logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Dlaczego wyłącznik różnicowoprądowy 3f reaguje tylko na odkurzacz?

Marek400v 01 Sie 2019 18:13 1329 18
REKLAMA
  • #1 18092018
    Marek400v
    Poziom 6  
    Posty: 22
    Ocena: 7
    Dzień dobry.
    Jest problem z wyłącznikiem różnicowoprądowym 3faz. A mianowicie na 3 gniazdach na poziomie 3 po podłączeniu odkurzacza do nich odkurzacza rozłącza obwód wyłącznik. Po podłączeniu do tych 3 gniazd suszarki do włosów zabezpieczenia nie rozłącza. Obie wtyczki bez PE.
    A teraz coś odnośnie samego podłączenia.
    Do budynku do RW4x12 doprowadzony jest kabel YKY 4x10mm2. W rozdzielni przewód PEN rozdzielono na PE i N -bez uziemienia tego rozdziału. Pomiary izolacji ok. impedancja pętli zawarcia na poziomie 1.5 om. przy B16A.
    Co Wy Panowie o tym sadzicie?
  • REKLAMA
  • #2 18092042
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15002
    Pomógł: 1981
    Ocena: 4560
    Marek400v napisał:
    A mianowicie na 3 gniazdach na poziomie 3
    Co to znaczy poziom trzeci ?
  • #3 18092056
    Marek400v
    Poziom 6  
    Posty: 22
    Ocena: 7
    TZN że budynek ma 3 kondygnacje. W piwnicy(poziom1) jest garaż, pralnia, suszarnia, pomieszczenie pieców CO. Na na 2poziomie jest kuchnia, salon, jeden pokój, na poziomie 3 są 3 duże pokoje +łazienka.
    Dodam jeszcze że z odkurzaczem nie ma w innych gniazdkach problemu.
  • #4 18092060
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15002
    Pomógł: 1981
    Ocena: 4560
    Jeśli twierdzisz, że wtyczka nie ma zacisku ochronnego, to trzeba sprawdzić, czy jest przewód ochronny w kabelku zasilającym odkurzacz i gdzie jest podłączony ( jeśli jest) we wtyczce.
  • REKLAMA
  • #5 18092077
    Marek400v
    Poziom 6  
    Posty: 22
    Ocena: 7
    No zgadzam się z Panem tylko dla czego w innych gniazdkach jest ok. Dziękuję za radę dam niedługo znać czy pomogło.
  • REKLAMA
  • #6 18092259
    kacpi3445
    Użytkownik obserwowany
    Posty: 81
    Pomógł: 2
    Ocena: 12
    Napisz trochę informacji o wyłączniku różnicowoprądowym. Podaj typ wyzwalania i znamionowy prąd różnicowy oraz prąd znamionowy.
  • #7 18092280
    Marek400v
    Poziom 6  
    Posty: 22
    Ocena: 7
    Dlaczego wyłącznik różnicowoprądowy 3f reaguje tylko na odkurzacz?
  • #8 18092284
    kacpi3445
    Użytkownik obserwowany
    Posty: 81
    Pomógł: 2
    Ocena: 12
    Jakie zabezpieczenie obwodu tych gniazd? Może to nie przez odkurzacz, masz też inne odbiorniki? Bo widzę że masz jedną "różnicówkę" na całe mieszkanie.
  • #9 18092285
    Marek400v
    Poziom 6  
    Posty: 22
    Ocena: 7
    Dlaczego wyłącznik różnicowoprądowy 3f reaguje tylko na odkurzacz?

    Dodano po 44 [sekundy]:

    B16

    Dodano po 49 [sekundy]:

    B16 Dlaczego wyłącznik różnicowoprądowy 3f reaguje tylko na odkurzacz?

    Dodano po 2 [minuty]:

    Dlaczego wyłącznik różnicowoprądowy 3f reaguje tylko na odkurzacz?

    Dodano po 2 [minuty]:

    Ostatnie zdjęcie tam gdzie jest napisane gn3 mam nadzieję że coś na zdjęciach znajdziecie
  • Pomocny post
    #10 18092379
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17356
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4262
    Marek400v napisał:
    ...po podłączeniu odkurzacza do nich odkurzacza wybija wyłącznik. Po podłączeniu do tych 3 gniazd suszarki do włosów zabezpieczenia nie wybija.
    Skoro tak, to szukaj doziemienia żyły N.

    W jaki sposób? Wielokrotnie wyjaśniałem.

