logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Czy instalacja w bloku z lat 70-ych jest TN czy TT? Modernizacja uziemienia

michalgoltz 06 Lut 2019 10:53 2151 17
REKLAMA
  • #1 17758318
    michalgoltz
    Poziom 9  
    Posty: 35
    Ocena: 7
    Dzień dobry,
    W piwnicy bloku znalazłem podpięty przewód uziemiający ( żółto- zielony) do rur.
    Zakład Energetyczny musiał coś modernizować. Kiedyś nie było tego.
    Doskonale pamiętam. Remontuje mieszkanie po rodzicach.
    Załaczam foto.
    Czy instalacja w bloku z lat 70-ych jest TN czy TT? Modernizacja uziemienia
    Czy instalacja w bloku z lat 70-ych jest TN czy TT? Modernizacja uziemienia

    Dodam , że w szafce licznikowej na klatce schodowej przewód żółto-zielony podpięty jest pod płaskownik metalowy idący w pionie po ścianie.
    Reszta kabli jest schowana w zaplombowanej puszcze.
    W mieszkaniu instalacja jest stara , aluminiowa, dwu-przewodowa .

    moje pytanie:
    1. Czy na podstawie tego można stwierdzić czy układ jest TN czy TT. ?
    2. Czy w rozdzielnicy w mieszkaniu mogę dokonać rozdziału kabla" niebieskiego " na PE i N i dalej położyć kable trojżyłowe w scianach. ?

    błagam szanownych profesjonalistów o powstrzymanie się przed uwagami w stylu: Nie ruszaj, nie masz wiedzy, powierz to zawodowcom 😉.
    Chcę po prostu widzieć, być świadomym.
    pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #2 17758330
    modero
    Poziom 22  
    Posty: 486
    Pomógł: 43
    Ocena: 89
    Ciężko tu coś powiedzieć widać ze ktoś spiął wodociąg i gaz :)
    Ale co tam jest jeszcze i gdzie połączone ...
    Nie nam tu gdybać
  • #3 17758347
    mar_uda
    Poziom 23  
    Posty: 444
    Pomógł: 63
    Ocena: 158
    To, co na zdjęciach wygląda jak nie najszczęśliwszy sposób na główne połączenia wyrównawcze.
    1) To wie tylko administracja budynku lub lokalny ZE (może też być w waunkach przyłączenia, których pewnie kolega już nie posiada). Nikt poważny nie podejmie się stwierdzenia tego na podstawie sytuacji zastanej.
    2) Przewody 3\5-żyłowe z odrębną żyłą ochronną i neutralną i tak musi kolega położyć w mieszkaniu. A żeby można powiedzieć czy jest co rozdzielać, to trzeba znać układ sieci zasilającej, czyli wracamy do punktu pierwszego.
    Dodam, że najlepiej wymienić całą instalację (także odcinek od klatki schodowej do mieszkania), żeby uniknąć późniejszych kłopotów.
  • #4 17758350
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17367
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4278
    To są główne połączenia wyrównawcze. Biorą one początek z uziemionej GSW lub uziemionej szyny PE. Jednak żadna rura nie może być traktowana jako przewód wyrównawczy, a tu chyba coś takiego mamy.
    I raczej na pewno żaden ZE tego nie wykonywał.

    Co do układu sieci to należy zapytać u dostawcy energii lub sprawdzić na umowie o jej dostawie.
  • #5 17758387
    modero
    Poziom 22  
    Posty: 486
    Pomógł: 43
    Ocena: 89
    Ale tego dokładnie nie wiemy ...
    Gdybamy na podstawie tego co widzimy
  • REKLAMA
  • #7 17758449
    modero
    Poziom 22  
    Posty: 486
    Pomógł: 43
    Ocena: 89
    No jedno mozna stwierdzić do konca poprawne to nie jest ale jest o tyle dobrze że w miejscu połączenia ktoś wyczyścił rurę ... bo widziałem wersje gdzie montowano opaski na to co jest (rdza - farba)
  • #9 17758473
    modero
    Poziom 22  
    Posty: 486
    Pomógł: 43
    Ocena: 89
    no to się zgadza ...
    Bo do każdej rurki powinien być oddzielny przewodzik
  • REKLAMA
  • #11 17758693
    modero
    Poziom 22  
    Posty: 486
    Pomógł: 43
    Ocena: 89
    Tylko gorzej jak się przerwa gdzieś zrobi (lub styk pogorszy)
    Dlatego wg mnie kazdy powinien miec swój kabelek .
  • #12 17758718
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17367
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4278
    To nie jest żaden argument, bo równie dobrze można sugerować by do każdego budynku prowadzić dwustronne zasilanie.
    Ale podyskutuj z doktorem.
    Cytat:
    Połączenia wyrównawcze główne wykonuje się za pośrednictwem szyny wyrównawczej głównej, ale nie wymaga się, by każda z wymienionych części przewodzących była przyłączona do szyny osobnym przewodem wyrównawczym

    Link
  • REKLAMA
  • #13 17761509
    Krzysztof Reszka
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 10574
    Pomógł: 609
    Ocena: 1548
    michalgoltz napisał:
    1. Czy na podstawie tego można stwierdzić czy układ jest TN czy TT. ?

    Zgłoś się do dostawcy energii do tego bloku ,on ma wszystkie informacje.
    michalgoltz napisał:
    2. Czy w rozdzielnicy w mieszkaniu mogę dokonać rozdziału kabla" niebieskiego " na PE i N i dalej położyć kable trojżyłowe w scianach. ?

    Po otrzymaniu informacji od nich że to układ TN.
  • #14 17762435
    dorfnix
    Poziom 12  
    Posty: 25
    Pomógł: 3
    Ocena: 6
    W latach 70-tych praktycznie w 100% instalacje w budynkach mieszkalnych
    były wykonywane w systemie połączenia TN-C.
    W chwili obecnej jeśli jest robiony remont WLZ musi on być zrobiony w
    systemie TN-S, ale nie ma obowiązku zmiany przyłącza z TN-C na TN-S.
    Stosuje się więc system TN-C-S, który w części jest TN-C wspólny przewód
    PEN od stacji trafo do budynku, tutaj następuje rozdział PEN na PE i N
    i mamy system TN-S, dlatego punkt rozdziału uziemiono w piwnicy przykręcając
    żółto-zielony przewód do rury wodociągowej ( praktycznie bardzo dobry uziom ).
    Nie robił na pewno tego zakład energetyczny. Zakład energetyczny wydaje
    tylko warunki. Administrator domu zleca wykonani robót firmie elektrycznej.
    Na koniec przychodzi Pan który ma uprawnienia pomiarowe URE klasy D,
    wykonuje pomiary, wystawia protokół instalacja sprawna lub nie.
    Podsumowując.
    W budynku na 99,9% WLZ jest w systemie zasilania TN-C-S, który zapewnia
    prawidłową pracę indywidualnych odbiorców tz. jedno mieszkanie które ma
    starą niemodyfikowaną instalację dwuprzewodową będzie zasilane w systemie
    TN-C, natomiast sąsiad, który wymienił instalację w swoim mieszkaniu na
    trzyprzewodowa z wyłącznikiem różnicowoprądowym będzie zasilany w systemie
    TN-S. Warunek zasadniczy w jednym lokalu mieszkalnym, nie mogą jednocześnie
    być stosowane dwa różne systemy zasilania, jak decydujemy się modernizować
    instalację elektryczną to za licznikiem powinien być albo TN-C albo TN-S.
  • #15 17764437
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17809
    Pomógł: 1230
    Ocena: 3487
    dorfnix napisał:
    dlatego punkt rozdziału uziemiono w piwnicy przykręcając żółto-zielony przewód do rury wodociągowej
    Nie uziemiono punktu podziału.
    Wykonano połączenie wyrównawcze główne.
  • #17 17764446
    mar_uda
    Poziom 23  
    Posty: 444
    Pomógł: 63
    Ocena: 158
    dorfnix napisał:
    W latach 70-tych praktycznie w 100% instalacje w budynkach mieszkalnych
    były wykonywane w systemie połączenia TN-C.
    Skąd pochodzi ta statystyka? To jakieś dane GUS-u?
    dorfnix napisał:
    W chwili obecnej jeśli jest robiony remont WLZ musi on być zrobiony w
    systemie TN-S
    A na jakiej podstawie kolega tak twierdzi? Wiele (jeśli nie większość) WLZ-tów wykonuje się jako TN-C i jest to jak najbardziej zgodne z przepisami i zdrowym rozsądkiem.
    dorfnix napisał:
    dlatego punkt rozdziału uziemiono w piwnicy przykręcając
    żółto-zielony przewód do rury wodociągowej ( praktycznie bardzo dobry uziom ).
    Od dłuższego już czasu nie słyszałem o tym, żeby właściciele sieci wodociągowych zezwalali na wykorzystywanie ich sieci w funkcji uziemienia. Tak było w czasach zamierzchłych, ale obecnie nie daje koledze większych szans na uzyskanie takiej zgody.
    dorfnix napisał:
    W budynku na 99,9% WLZ jest w systemie zasilania TN-C-S
    Skąd te dane? Był tam kolega? Widział warunki wydane przez operatora?
  • #18 17764497
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17809
    Pomógł: 1230
    Ocena: 3487
    kkas12 napisał:
    Uziemiając jednocześnie przewód ochronny.
    Jeteś pewien ? Mierzyłeś rezystancje uziomu- rura ?
    Połączenie wyrównawcze główne to jest napewno.

    W instalalcji TN uziemia się obiekt a nie żyłę PE.
    Żyle PE w instalacji TN uziemia przewód PEN.
    Żyła PE wymaga dodatkowego uziemienia tylko w wypadkach , jeżeli jeżeli jest w przewodzie narażonym na uszkodzenie.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestię rodzaju instalacji elektrycznej w bloku z lat 70-tych, gdzie użytkownik znalazł przewód uziemiający podpięty do rur. Uczestnicy forum wskazali, że na podstawie zdjęć trudno jednoznacznie określić, czy instalacja jest typu TN czy TT, a najlepszym źródłem informacji jest lokalny dostawca energii. Wskazano, że w latach 70-tych dominowały instalacje TN-C, a obecnie, w przypadku modernizacji, powinno się stosować TN-S. Uczestnicy podkreślili, że połączenia wyrównawcze powinny być wykonane zgodnie z normami, a każda rura nie powinna być traktowana jako przewód wyrównawczy. Zalecano również wymianę całej instalacji elektrycznej w mieszkaniu, aby uniknąć przyszłych problemów.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA