logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Danfoss VLT 2800: Ustawienie start/stop przy 7-9bar z czujnikiem 4-20mA

kaytec 11 Kwi 2019 18:54 2025 6
REKLAMA
  • #1 17900089
    kaytec
    Poziom 20  
    Witam, potrzebuję porady z ustawieniem falownika VLT 2800. Falownik pracuje jako napęd silnika w śrubowej sprężarce powietrza. Falownik utracił z niewiadomych przyczyn wszystkie parametry. Podłączony jest do niego czujnik 0-16Bar 4-20mA. Parametry odpowiedzialne za silnik ustawiłem, silnik pracuje poprawnie. Parametry odpowiedzialne za wybór, wyskalowanie i jednostkę pracy czujnika 4-20mA również bez większego problemu ustawiłem. Na wyświetlaczu stan "Fb" pokazywany jest w procentach i dla 8barów wskazuje wartość 50, dla innych wartości również działa odpowiednio.

    Moje pytanie dotyczy jakie parametry powinienem ustawić aby napęd uruchamiał się gdy zakres ciśnienia jest mniejszy niż 7bar i wyłączał się po osiągnięciu 9bar.

    Mam ustawione:
    002 - Praca lokalna/zdalna - zdalna
    003 - Lokalna wartość zadana - 50.000
    013 - Lokalne sterowanie - Sterowanie zdalne jak parametr 100
    100 - Konfiguracja - Regulacja procesu, zamknięta pętla (3)
    201 - Wartość minimalna częstotliwości wyjściowej - 50.000
    202 - Wartość maksymalna częstotliwości wyjściowej - 50.000
    204 - Minimalna wartość zadana - 7 [bar] (rozumiem że tutaj w tym przypadku ciśnienie zakresu pracy)
    205 - Minimalna wartość zadana - 9 [bar]

    314 - Zacisk 60, prądowe wejście analogowe - Sprzężenie zwrotne
    315 - Zacisk 60, min. skalowania - 4
    316 - Zacisk 60, max. skalowania - 20

    414 - Minimalne sprzężenie zwrotne - 0
    415 - Maksymalne sprzężenie zwrotne - 16
    416 - Jednostki procesu - Bar

    Po załączeniu startu, niezależnie czy przyciskiem, czy na wejściach cyfrowych, silnik osiąga 50Hz, nie biorąc pod uwagę aktualnego ciśnienia. Czy problemem jest ustawiona lokalna wartość zadana czy coś innego?
  • REKLAMA
  • #2 17900117
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • REKLAMA
  • #3 17900169
    kaytec
    Poziom 20  
    Rampy są jak fabrycznie - 3s. Co do PID co konkretnie ustawić?
    "Parametry 437-444 są używane tylko wtedy, gdy w parametrze 100 Konfiguracja wybrano Regulacja procesu, zamknięta pętla [3]."


    Widzę że jest coś jak:
    439 - Częstotliwość startowa regulatora PID procesu , fMIN-fMAX (parametr 201 i 202)

    Dodano po 1 [godziny] 11 [minuty]:

    Art.B napisał:
    Ale przy odciętym poborze powietrza musi być dodatkowe sterowanie zaworem ssącym śruby oraz ewentualnie startem/stopem falownika. Rozwiązanie oryginalne, czy dokładany falownik?


    To jak najbardziej jest. Na razie zawór załączony na stałe, ale z tym nie ma problemu, wyjscie przekaźnikowe w trybie run.

    Kompresor fabryczny ale rzadki - atmos e120 vario.
  • #4 17900411
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • REKLAMA
  • #5 17902803
    kaytec
    Poziom 20  
    Ok, po kolejnych paru godzinach walki mam następujące efekty:
    -PID utrzymuje ciśnienie ustalone w barach 7.5 do 8.5 ładnie steruje częstotliwością w zależności od aktualnego zapotrzebowania powietrza.

    Teraz w zasadzie pytania, bo nie rozumiem w ogóle idei sterowania PID'em w urządzeniu takim jak kompresor. Zwykła histereza była by zdecydowanie lepsza.

    -Co robić gdy obroty zadane przez PID są już minimalne, a ciśnienie wystarczająco wysokie?
    Mam dobite 8.5 bara obroty spadają do 20Hz, po osiągnięciu 8.5 bara zamykam zawór, ciśnienie spada, PID zwiększa obroty i układ wpada w rezonans klikania zaworem.

    Parametry odpowiedzialne za załączenie przekaźnika nie mają zakresu - tylko punkt pracy, np poniżej wartości maksymalnej. Próbowałem w zależności od częstotliwości np poniżej 21Hz wyłączałem zawór, ale działa to tak samo, PID znajduje punkt "rezonansu".

    Dużo dało połączenie się z komputerem, bo klikanie tylu parametrów to tragedia. W załączeniu PDF ze wszystkimi parametrami falownika.

    Danfoss VLT 2800: Ustawienie start/stop przy 7-9bar z czujnikiem 4-20mA

    Danfoss VLT 2800: Ustawienie start/stop przy 7-9bar z czujnikiem 4-20mA Danfoss VLT 2800: Ustawienie start/stop przy 7-9bar z czujnikiem 4-20mA

    Danfoss VLT 2800: Ustawienie start/stop przy 7-9bar z czujnikiem 4-20mA Danfoss VLT 2800: Ustawienie start/stop przy 7-9bar z czujnikiem 4-20mA
  • #6 17903028
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • REKLAMA
  • #7 18028835
    kaytec
    Poziom 20  
    Naprawa zakończyła się poprzez dodanie dedykowanego sterownika dla sprężarek śrubowych, od teraz możliwa jest kontrola temperatury, ustawienie czasów wybiegu, ponownego załączenia itp. po resztę szczegółów odsyłam do dokumentacji sterownika "Dotech FX32A".

    Danfoss VLT 2800: Ustawienie start/stop przy 7-9bar z czujnikiem 4-20mA Danfoss VLT 2800: Ustawienie start/stop przy 7-9bar z czujnikiem 4-20mA
REKLAMA