    I pytanko: Na kogo jest zastawiona pułapka w postaci gołej szyny pod napięciem???
    Taki stan rzeczy jest niedopuszczalny!
    Poza tym dwa C20 z odpływem 2,5mm2 to błąd w sztuce, taki sam jak przewód (chyba) 6mm2 zaprasowany tulejką z przewodem 2,5mm2 zasilające w/wym. RCD.
    Braku uziemienia szyny PE nawet komentował nie będę.
  • #11 18092396
    Marek400v
    Poziom 6  
    Posty: 22
    Ocena: 7
    Kolego masz rację z tym B20 ale szlifierka kątowa nie startowała na C16 poinformowałem właściciela że b20 to za dużo na ten przewód ale nie będę o tym się rozwijał klient nasz Pan nie o to pytam.
    Możesz podać namiary na posty odnośnie doziemienia żyły N.
    Moderowany przez Topolski Mirosław:

    Projektant i elektryk decyduje o doborze zabezpieczeń i za to odpowiada a nie klient.
    Proszę zapoznać się z tym tematem: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1298087.html

  • REKLAMA
  • #12 18092407
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17356
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4262
    Marek400v napisał:
    Możesz podać namiary na posty odnośnie doziemienia żyły N.
    Nie mam za bardzo czasu na szukanie. Przejrzyj moje ostatnie posty zwracając uwagę a tytuł tematu.
    Marek400v napisał:
    ...klient nasz Pan...
    Do czasu.
  • #13 18092411
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Posty: 4835
    Pomógł: 676
    Ocena: 1910
    Nie wiem czy ja dobrze widzę, ochronnik masz włączony za RCD? Patrząc na wykonanie i kolorystykę żył, byłbym skłonny domyślać się błędu w montażu rozdzielnicy bądź instalacji.
  • #14 18092417
    Marek400v
    Poziom 6  
    Posty: 22
    Ocena: 7
    Racja ogranicznik za różnicowka
  • #15 18092438
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Posty: 4835
    Pomógł: 676
    Ocena: 1910
    Możesz wyjaśnić jaki był cel takiego podłączenia, bo nigdy się z tym nie spotkałem? W żadnym projekcie również czegoś takiego nie widziałem.
  • Pomocny post
    #16 18092473
    kacpi3445
    Użytkownik obserwowany
    Posty: 81
    Pomógł: 2
    Ocena: 12
    Dlaczego wyłącznik różnicowoprądowy 3f reaguje tylko na odkurzacz?
    Może tutaj.
    Połączone tam jest PE do N?
  • #17 18092481
    Marek400v
    Poziom 6  
    Posty: 22
    Ocena: 7
    Połączenie odpływu ogranicznika.
    Sprawdzę w sobotę i napiszę.
    Dziękuję za sugestie
  • #18 18103867
    kacpi3445
    Użytkownik obserwowany
    Posty: 81
    Pomógł: 2
    Ocena: 12
    I jak instalacja działa poprawnie?
  • #19 18105525
    Marek400v
    Poziom 6  
    Posty: 22
    Ocena: 7
    Witam.
    Okazało się rzekomo że z gniazda 400V przewód N dotyka ziemi. Rzekomo dla tego że inwestor mi przekazał taką informację, razem z nim robiłem tą instalację. W/w rady co do PE i ogranicznika zastosowane. Martwią mnie wyniki pomiarów rezystancji izolacji na poziomie od 850Mom na jednym obwodzie a reszta to 1.2 G om -1.8G Om i impedancja pętli zawarcia na poziomie od 1.2 do 1.9om. Nie jest za to odpowiedzialna czasami jakość użytych materiałów?

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłasza problem z wyłącznikiem różnicowoprądowym 3-fazowym, który rozłącza obwód tylko przy podłączeniu odkurzacza do trzech gniazd, podczas gdy suszarka do włosów działa bez problemu. Wtyczki obu urządzeń nie mają przewodu ochronnego (PE). Instalacja zbudowana jest z kabla YKY 4x10mm2, a przewód PEN został rozdzielony na PE i N bez uziemienia. Użytkownik podaje, że pomiary izolacji wykazują impedancję pętli zwarcia na poziomie 1.5 om przy zabezpieczeniu B16A. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące sprawdzenia przewodu ochronnego w odkurzaczu, jakości materiałów oraz błędów w montażu rozdzielnicy. Ostatecznie, użytkownik informuje, że przewód N z gniazda 400V dotyka ziemi, co może być przyczyną problemu.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA