Witam
Od skrzynki i bezpiecznika 3f (3xB16) idzie kabel 5x2.5mm2. Pozniej w kuchni w puszce podlaczony jest przez WAGO kolejny taki sam kabel na wyspę.
Tu w tej puszce chcę odejść z jedną fazą na piekarnik elektryczny 3kW.
Plyta na wyspie ma chyba max 6kW i wymaga 2 faz - podłączę te pozostałe.
Czy takie nierównomierne rozłożenie obciążenia jest dopuszczalne? Czasami idzie 3kW tylko na L3 a czasami 5kW przez L1 i L2 a na L3 nic itd.
Jeszcze pytanie o podłączenie indukcji 2f, terminale L1 i L2 mają mieć do N do 240V, łączę dowolne fazy do indukcji (te poza piekarnikiem) czy biorę wg oznaczeń L1 - L2 z bezpiecznika by było dobrze? A L3 pójdzie na ten piekarnik.
Taki bezpiecznik 3f wyzwala jak przeciążę ponad te 20A dowolna fazę prawda?
Wielkie dzięki
Od skrzynki i bezpiecznika 3f (3xB16) idzie kabel 5x2.5mm2. Pozniej w kuchni w puszce podlaczony jest przez WAGO kolejny taki sam kabel na wyspę.
Tu w tej puszce chcę odejść z jedną fazą na piekarnik elektryczny 3kW.
Plyta na wyspie ma chyba max 6kW i wymaga 2 faz - podłączę te pozostałe.
Czy takie nierównomierne rozłożenie obciążenia jest dopuszczalne? Czasami idzie 3kW tylko na L3 a czasami 5kW przez L1 i L2 a na L3 nic itd.
Jeszcze pytanie o podłączenie indukcji 2f, terminale L1 i L2 mają mieć do N do 240V, łączę dowolne fazy do indukcji (te poza piekarnikiem) czy biorę wg oznaczeń L1 - L2 z bezpiecznika by było dobrze? A L3 pójdzie na ten piekarnik.
Taki bezpiecznik 3f wyzwala jak przeciążę ponad te 20A dowolna fazę prawda?
Wielkie dzięki