kabel ziemny aluminiowy, zabezpieczenia 25a, zmiana taryfy

VIDU 26 Sie 2019 13:36 786 8
  • #1 18135695
    VIDU
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Hej! Jestem laikiem w temacie prądu dlatego zawitałem na to forum. Mam problem i nie wiem jak można go rozwiązać. Chcę pociągnąć kabel (600m) do pompy wody ze stawu do deszczowni silnik 15 lub 18 kW (jeszcze go nie ma), napięcie pracy chyba 400V. Pytanie jest takie jaki przekrój powinien on mieć żeby wszystko zadziałało. Jest jeszcze kwestia zabezpieczeń bo na razie mam 25 Amper i na to dali mi ofertę że kabel powinien być 4x180 Aluminium więc koszty byłyby niebotyczne. Jak to wygląda ze zmianą zabezpieczeń czy wymusza to przejście na prąd przemysłowy ? Proszę o pomoc
  • #2 18135707
    jozgo
    Poziom 42  
    Posty: 7370
    Pomógł: 1023
    Ocena: 1344
    VIDU napisał:
    silnik15/18kV

    Nie rozumiem tego oznaczenia. Jak moc silnika i jakie napięcie pracy?

    Dodano po 1 [minuty]:

    VIDU napisał:
    Chcę pociągnąć kabel (600m)

    Nie ma w pobliżu deszczowni linii energetycznej?
  • #3 18135719
    VIDU
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Moc 15 kW lub nawet 18 kW zależy co by dało radę, nie ma w pobliżu linii dlatego 600 m od domu do stawu
  • #4 18135735
    jozgo
    Poziom 42  
    Posty: 7370
    Pomógł: 1023
    Ocena: 1344
    Przy takich długościach linii kablowej o wymaganym przekroju nie decyduje już obciążalność a spadki napięć.
    Żeby to obliczyć trzeba znać dane dotyczące linii zasilającej dom, ale i tak trzeba będzie wystąpić o nowe warunki przyłączenia na taką moc. Podać tam moc największego odbiornika - silnik i sposób rozruchu.
    W otrzymanych warunkach podane będa dane sieci zasilającej.
  • #5 18136287
    kosmos99
    Poziom 38  
    Posty: 4188
    Pomógł: 338
    Ocena: 820
    Dla silnika 18kW zabezpieczenie 25A będzie za małe.
    A spadek napięcia przy tym obciążeniu i przekroju kabla wyniesie ok 2,5V.

    Dodano po 43 [sekundy]:

    Pozostaje jeszcze kwestia IPZ. No i wpływ reszty instalacji.
  • #6 18136343
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  
    Posty: 27581
    Pomógł: 1405
    Ocena: 6430
    VIDU napisał:
    Chcę pociągnąć kabel (600m) do pompy wody ze stawu do deszczowni silnik 15 lub 18 kW (jeszcze go nie ma), napięcie pracy chyba 400V. Pytanie jest takie jaki przekrój powinien on mieć żeby wszystko zadziałało.

    Wpierw dokup mocy na 30kW w ZE. Możesz być na taryfie G.
  • #7 18136345
    jozgo
    Poziom 42  
    Posty: 7370
    Pomógł: 1023
    Ocena: 1344
    Mnie tak szybko szacując wychodzi, że wystarczy Al przekrój 4(5) x 70.
    Obciążalność > 110 A, spadek napięcia ok. 2,5%.
  • #8 18136611
    VIDU
    Poziom 2  
    Posty: 3
    kosmos99 napisał:
    Dla silnika 18kW zabezpieczenie 25A bedzie za male.
    A spadek napiecia przy tym obciazeniu i przekroju kabla wyniesie ok 2,5V.

    Dodano po 43 [sekundy]:

    Pozostaje jeszcze kwestia IPZ. No i wplyw reszty instalacji.


    IPZ? a pompa 15 kW? reszta instalacji nie będzie pobierała prądu w tym czasie jedynie agd w domu

    Dodano po 3 [minuty]:

    jozgo napisał:
    Mnie tak szybko szacując wychodzi, że wystarczy Al przekrój 4(5) x 70.
    Obciążalność > 110 A, spadek napięcia ok. 2,5%.

    Najlepiej byłoby nie przechodzić na taryfę przemysłową bo to dodatkowe koszta a podlewanie to jakieś 3 miesiące w roku. To znaczy że te zabezpieczenia(25 Amper (D)) nie dają rady i trzeba je wymienić ?
  • #9 18136657
    jozgo
    Poziom 42  
    Posty: 7370
    Pomógł: 1023
    Ocena: 1344
    VIDU napisał:
    To znaczy że te zabezpieczenia(25 Amper (D)) nie dają rady i trzeba je wymienić.

    Prąd znamionowy silnika 18 kW to ok. 36A + rozruch + dom to będzie Ib 63 A.
    Trzeba wystąpić o nowe warunki przyłączenia. Kwestia nie tylko zabezpieczenia ale i przyłącza.

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Użytkownik planuje zainstalować kabel aluminiowy o długości 600 m do zasilania pompy wodnej o mocy 15-18 kW, z napięciem roboczym 400V. Istnieje potrzeba określenia odpowiedniego przekroju kabla oraz zabezpieczeń, które obecnie wynoszą 25A. W odpowiedziach podano, że dla takiej mocy silnika zabezpieczenie 25A jest niewystarczające, a zalecany przekrój kabla to 4(5)x70 mm², co zapewni obciążalność powyżej 110A oraz spadek napięcia na poziomie około 2,5%. Użytkownik został również poinformowany o konieczności wystąpienia o nowe warunki przyłączenia do sieci energetycznej oraz o możliwości pozostania na taryfie G, aby uniknąć dodatkowych kosztów związanych z taryfą przemysłową.