logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jak połączyć kabel YDY z YKY w ziemi dla zasilania altany?

rustin 30 Cze 2018 22:01 8253 29
REKLAMA
  • #1 17305646
    rustin
    Poziom 15  
    Posty: 673
    Pomógł: 1
    Ocena: 137
    Witam.
    Jak najskuteczniej we własnym zakresie połączyć kabel trzy żyłowy? Ma to być zasilanie do altanki.
    Problem w tym, że elektryk wypuścił przewód ydy, nie ma opcji go już wymienić nic, poszedł pod tynkiem wewnątrz i zewnątrz, jest ok 1m w ziemi i muszę go połączyć z kablem yky.
  • REKLAMA
  • #2 17305658
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #3 17305792
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Posty: 7140
    Pomógł: 355
    Ocena: 1608
    rustin napisał:

    Problem w tym, że elektryk wypuścił przewód ydy, nie ma opcji go już wymienić nic, poszedł pod tynkiem wewnątrz i zewnątrz, jest ok 1m w ziemi i muszę go połączyć z kablem yky.

    Niezbyt fortunne rozwiązanie.Moim zadniem lepsza opcja to zamontowanie puszki na ścianie bo YDY w ziemi po pewnym czasie się zemści.
  • REKLAMA
  • #4 17305955
    rustin
    Poziom 15  
    Posty: 673
    Pomógł: 1
    Ocena: 137
    Wiem o tym ale pisałem, że nie ma już takiej opcji.

    Dodano po 2 [godziny] 41 [minuty]:

    plum1978 napisał:
    Mufy zimno kurczliwe lub termokurczliwe. Zakres użytecznych przekrojów od 10 mm2. Przy mniejszych przekrojach mufy żywiczne.

    Mógłbyś wrzucić przykładowy linka do takiego mufy aby połączyć przewod biały z kablem czarnym? Bodajże 3x1.5mm2
  • #5 17306474
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #6 17306871
    rustin
    Poziom 15  
    Posty: 673
    Pomógł: 1
    Ocena: 137
    Nią połączy przewody który jeden jest płaski drugi okrągły?
  • REKLAMA
  • #7 17306901
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4788
    rustin napisał:
    Wiem o tym ale pisałem, że nie ma już takiej opcji.

    Jest jeszcze opcja. Nie popełniać samobójstwa i/lub dzieciobójstwa i wyp....dolić ten przewód z ziemi zupełnie.
  • #8 17307155
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17136
    Pomógł: 1170
    Ocena: 6590
    rustin napisał:
    Wiem o tym ale pisałem, że nie ma już takiej opcji.

    A za rok albo dwa będzie taka opcja?
    Działkę dokończysz, wymuskasz, trawkę przystrzyżesz i co... będziesz znowu ją rozkopywał?
    Chyba że zamierzasz ją sprzedać niebawem i nabywcy podrzucić kukułcze jajo.
    Porada dodatkowa - ten YDY w gruncie jest zapewne zalicznikowy, więc bacznie obserwuj wskazania licznika i faktury za energię.
    Jeśli za jakiś czas zacznie wzrastać zużycie i opłaty, to - proszę - nie zakładaj nowego tematu z dramatycznym pytaniem, tylko wróć do tego wątku.
  • #9 17307173
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21786
    Pomógł: 654
    Ocena: 4283
    rustin napisał:
    Witam.
    Jak najskuteczniej we własnym zakresie połączyć kabel trzy żyłowy? Ma to być zasilanie do altanki.
    Problem w tym, że elektryk wypuścił przewód ydy, nie ma opcji go już wymienić nic, poszedł pod tynkiem wewnątrz i zewnątrz, jest ok 1m w ziemi i muszę go połączyć z kablem yky.


    Wystarczy ten 1m wyciągnąć z ziemi i zrobić puszkę na elewacji, z której będzie wychodził już kabel ziemny do altanki.
    Inne rozwiązania to partactwo, które wcześniej czy później się zemści.
  • #10 17307689
    rustin
    Poziom 15  
    Posty: 673
    Pomógł: 1
    Ocena: 137
    Tak też zrobię. Jutro zerwe kostkę kostkę i wyrwe w elewacji pasek Styropianu. Dzięki
  • #11 17307705
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21786
    Pomógł: 654
    Ocena: 4283
    rustin napisał:
    Tak też zrobię. Jutro zerwe kostkę kostkę i wyrwe w elewacji pasek Styropianu. Dzięki

    Zrobisz co zechcesz, to Twoja instalacja i Twój problem.
  • #12 17307908
    pawlik118
    Poziom 34  
    Posty: 2417
    Pomógł: 201
    Ocena: 598
    Nie przesadzajcie. Zapewne lepiej byłoby wymienić kabel na "ciągły" jeśli można, ew. zastosować puszkę gdzieś "na powierzchni", niemniej jednak są dostępne dobre rozwiązania czyli szczelne mufy hermetyzowane zalewami chemoutwardzalnymi (zalewa robi się twarda).
    https://www.speckable.pl/produkt/7699/Mufa-kablowa-zywiczna-5zyl-x-1,5-10mm2.html
  • #13 17307947
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4788
    pawlik118 napisał:
    Nie przesadzajcie. Zapewne lepiej byłoby wymienić kabel na "ciągły" jeśli można, ew. zastosować puszkę gdzieś "na powierzchni", niemniej jednak są dostępne dobre rozwiązania czyli szczelne mufy hermetyzowane zalewami chemoutwardzalnymi

    Następny odkrywca.
    wytłumacz nam co ma mufa, choćby szczelna i hermetyzowana do przewodu w ziemi? Przewodu, bo cały czas o to tutaj chodzi. Łączyć w ziemi można kable, bo są do ziemi przeznaczone, ale dla domorosłych fahofcuf jak widać wszystko jedno.
  • #14 17307999
    pawlik118
    Poziom 34  
    Posty: 2417
    Pomógł: 201
    Ocena: 598
    Nie bardzo rozumiem co ma wnosić Twój zaczepny wpis do dyskusji.
    Czy chodzi Ci oto, że masz zastrzeżenia do stosowania przewodu (wielożyłowego) YDY w ziemi? Spójrz, 12 postów, a nikt nie wytłumaczył autorowi, że stosowanie przewodu YDY jest błędne, z uwagi na to, że YDY ma niewłaściwą izolację do stosowania go w ziemi. Szkoda, że nikt z doświadczeniem wcześniej się nie odniósł do stosowania YDY w ziemi. Może i wtedy nie byłoby mojej pomyłki..
  • #16 17308215
    vodiczka
    Poziom 43  
    Posty: 30198
    Pomógł: 1183
    Ocena: 4293
    Topolski Mirosław napisał:
    bo YDY w ziemi po pewnym czasie się zemści.
    Pytanie, po jakim czasie :?:
    Mój świętej pamięci teść położył 35 lat temu na działce ok. 20 mb przewodu YDYp 2x2,5mm². Nie wiedział (ja wtedy też) że tak nie wolno, poprzestał na oznaczeniu przewodu taśmą z folii położoną ok. 10 cm nad przewodem zakopanym w piaszczystej, średnowilgotnej glebie.
    Do momentu sprzedaży działki czyli przez prawie 30 lat przewód funkcjonował poprawnie, "nie miał zamiaru nikogo razić i nie upuszczał prądu".
    Przed sprzedażą działki (już uświadomiony dzięki elektrodzie) ostatni raz sprawdziłem przewód, uprzedziłem nabywcę co leży w ziemi i że dla własnego dobra powinien przewód wymienić.

    Pytam zupełnie poważnie: Czy polwinitowa izolacja przewodu YDY z czasów PRL była bardziej odporna na wilgoć i drobnoustroje niż obecnie stosowane?
  • #17 17308229
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4788
    vodiczka napisał:

    Pytam zupełnie poważnie: Czy polwinitowa izolacja przewodu YDY z czasów PRL była bardziej odporna na wilgoć i drobnoustroje niż obecnie stosowane?

    Nikt tego nie wie, bo takich badań nikt nie prowadził. Wiadomo natomiast, że zakopane YDY nie raz narobiło smrodu swoim zwolennikom, nawet nie uprzedzając o niczym wcześniej.
    Dlatego twierdzenia, że sto razy jeździłem autem po pijaku do sklepu po wódkę nie są dla nikogo przytomnego żadnym argumentem. Pijcie dalej, ale bez auta i przewodów używajcie w domu, bez zakopywania w ziemi.
  • #18 17308256
    vodiczka
    Poziom 43  
    Posty: 30198
    Pomógł: 1183
    Ocena: 4293
    retrofood napisał:
    Dlatego twierdzenia, że sto razy jeździłem autem po pijaku do sklepu po wódkę nie są dla nikogo przytomnego żadnym argumentem
    Użyłeś argumentu poniżej pasa a jakieś badania (choćby próbę przyspieszonego starzenia) chyba przeprowadzano bo na jakiej podstawie przyjęto, że przewodów YDY nie powinno się kłaść w ziemi?
    "Przytomny" na wszelki wypadek powinien obywać się bez prądu bo wypadki śmiertelnych porażeń zawodowych elektryków z kwalifikacjami też się zdarzają.
  • #19 17308261
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4788
    vodiczka napisał:
    retrofood napisał:
    Dlatego twierdzenia, że sto razy jeździłem autem po pijaku do sklepu po wódkę nie są dla nikogo przytomnego żadnym argumentem
    Użyłeś argumentu poniżej pasa
    Wkopywanie YDY jest nie tylko poniżej pasa ale i poniżej gleby.

