Dzień dobry.
Jest problem z wyłącznikiem różnicowoprądowym 3faz. A mianowicie na 3 gniazdach na poziomie 3 po podłączeniu odkurzacza do nich odkurzacza rozłącza obwód wyłącznik. Po podłączeniu do tych 3 gniazd suszarki do włosów zabezpieczenia nie rozłącza. Obie wtyczki bez PE.
A teraz coś odnośnie samego podłączenia.
Do budynku do RW4x12 doprowadzony jest kabel YKY 4x10mm2. W rozdzielni przewód PEN rozdzielono na PE i N -bez uziemienia tego rozdziału. Pomiary izolacji ok. impedancja pętli zawarcia na poziomie 1.5 om. przy B16A.
Co Wy Panowie o tym sadzicie?
Jest problem z wyłącznikiem różnicowoprądowym 3faz. A mianowicie na 3 gniazdach na poziomie 3 po podłączeniu odkurzacza do nich odkurzacza rozłącza obwód wyłącznik. Po podłączeniu do tych 3 gniazd suszarki do włosów zabezpieczenia nie rozłącza. Obie wtyczki bez PE.
A teraz coś odnośnie samego podłączenia.
Do budynku do RW4x12 doprowadzony jest kabel YKY 4x10mm2. W rozdzielni przewód PEN rozdzielono na PE i N -bez uziemienia tego rozdziału. Pomiary izolacji ok. impedancja pętli zawarcia na poziomie 1.5 om. przy B16A.
Co Wy Panowie o tym sadzicie?