Sterowanie bojlerem 1500W przez Zamel ROW-02 z użyciem stycznika Hager ESC225

darek2341 20 Lis 2018 16:19 1137 2
REKLAMA
  • #1 17572901
    darek2341
    Poziom 8  
    Posty: 223
    Pomógł: 1
    Ocena: 39
    Witam chciałem sterować bojlerem 1500W przez moduł wifi ROW-02,ale wiadomo że sam moduł ROW-02 ma tylko 750W,do tego celu zastosowałem styczni modułowy 25A 230V esc225 Hagera czy może taki stycznik być,czy spełnia swoją role,test z żarówką wypadł pozytywnie,sterowanie jest z poziomu aplikacji,i z poziomu przełącznika dzwonkowego,moje pytanie czy ten stycznik podaje prąd przez siebie,a row 02 tylko steruje.Pozdrawiam

    Popraw jednostki miar.
    K.R.
    Załączniki:
    • Sterowanie bojlerem 1500W przez Zamel ROW-02 z użyciem stycznika Hager ESC225 15427271655896487108629470254906.jpg (2.93 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Sterowanie bojlerem 1500W przez Zamel ROW-02 z użyciem stycznika Hager ESC225 1542727139762651253568726058855.jpg (3.29 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • REKLAMA
  • #2 17573096
    mawerix123
    Poziom 39  
    Posty: 4143
    Pomógł: 482
    Ocena: 949
    darek2341 napisał:
    Witam chciałem sterować bojlerem 1500V


    Skąd wziąłeś w domostwie 1500V :?: bo na pewno nie z sieci.

    Do zasilania grzałki bojlera 1500 WATÓW ten stycznik jest odpowiedni, wytrzymuje obciążenia AC7A 25A
  • #3 17573169
    Krzysztof Reszka
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 10574
    Pomógł: 609
    Ocena: 1546
    Stycznik ten wystarczy. Nie zapomnij do bojlera dostarczyć 3 przewodów. Ochronny nie może być przerywany przez stycznik.