    PS. A na ciekawość polecam specyfikację techniczną. Można znaleźć w necie. Dla kabli YKY też.
  • #20 17308271
    michalgorny

    Poziom 17  
    Posty: 265
    Pomógł: 4
    Ocena: 15
    Ja proponuję wymianę przewodu YDY na kabel ziemny i całość połączyć w hermetycznej puszcze, którą wypełniamy szczelnie masa ANTICON SEAL 511.
    Konto firmowe:
    INTERELEKTRON
    Lesna 13, Wieliczka, 32-020 | Tel.: 600-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: www.twoj-elektryk.com.pl
  • #21 17308605
    neo_dc
    Poziom 32  
    Posty: 2206
    Pomógł: 178
    Ocena: 211
    Ja też zapytam, bo czasem spotykam się z takimi sytuacjami, i w sumie nie wiem...
    Czemu ten polwinit zły ? Rozumiem, że nie lubi się z UV, ale pod ziemią UV nie ma.
    Wilgoć - jeśli woda do miejsca łączenia nie dojdzie, to w przewód nie wniknie.
    Odporność mechaniczna - załóżmy, że leży w ogródku, chodzą tylko ludzie.

    Żeby nie było - w ziemi kładę kable, ale jakby tak pomyśleć, to nie usłyszałem jeszcze innego uzasadnienie niż "nie bo nie" ;) .

    Chętnie poznałbym jakąś bardziej techniczną odpowiedź.
  • REKLAMA
  • #22 17308611
    kozi966
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6922
    Pomógł: 599
    Ocena: 1284
    Przewód YDY nie jest przeznaczony do układania w ziemi. Jest to przewód który nie jest odporny na warunki środowiskowe takie jak wilgoć i UV.
    Wytrzyma on natomiast krótkotrwałe umieszczenie w środowisku wilgotnym, natomiast nie może być stosowany na stałe w takim środowisku.
  • #23 17308687
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3515
    neo_dc napisał:
    Odporność mechaniczna - załóżmy, że leży w ogródku, chodzą tylko ludzie.

    Żeby nie było - w ziemi kładę kable, ale jakby tak pomyśleć, to nie usłyszałem jeszcze innego uzasadnienie niż "nie bo nie" ;) .

    Chętnie poznałbym jakąś bardziej techniczną odpowiedź.

    Proszę bardzo - po ok. 10 latach właściciel domku z ogródkiem musiał pożegnać się z oświetleniem tegoż ogródka. Izolacja YDY położona w ziemi nie wytrzymała. RCD nie pozwalało na uruchomienie tej "instalacji".

    To jest sprawdzone - tutaj też zostało ok. 2-3 lata żywotności tego "wynalazku" :


    Jak połączyć kabel YDY z YKY w ziemi dla zasilania altany?


    Jak połączyć kabel YDY z YKY w ziemi dla zasilania altany?


    Jak połączyć kabel YDY z YKY w ziemi dla zasilania altany?
  • #24 17308730
    vodiczka
    Poziom 43  
    Posty: 30198
    Pomógł: 1183
    Ocena: 4293
    kozi966 napisał:
    Przewód YDY nie jest przeznaczony do układania w ziemi. Jest to przewód który nie jest odporny na warunki środowiskowe takie jak wilgoć i UV.
    OK ale zarówno YDY jak i YKY mają izolację z polwinitu.
    Prawdopodobnie polwinit stosowany jako izolacja kabla jest odporny na długotrwałe działanie wilgoci.
    Polwinity mogą różnić się rodzajem i/lub zawartością zmiękczacza, ewentualnie innymi dodatkami.
  • #26 17309112
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #27 17309602
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Posty: 7140
    Pomógł: 355
    Ocena: 1608
    vodiczka napisał:
    Użyłeś argumentu poniżej pasa a jakieś badania (choćby próbę przyspieszonego starzenia) chyba przeprowadzano bo na jakiej podstawie przyjęto, że przewodów YDY nie powinno się kłaść w ziemi?

