu 3F (5x4mm2) przeznaczonego dla płyty indukcyjnej, aby wykorzystać wolną fazę do podłączenia piekarnika. Odpowiedzi wskazują, że piekarnik powinien być zasilany z osobnego obwodu, zgodnie z normami, które wymagają, aby urządzenia o mocy 2 kW lub większej miały oddzielne zasilanie. Użytkownicy sugerują, że w kuchni powinno być co najmniej trzy obwody: dla płyty indukcyjnej, piekarnika oraz gniazd użytkowych. W końcu użytkownik potwierdza, że musi pozostać przy pierwotnym rozwiązaniu, a do instalacji wstawiono osprzęt Hagera.