Dobór bezpieczników do kompresora 7kw - różnica między domem a garażem

mariuszki17 10 Cze 2019 20:48 930 4
REKLAMA
  • #1 18005465
    mariuszki17
    Poziom 10  
    Posty: 27
    Ocena: 9
    Witam, zakupiłem kompresor 400l , instalacja domowa 7kw oraz silnik tez ma 7kw. W domu mam bezpiecznik C25A i na nim chodzi ok, zaś w garażu mam B25A i go wywala. Czyli w domu muszę dać D20A czy D25A zaś w garażu C25A? Tylko w domu aż takie duże zabezpieczenie jest mi zbędne moim zdaniem.
  • REKLAMA
  • #2 18005601
    feno
    Poziom 19  
    Posty: 293
    Pomógł: 21
    Ocena: 98
    Zabezpieczenie za licznikowe a są jakieś jeszcze inne ESY bo 7 KW przy starcie chce 20 KW przełącznik trójkąt gwiazda może by rozwiązał sprawę.
  • REKLAMA
  • #3 18005886
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • REKLAMA
  • #4 18006022
    vcc
    Poziom 35  
    Posty: 3052
    Pomógł: 163
    Ocena: 466
    Model kompresora i jak uruchamiany? ale B25 nie nadaje się do silnika
  • #5 18006031
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  
    Posty: 27567
    Pomógł: 1405
    Ocena: 6425
    mariuszki17 napisał:
    Witam, zakupiłem kompresor 400l , instalacja domowa 7kw oraz silnik tez ma 7kw. W domu mam bezpiecznik C25A i na nim chodzi ok

    Więc go tam podłącz lub przerób instalację elektryczną.