    Kol.retrofoodnapisał:
    retrofood napisał:
    PS. A na ciekawość polecam specyfikację techniczną. Można znaleźć w necie. Dla kabli YKY też

    Wystarczy sprawdzić i pomyśleć: każdy producent na swoje wyroby ( chodzi o kable i przewody ) posiada atesty i zgodnie z nimi elektryk w odpowiednim środowisku stosuje odpowednie przewody, a doświadczony specjalista z doswiadczenia wie czym sie kończą eksperymenty "fachofców".
    Czy samochodem osobowym będziesz przewoził piasek, cement, wapno itd? Dlaczego nie ? Przecież ma 4 koła, kierownicę i trochę miejsca na ten towar.Teoretycznie możesz tylko co po pewnym czasie dzieje sie z samochodem?
    To samo tyczy przewodów , kabli i to producent stosując odpowiednie oznaczenia wskazuje jakie jest jego zastosowanie .W razie nieprzewidzianej awarii i gdy obecny jest prokurator to przedewszystkim atesty i zastosowanie użytych przewodów brane są pod uwagę i sąd na tym opiera swój wyrok a nie na filozofiach.Świadomy elektryk nigdy nie lekceważy tego faktu.
  • #28 17309677
    vodiczka
    Poziom 43  
    Posty: 30198
    Pomógł: 1183
    Ocena: 4293
    Topolski Mirosław napisał:
    zgodnie z nimi elektryk w odpowiednim środowisku stosuje odpowednie przewody
    rustin napisał:
    Problem w tym, że elektryk wypuścił przewód ydy,
    maroo napisał:
    wymień kabel na ziemny, a kosztami obciąż elektryka, który robi takie rzeczy.
    Bez komentarza.
  • #29 17310089
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Posty: 7140
    Pomógł: 355
    Ocena: 1608
    Wiemy tylko to co autor pisze i problemem w tej chwili nie jest to kto, kiedy i po co, tylko jak teraz ta sytuację rozwiązać by w przyszłości nie stwarzała problemów. Odpowiedź juz padła i autor sam napisał co zrobi - dalsza dyskusja w tym temacie jest zbędna.
  • #30 17310108
    kozi966
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6922
    Pomógł: 599
    Ocena: 1284
    Koledzy,

    Zacznijmy od tego, że przewód YDY jest przewodem instalacyjnym, zbudowanym do wykonania wnętrzowego. Na żadnej karcie katalogowej nie znajdziecie przeznaczenia do układania w ziemi.
    Można teoretycznie znaleźć przewody YDY z uszczelnieniem wzdłużnym przeciwwilgociowym jako dodatkowy element w takim przewodzie, ale nie jest to standardowe wykonanie.
    YKY jest kablem do układania w warunkach zewnętrznych. Co także potwierdzają karty katalogowe odpowiednim oznaczeniem.
    Różnica wykonania powłoki kabla umożliwia jego układanie w innych warunkach.
    YDY ma powłokę z "miękkiego" polwinitu, ze specjalną domieszką plastyfikatorów, która to (powłoka) nie jest odporna na wilgoć. Taki przewód będzie z czasem chłonąć wodę.
    YKY ma powłokę wykonaną z "twardego" polwinitu, z odpowiednią domieszką uszczelniaczy, co czyni go odpornym na pochłanianie wilgoci.
    Sam polietylen może i jest "wodoodporny", ale nie wstępuje on jako samodzielny element w przewodach. Do tego dochodzą różne antyutleniacze, plastyfikatory i stabilizatory.

    Kolega vodiczka i jego ułożony przewód w ziemi miał zapewne to szczęście, że leży on w ziemi suchej, która nie trzyma wilgoci dość długo, pod kawałkiem taśmy ochronnej. Przewód nie jest także wystawiony na działanie UV, stąd zapewne jego "szczęśliwa" wytrzymałość.

    Dzwoniłem dzisiaj do osoby pracującej u wytwórcy kabli i potwierdził on, że przewodów kabelkowych YDY nie wolno umieszczać w ziemi. On prywatnie nie umieściłby go też w wilgotnym środowisku wewnętrznym.

    Tak więc prosiłbym o zakończenie dyskusji zasadności wykonania "ziemnego" dla przewodów typu YDY.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono problem łączenia kabla YDY z YKY w celu zasilania altany. Użytkownik wskazał, że kabel YDY został już zainstalowany pod tynkiem i w ziemi, co uniemożliwia jego wymianę. Uczestnicy forum sugerowali różne metody połączenia, w tym użycie muf zimno kurczliwych lub hermetycznych, a także zalecali unikanie łączenia kabli w ziemi, ze względu na niewłaściwe właściwości izolacyjne YDY. Podkreślono, że YDY nie jest przeznaczony do układania w ziemi, a jego izolacja nie jest odporna na wilgoć, co może prowadzić do awarii. Wskazano na konieczność zastosowania odpowiednich kabli do warunków zewnętrznych, takich jak YKY, oraz na możliwość wykonania puszki na elewacji, z której poprowadzony będzie kabel do altany.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA