logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Bezpieczniki dla indukcji i piekarnika: dobór, układ i podłączenie przy 230V

mk24358 23 Mar 2023 22:11 1008 7
REKLAMA
  • #1 20505405
    mk24358
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Witam, chciałbym zapytać czy taki układ bezpieczników jest dobry do podłączenia płyty indukcyjnej. Zamierzam podłączyć indukcję oraz piekarnik, ale obawiam się że pod 230V może przeciążać instalację.
    Bezpieczniki dla indukcji i piekarnika: dobór, układ i podłączenie przy 230V Bezpieczniki dla indukcji i piekarnika: dobór, układ i podłączenie przy 230V Bezpieczniki dla indukcji i piekarnika: dobór, układ i podłączenie przy 230V Bezpieczniki dla indukcji i piekarnika: dobór, układ i podłączenie przy 230V
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • #3 20505592
    teskot
    Spoczywaj w Pokoju
    Posty: 2969
    Pomógł: 420
    Ocena: 951
    Jeśli prezentowane zabezpieczenia to całość wyposażenia rozdzielnicy to jest to kpina. Na upartego można podłączyć albo płytę indukcyjną albo piekarnik pod warunkiem, że w kuchni nie będzie czajnika, mikrofalówki, tostera i w ogóle niczego zasilanego energią elektryczną.
    Rozdzielnica wygląda na w miarę nową, a co z resztą instalacji?
  • #4 20505629
    dzidek1968
    Poziom 28  
    Posty: 1011
    Pomógł: 93
    Ocena: 388
    Do czego jest ten C25 dostawiony z boku, na ostatnim zdjęciu?
  • #5 20508064
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Posty: 1543
    Pomógł: 253
    Ocena: 523
    1. Jaką wartość ma zabezpieczenie przedlicznikowe?
    2. Jaki jest przekrój przewodu od licznika do rozdzielnicy w mieszkaniu?
    Masz instalację jednofazową, o której nic nie wiemy, więc nawet gdyby powyższe warunki z pkt. 1, 2 były odpowiednie, ale ich nie podałeś, to do standardowej plyty o mocy ok. 7 kW i tak musisz mieć dedykowany obwód o przekroju 6 mm2. Chyba że kupisz płytę jednofazową o mocy do 3,7 kW z przewodem zakończonym wtyczką do normalnego gniazda lub standardową płytę dwufazową o mocy ok. 7 kW, ale z możliwością zaprogramowania obniżenia mocy do posiadanej instalacji, czyli do ok. 3,7 kW. Domniemam, że instalacja do gniazd ma przekrój 2,5 mm2, bo jeżeli mniejszy, to nie bardzo wyobrażam sobie bezpieczne korzystanie z niej przy mocy 3,7 kW.
  • REKLAMA
  • #6 20545922
    mk24358
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Witam,niestety nie znam się za bardzo na elektryce i nie wiem jak to sprawdzić.Z tego co powiedział mi znajomy z tego samego osiedla to przewód jest 5X2,5? Podłączał płytę o mocy 7,2 i jak dotąd nie ma z nią problemu.Njgdy nie używał pełnej mocy pól i raz w ciągu 3 lat przy większym obciążeniu wywaliło mu prąd.
  • REKLAMA
  • #7 20545978
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17122
    Pomógł: 1169
    Ocena: 6576
    mk24358 napisał:
    niestety nie znam się za bardzo na elektryce i nie wiem jak to sprawdzić
    I tu jest cały problem. Nie znasz się na elektryce, to dlaczego w tej kwestii coś próbujesz działać?
  • #8 20547701
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Posty: 7132
    Pomógł: 354
    Ocena: 1604
    zbich70 napisał:
    I tu jest cały problem. Nie znasz się na elektryce, to dlaczego w tej kwestii coś próbujesz działać?

    Dodać należy dla autora tematu : sprawdź w instrukcji obsługi kto może podłączyć płytę oraz jakie konsekwencje są gdy zrobi to osoba nie posiadająca kwalifikacji.
    Temat zamykam.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestie doboru bezpieczników do podłączenia płyty indukcyjnej oraz piekarnika w instalacji 230V. Użytkownik obawia się przeciążenia instalacji, zwłaszcza przy jednoczesnym użytkowaniu innych urządzeń elektrycznych. Odpowiedzi wskazują na konieczność posiadania dedykowanego obwodu o odpowiednim przekroju przewodów (minimum 6 mm² dla płyty o mocy 7 kW) oraz na znaczenie sprawdzenia parametrów instalacji, takich jak wartość zabezpieczenia przedlicznikowego i przekrój przewodu od licznika. Wskazano również na ryzyko związane z podłączaniem urządzeń przez osoby nieposiadające kwalifikacji elektrycznych.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA