[Rozwiązano] Instalacja odgromowa i przepięciówka w domku jednorodzinnym

BURMAR 12 Lip 2019 21:15 1470 8
  • #1 18057996
    BURMAR
    Poziom 23  
    Posty: 1514
    Pomógł: 2
    Ocena: 298
    Witam,
    przebudowuję dom jednorodzinny córki. Co jakiś czas napotykam na problemy. Nie jestem fachowcem ale chcę zaoszczędzić trochę pieniędzy więc wiele rzeczy robię sam po zasięgnięciu pomocy na różnych forach.
    Obecnie proszę o pomoc odnośnie dwóch spraw.
    1.Instalacja odgromowa. Dom był parterowy, teraz jest dobudowane piętro. Odgromówka była założona od przeciwległych rogów domu przez szczyt dachu drut ocynkowany grubości 8 mm..
    Czy wystarczy ją przedłużyć i zrobić wystające pręty na dwóch przeciwległych końcach dwuspadowego dachu krytego blachodachówką. Dom położony jest w lesie i otoczony w związku z tym drzewami. Oczywiście zacznę od pomiarów istniejącej pozostałości przez odpowiednią firmę.
    Wiele osób w ogóle odradza mi odtwarzanie tej instalacji. Co zrobić ?

    2. Instalacja elektryczna. Dwuprzewodowa. Czy zastosować dodatkowo zabezpieczenie przepięciowe. Jeżeli tak to o jakich parametrach. Zabezpieczenie w rozdzielni 20 A.

    Bardzo proszę o jakieś sugestie.
    Pozdrawiam
  • Pomocny post
    #2 18058471
    Darom
    Specjalista elektryk
    Posty: 2778
    Pomógł: 231
    Ocena: 586
    Witam

    Wysokie drzewa otaczające dom - zmniejszają prawdopodobieństwo bezpośredniego wyładowania. Jednocześnie istnieje możliwość pośredniego przekazania wyładowania poprzez gałęzie oraz występowania wtedy dużych gradientów potencjału w bezpośrednim otoczeniu domu. Decyzja odnośnie odbudowania instalacji - to sprawa indywidualna. Mogę napisać, że raczej skłaniałbym się do odbudowy instalacji, bo z nią na pewno czułbym się bardziej bezpiecznie (jeśli już w budynek trafi piorun - to zostanie on odpowiednio skanalizowany). Mógłbym napisać, że należałoby oszacować ryzyko (PN-EN 62305-2), ale wydaje mi się, że w tym wypadku byłoby to stratą czasu. Nie podał kolega kolega żadnych danych aby sobie przynajmniej wyobrazić powierzchnię zbierania (wys. drzew, budynku, powierzchnie...). W każdym narożniku są przewody odprowadzające czy tylko w dwóch?
    Można poradzić, aby zajął się tym kompetentny projektant - tak byłoby najlepiej.

    Co do drugiego pytania. Tutaj też brakuje wielu szczegółów - m.in. co do przyłącza i linii zasilającej. To jest linia napowietrzna, kablowa (jaka długość kablowej). Ogólnie można powiedzieć, że przy dzisiejszym uzbrojeniu domowych sprzętów w eletronikę w każdym domu powinien być przynajmniej ogranicznik przepięć kl. II., a jeśli jest niebezpieczeństwo przepływu (przez ogranicznik) znacznej części prądów wyładowania to ogranicznik kl.I

    Jako lekturę mogę polecić linki do artykułów kol. Stanisława (retrofood), jest to drugi post w tym temacie

