Czy klimatyzator 3.2 kW (12000 BTU) wystarczy do schłodzenia 30m²?

Lapkos 04 Sie 2018 15:54 1119 3
REKLAMA
  • #1 17366347
    Lapkos
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Witam. Próbuje schłodzić pokój z aneksem i małym przedpokojem w sumie 30m i 2.7 m wysokości . Mam taki klimatyzator(3.2kw 12000btu) https://klimasklep.pl/klimatyzator-przenosny-...x-ewt-clima-comfort-112-moc-32-kw-p-2725.html. Od 9 rano start przy 28 stopniach ... Jest godzina 15 chodzi na full i mam 25/26 stopni. Wyprowadzenie przez okno pod żaluzjami plastikowymi szpara 20 cm . Myślę że przy takiej mocy powinien bez problemu zejść do 23/24 stopni czy się mylę? Pomocy bo nie wiem czy oddawać go czy nie. Pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #2 17366400
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • REKLAMA
  • #3 17367427
    Lapkos
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Jeszcze nie. Zmierzyłem na wylocie jest 16 stopni...
  • #4 17367499
    jack63
    Poziom 43  
    Posty: 11751
    Pomógł: 848
    Ocena: 2806
    Lapkos napisał:
    Wyprowadzenie przez okno pod żaluzjami plastikowymi szpara 20 cm .

    O czym piszesz?
    Można się tylko domyślać, że o rurze przez którą gorące powietrze jest wydmuchiwane ze skraplacza.
    Daj zdjęcie, jak to wygląda?
    Lapkos napisał:
    chodzi na full i mam 25/26 stopni.

    W którym miejscu jest ten pomiar? Dokładnie opisz, bo to jest ważna informacja.
    Lapkos napisał:
    Zmierzyłem na wylocie jest 16 stopni

    A ile na wlocie? Istotna jest różnica temperatur.
    Filtry czyste?