Jaki użyć kabel do halogenów ledowych na sufit .

meste900 05 Lip 2018 11:30 29796 8
REKLAMA
  • #1 17313250
    meste900
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Ocena: 1
    Witam serdecznie
    Mam pytanie jaki kabel mam użyć do podłączenia halogenów ledowych na sufit (KUCHNIA )( 10szt będzie ich po 8wat jeden )



    dziękuje za odpowiedź oraz za wyrozumiałość
  • REKLAMA
  • #2 17313271
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12263
    Pomógł: 957
    Ocena: 3835
    Obwody oświetlenia układamy minimum 1,5 mm/kwadrat i to 3x, według obowiązujących przepisów musi być żyła ochronna.

    Usunąłem część tekstu //kozi966
  • REKLAMA
  • #3 17313274
    meste900
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Ocena: 1
    Witam posiadam 230V czy kabel 3x2,5 starczy ?
  • REKLAMA
  • #4 17313293
    Kuniarz
    Moderator Projektowanie
    Posty: 4520
    Pomógł: 371
    Ocena: 825
    Nie popadajmy w skrajności Kolego kortyleski... Do czego chcesz łączyć przewód ochronny w oprawie sufitowej ?

    EDIT: ok, zwracam honor, przepisy unijne nakazują połączenie PE do metalowego korpusu oprawy oświetleniowej.

    Skąd wytyczne odnośnie 1,5mm ?

    meste900 napisał:
    posiadam 230V czy kabel 3x2,5 starczy ?


    Moim zdaniem, przesada.
    Pomogłem? Kup mi kawę.
  • #5 17313779
    bartekfigura
    Poziom 30  
    Posty: 1294
    Pomógł: 112
    Ocena: 521
    Do oświetlenia z powodzeniem wystarczy 3x 1,5 mm2
  • #6 17313815
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12263
    Pomógł: 957
    Ocena: 3835
    Kuniarz napisał:

    EDIT: ok, zwracam honor, przepisy unijne nakazują połączenie PE do metalowego korpusu oprawy oświetleniowej.

    Nie żadne przepisy unijne tylko nasze polskie normy.
  • REKLAMA
  • #7 17313862
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #8 17314366
    kj1
    Specjalista elektryk
    Posty: 3274
    Pomógł: 278
    Ocena: 848
    3x1,5 mm2 wystarczy.Ją jednak proponowałbym poprowadzić do punktów świetlnych 4X1, 5mm2. Umożliwi to podział oświetlenia na sekcje (jak nie teraz to w przyszlosci)
  • #9 17314694
    kozi966
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6922
    Pomógł: 599
    Ocena: 1283
    Kuniarz napisał:
    Do czego chcesz łączyć przewód ochronny w oprawie sufitowej ?

    Do zacisku ochronnego, jeżeli ta oprawa jest wykonana w I klasie ochronności.
    meste900 napisał:
    Witam posiadam 230V czy kabel 3x2,5 starczy ?

    Wystarczy, ale przekrój teoretycznie może być mniejszy. Co już koledzy wspomnieli.

    Temat do przeczytania: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3263074.html

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestię doboru kabla do podłączenia halogenów LED w kuchni. Użytkownicy zalecają stosowanie kabla 3x1,5 mm², co jest zgodne z polskimi normami. Wskazano również, że dla przyszłej elastyczności warto rozważyć kabel 4x1,5 mm², co umożliwi podział oświetlenia na sekcje. Podkreślono znaczenie żyły ochronnej w przypadku opraw metalowych oraz zwrócono uwagę na odpowiednie normy dotyczące temperatury przewodów.