    pzdr
    -DAREK-
  • Pomocny post
    #3 18058614
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17733
    Pomógł: 1225
    Ocena: 3471
    BURMAR napisał:
    Przebudowuję dom jednorodzinny córki.
    Instalacja elektryczna. Dwuprzewodowa.
    Mowy nie ma żeby zostało takie maksymalne partactwo.
    Musi być instalacja 3 –przewodowa. Z przewodami o odpowiednich przekrojach.
    BURMAR napisał:
    Dom położony jest w lesie
    Pytanie jaki typ sieci ? Prawdpodobne że jest wymóg na TT.
    Wtedy jest konieczna rozdzielnica pod T- nie pod "zerowanie.
    BURMAR napisał:
    Czy zastosować dodatkowo zabezpieczenie przepięciowe.
    Koniecznie. T1 i T2.
    Przydało by się też zabezpieczenie przed przerwą w tzw. "przewodzie zerowym”(N).
    To także może spowodować uszkodzenie odbiorników.
  • #4 18059265
    BURMAR
    Poziom 23  
    Posty: 1514
    Pomógł: 2
    Ocena: 298
    Bardzo dziękuję kolegom za odpowiedzi. Chciałbym dodać do mojego postu kilka danych. Dom ma wysokość 6,5 m. Powierzchnia dachu dwuspadowego to ok. 60 m2 po każdej stronie. Blachodachówka. Stara instalacja odgromowa (jeszcze z PRLu) to drut średnicy 8 mm uziemiony w jednym z rogów fundamentu. przechodzący na skos przez dach (dach był mansardowy, prawie płaski) i sprowadzony na przeciwległym rogu do ziemi i ponownie uziemiony.
    Drzewa to bardzo wysokie sosny wokół. Wys. drzew ok.20 m.
    Instalacja elektryczna typu TN-C. Zabezpieczona pięcioma obwodami pod oświetlenie 10 A i sześcioma obwodami pod gniazda 16 A.
    Działka na której stoi dom została kiedyś podzielona na trzy części i jest najdalszą działką od źródła zasilania. Kolejność oprowadzenia prądu to : słup, ze słupa do bezpieczników na 1 domku, z 1 domku do bezpieczników w 3 domku , z bezpieczników w 2 domku do domku córki. W razie poważniejszego zwarcia przyjeżdża energetyka i naprawia. Każda ekipa z podziwem patrzy na to rozwiązanie i zgłasza konieczność doprowadzenia tego do porządku.
    Może to co dodałem coś zmieni w podpowiedziach kolegów.
    Co do jednego już jestem pewien, że będę instalację zabezpieczał w systemie B+C. Chyba słuszna decyzja. Do tego dodatkowo listwy przepięciowe do sprzętu elektronicznego. Takie profesjonalne, nie tylko z filtrem i bezpiecznikiem szklanym.
    Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam
  • Pomocny post
    #5 18059295
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4499
    Pomógł: 316
    Ocena: 1560
    BURMAR napisał:
    będę instalację zabezpieczał w systemie B+C

    A dokładniej T1+T2
    Kolega Darek zadał ważne pytanie:
    Darom napisał:
    Co do drugiego pytania. Tutaj też brakuje wielu szczegółów - m.in. co do przyłącza i linii zasilającej. To jest linia napowietrzna, kablowa (jaka długość kablowej).

    ale
    BURMAR napisał:
    1.Instalacja odgromowa. Dom był parterowy, teraz jest dobudowane piętro. Odgromówka była założona od przeciwległych rogów domu przez szczyt dachu drut ocynkowany grubości 8 mm..
    Czy wystarczy ją przedłużyć i zrobić wystające pręty na dwóch przeciwległych końcach dwuspadowego dachu krytego blachodachówką. Dom położony jest w lesie i otoczony w związku z tym drzewami. Oczywiście zacznę od pomiarów istniejącej pozostałości przez odpowiednią firmę.
    Wiele osób w ogóle odradza mi odtwarzanie tej instalacji. Co zrobić ?

    Jeżeli będzie odgromówka to musi być T1+T2. Pamiętaj o jednej sprawie, T1 to iskiernik a nie warystor. W tej sytuacji nie ma znaczenia sposób zasilania budynku (kabel czy przyłącze napowietrzne).
  • #6 18059342
    BURMAR
    Poziom 23  
    Posty: 1514
    Pomógł: 2
    Ocena: 298
    Dzięki za kolejne podpowiedzi. zapomniałem dodać, że zasilanie prowadzone jest przewodami w ziemi.
  • #8 18059597
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17733
    Pomógł: 1225
    Ocena: 3471
    BURMAR napisał:
    Do tego dodatkowo listwy przepięciowe do sprzętu elektronicznego. Takie profesjonalne, nie tylko z filtrem i bezpiecznikiem szklanym.
    Gratulacje.
    Niby co więcej mają te listwy ?
    Jest podany próg ograniczenia w woltach ?
    Podane są dżule dla naiwnych klientów.
    Masz w parametrach TV napisane ile dżuli wytrzyma ?
  • #9 18577183
    BURMAR
    Poziom 23  
    Posty: 1514
    Pomógł: 2
    Ocena: 298
    Z uwagi na bezpieczeństwo córki i jej męża zleciliśmy wykonanie nowej instalacji elektrycznej i odgromowej fachowcom. Teraz jest porządnie i prede wszystkim bezpiecznie. Dzięki za wszystkie porady i otwarcie oczu na powagę problemu.
    Pozdrawiam

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestie związane z instalacją odgromową i elektryczną w nowo przebudowanym domu jednorodzinnym. Użytkownik zastanawia się nad przedłużeniem istniejącej instalacji odgromowej, która była zainstalowana w czasach PRL-u, oraz nad koniecznością zastosowania zabezpieczenia przepięciowego w instalacji elektrycznej. Odpowiedzi sugerują, że mimo otoczenia wysokimi drzewami, instalacja odgromowa powinna być odbudowana dla zwiększenia bezpieczeństwa. Wskazano na potrzebę zastosowania instalacji trójprzewodowej oraz zabezpieczeń T1 i T2 w rozdzielnicy. Użytkownik zdecydował się na zlecenie wykonania nowych instalacji fachowcom, aby zapewnić bezpieczeństwo.